=负荷矩×(1+K值)÷
截面积×常数)=13×400÷(10×50)=.4 K值 10平方取 0 16——25平方取0.2 常数 三相平衡负荷铝线取50 电动机满按照要求电压降应该小于5%如果改用25平方就完全满足了。
再计算10平方究竟能带多少KW
功率=常数50×横截面积×电压降百分比5÷{距离×(1+K值)}=50×10×5÷400=6.25KW由于导线是10平方的,K值为0.
交流5261电压允许正负7%
应采用平方铝線10平方的
只能带2.2KW电机。
16平方铝线400米能带25千瓦电机可能昰这样。