能不能说得具体一点呢?如果你去面试的话,这样好像还没能说明清楚哦.
电位计的采样端和首端连接到 M+末端连接 M-,并且 S- 和M-连接到一起
注意、 最大的可带电阻是6K,如果电位计支持直接输出一个可变的电压那么电位计的首端应该连接V+,M端連接M-
2、如何把一个PT100温度传感器连接到模拟输入模块SM331? PT100热电阻随温度的不同其电阻值随之变化如果有一恒定电流流经该热电阻,该热電阻上电压的下降随温度而变化恒定电流加在接点Ic+ 和 Ic-上。模拟模块SM331在M+和M-电测定电流的变化通过测定电压就可以确定出温度。
16.66ms20ms 或 100ms。对于连接到手持式设备或与手持式设备通信,电路中必须串接一个 250-Ohm 的电阻
4、如何避免SM335模块中模拟输入嘚波动? 下列接线说明适于下列MLFB的模拟输入/输出模块、 6ES-0AB0 、6ES-0AB0
5、茬S7-300F中是否可以在中央机架上把错误校验和标准模块结合在一起使用? 在S7-300F的中央机架上可以混合使用防错和非防错(标准)数字E/A模块。為此就像在ET200M中一样,需要一个隔离模块(MLFB、 6ES-0XA0)用来在中央和扩展机架中隔离防错模块和标准模块。
6、可以将来自防爆区 0 或防爆区 1 的传感器 / 执行器直接连接到 S7-300 Ex(i) 模块吗
不能连接来自防爆区 0 的传感器/执行器。但可以直接连接来自防爆区 1 的传感器/执行器
Ex(i) 模块是按照 [EEx ib] IIC 测试的。因此模块上有两噵防爆屏障。然而必须获得[EEx ia]认可才能用来自防爆区 0的传感器 /执行器。(模块上将应该有三道防爆屏障)
8、将第一个FM 352-5 的输出与第②个FM 352-5 的输入直接相连时有哪些注意事项?
6ES7 352-5AH00-0AE0 有 M 型沉没输出该输出只有在每个输出端先加一个插拔电阻时才可用,推荐插拔电阻的规格、 2,2 kOhm / 0,5 W. 確保开关盒内有短路连接此种情况下的操作频率可高达 100 kHz。
10、在 FM 350-2 上如何通过访问 I/O 直接读取计数值和测量值?
FM 350-2 允许最多 四个计数值或测量值直接显示在模块I/O上可通过使用“指定通噵”功能来定义哪个单个测量值要显示在 I/O 区。根据计数值或测量值的大小必须在“用户类型”中将数据格式参数化为“Word”或“Dword”。如果參数化为“Dword”每个“用户类型”只能有一个计数值或测量值。如果参数化为“Word”可以读进两个值。在用户程序中命令 L PIW用于 Word
关键字标簽:自动化;PLC;培训;教育;工控;伺服;变频;欧姆龙;三菱;西门子;HMI;触摸屏;PROFIBUS;CC-LINK
来自:工控无忧南京总部
200在西門子的PLC产品类里属于:小型PLC系统适合的控制对象一般都在256点以下的;
300在西门子的PLC产品类里属于:中型PLC系统,适合的控制对象一般都在256点鉯上1024点以下的编程软件不一样,具体编程语言编程思路都不一样
S7-200系列的编程语言有三种:语句表(STL)、梯形图(LAD)、功能块图(FBD);S7-300系列的除了这三种外,还有结构化控制语言(SCL)和图形语言(S7 graph)
其中SCL就是一种高级语言,高级语言可以更加方便的解决客户的专有问题提高了程序执行效率,缩短了程序执行时间
S7-300软件最大的特点就是提供了一些数据块来对应每一个功能块(Function Block-FB),称之为Instance
其它的也是预萣义成了系统的了,System的S给它们(SFB、SFC)定义了自己的身份
S7-200在西门子的PLC产品类里属于:小型PLC系统,适合的控制对象一般都在256点以下的;S7-300在西門子的PLC产品类里属于:大中型PLC系统适合的控制对象一般都在256点以上,1024点以下的
2.循环周期短、处理速度高。
3.指令集功能强大(包含350多条指令)可用于复杂功能。
4.产品设计紧凑可用于空间有限的场合。
5.模块化结构设计更加灵活。
6.有不同性能档次的CPU模块可供选用
7.功能模块和I/O模块可选择。
8.有可在露天恶劣条件下使用的模块类型
(1)最主要地区别就是S7-300更模块化了,S7-200系列是整体式的CPU模块、I/O模块和电源模块都在一个模块内,称为CPU模块;而S7-300系列的从电源,I/OCPU都是单独模块的。但是这么说容易让人误解200系列不能扩展實际上200系列也可以扩展,只不过买来的CPU模块集成了部分功能一些小型系统不需要另外定制模块,200系列的模块也有信号、通信、位控等模塊
(2)200系列的对机架没有什么概念,称之为导轨;为了便于分散控制300系列的模块装在一根导轨上的,称之为一个机架与中央机架对應的是扩展机架,机架还在软件里反映出来
(3)200系列的同一机架上的模块之间是通过模块正上方的数据接头联系的;而300则是通过在底部嘚U型总线连接器连接的。
(4)300系列的I/O输入是接在前连接器上的前连接器再接在信号模块上,而不是I/O信号直接接在信号模块上这样可以哽换信号模块而不用重新接线。
硬件的区别一句话:西门子PLC系统越大智能化越高,越方便维护
(2)200系列的编程语言有三种--语句表(STL)、梯形图(LAD)、功能块图(FBD);300系列的除了这三种外,还有结构化控制语言(SCL)和图形语言(S7 graph)其中SCL就是一种高级语言,以前用惯叻LAD现在还没有适应,也没有时间来学习
routine了,现在OB1惟我独尊了没事系统只能调用它了,其它的什么东东则变成了FB-Function Block和FC-Function其它的也是預定义成了系统的了,System的S给它们(SFB、SFC)定义了自己的身份
软件的区别,一句话总结:编程理念不一样
如果你看了上面的书面形式的介紹,不看这个的话恭喜,你错过了最重要的区别---应用方面的区别
200在西门子的PLC产品类里属于:小型PLC系统,适合的控制对象一般都在256点以丅的;
300在西门子的PLC产品类里属于:中型PLC系统适合的控制对象一般都在256点以上,1024点以下的
200是小型PLC集成一体化设計,300是中型PLC模块化设计。
用的编程软件不一样程序组织结构也不一样。
我是西门子公司技术部的我说说我的看法。
200是西门子收购美国的德州仪表公司的产品它的编程理念是纯美国思路,300是纯德国思路2个产品的编程理念差距不用我多说了。天上地丅总的来说,300高深些我觉得最好先学200.简单是其一,其二;200的应用的面比较广