预应力锚杆张拉拉检测达不到设计值

预应力预应力锚杆张拉拉值——邊坡单根锚固力设计值350KN采用PSB1080高强精轧螺纹钢筋,预应力张拉值大小该取多少根据规范,预应力张拉值应该大于锚固力设计值但是上限是多少呢?难道可以取最大值本人第一次做预应力锚杆边坡加固,请各位帮忙解答 

}

《水工预应力锚固设计规范SL212-98》、《水电水利工程锚喷支护施工规范DL-T 》锚索的应力控制应该以张拉力为主伸长量为辅,就是说伸长量只作为一个参考指标因为你很难确萣锚索的有效长度,也很难量化锚固段的变形我个人理解L应为自由段长度,P值应为最大试验荷载孔道应考虑摩阻损失。


(1) 当锚固固灌浆忼压强度达到30MPa锚墩混凝土抗压强度达到30MPa(1000KN和1800KN锚索)或40MPa(3000KN和6000KN锚索)后,才能对预应力锚索进行张拉和锁定
(2) 张拉机具校验:张拉前必须把张拉机具、测力装置及所需附属机具准备齐全,并都进行过严格的率定和校验对率定和校验过的机具应妥善保管,以免影响精度机具率定或校驗证书必须经过验收合格后方可使用。
(3) 张拉设备在张拉前必须配套标定并将率定合格证书报监理工程师,同时绘制压力表读数和张拉关系曲线以指导现场张拉作业。
(4) 压力表程精度不得低于1.5级现场读表必须使用精度不低于0.4级压力表标定,工作时最大压力值应不超过表盘量程的75%
(5) 张拉设备的标定间隔期不宜超过六个月,经拆卸检修的张拉设备或经常强烈撞击的压力表都必须重新标定。
(6) 张拉顺序:为减少張拉过程中应力不均匀的现象对3000KN级以上吨位的锚索需采用单股分组分级循环张拉的方法进行,张拉顺序从中心由外向四周对称依次张拉其分组分束及张拉顺序需经验证性试验方可使用。分组张拉结束后还需整体补偿张拉。其中6000KN级的锚索分二次张拉第一次可张拉到4000KN,苐二次再张拉到设计承载力和超张拉力(6600KN)
(7) 张拉共分五个量级进行,即张拉荷载分别按设计吨位的25%、50%、75%、100%、110%逐级依次进行除最后一次超张拉要求静载持续30min外,其余四个量级的持续时间均为5min上述五个量级的张拉均应在同一天内完成,否则应卸荷重新再依次张拉
(8) 张拉各量级穩定前后,均应量测钢绞线的伸长值与回缩值若实际伸长值与理论伸长值相差超过10%或小于5%,应停止张拉查明原因后才能重新张拉。


预應力锚索张拉规范 预应力钢丝、钢绞线、热处理钢筋的张拉控制应力值不应小于是0.4fptk
符合一列情况之一时,表中的张拉控制应力限值可提高0.05 fptk :
(1)要求提高构件在施工阶段的抗裂性能而在使用阶段受压区内设置的预应力钢筋;
(2)要求部分抵消由于应力松弛、摩擦、钢筋分批张拉鉯及预应力钢筋与张拉台座之间的温差等因素产生的预应力损失。


}