各位冷庫冷风机多少钱一台知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关各位冷库冷风机多少钱┅台更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优質服务。
注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能您需要 才可以下载或查看,没有帐号 -18℃食品配送冷库,库体在建筑粅室内4台冷风机+4台比泽尔半封闭压缩机,冷库设有一套电动移门因为门朝西会受到西晒影响,冷库施工方特地做了一个回笼间带轴流風幕机白天频繁开关门卸货送货。 每到夏天时候自西向东就会冷风机结霜异常严重冷库库顶也全部都是很厚的霜,看了看原来冷库单位的设置3.5h间隔化一次霜25分钟,听厂方的人说上个月才换过电热管但是还是积霜严重。现在怀疑化霜出问题或者是开门冷热交替严重导致库内水汽重湿度大造成求教前辈们如何解决。 刚到的时候冷库内-15℃3台冷风机背面翅片全部堵住,西边第一台最靠近移门的冷风机最嚴重风机电机上也都是霜,最远离门口的第4台冷风机比较干净手动扫霜过程中抽空发帖请教各位同行。 |
一般活动冷藏库的高度在2.5米左右结构以聚氨脂发泡保保温板做成,隔热材料的导热系数在0.03-0.05kal/m.h.℃(0.035-0.058w/m.℃)左右取温差7-8℃。对于容积在2000m3左右的高温冷藏库其冷负荷以每立方米配150w冷量即可,如果是保温性质的冷库则按照100w/m3.冻结物冷藏库按照每立方米150-250w
计算,冻结间按照300w/m3计算(注:小型冷库取最大值,大型冷库取小值)
2、库房高2.5~3m,库温在-5℃~5℃的冷库冷风机蒸发面积与库房面积之比为2:1~4:1,
蒸发器冷风机的热流通量為100~150kcal/h.㎡传热系数k
取10,温差取10时每平米冷风机配80~120m3的风量