单项2.2千瓦单相水泵价格要400米10平方铝芯线能不能带动

=负荷矩×(1+K值)÷

截面积×常数)=13×400÷(10×50)=.4 K值 10平方取 0 16——25平方取0.2 常数 三相平衡负荷铝线取50 电动机满按照要求电压降应该小于5%如果改用25平方就完全满足了。

再计算10平方究竟能带多少KW

功率=常数50×横截面积×电压降百分比5÷{距离×(1+K值)}=50×10×5÷400=6.25KW由于导线是10平方的,K值为0.

}

交流5261电压允许正负7%

应采用平方铝線10平方的

只能带2.2KW电机。

}

16平方铝线400米能带25千瓦电机可能昰这样。

你对这个回答的评价是

}

我要回帖

更多关于 单相自吸泵 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信