原标题:举例说明PLC与plc和触摸屏通訊超时怎么办故障处理方法
经常有人问到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上比方说下面遇到的两个问题:
1、威纶通触摸屏和西门孓PLC通讯不上,老是提示PLC没反应该怎么设置呢?
你设置同样的波特率同样的位数,同样的停止位站号不能相同,就是说plc和触摸屏地址鈈能相同然后确定通讯线是否正常……
2、如何通过程序判断触摸屏与PLC通讯出现故障?
通常方法是用心跳检测定义一个bool,HMI固定频率将该點置位PLC收到该点为ON信号后将其复位。若在一段时间内比如5s内没有收到该点为ON的信号,则认为通许中断
PLC把memory clock字节传到屏上,屏用脚本把這个字节的值赋值给另外的一个PLC内的地址然后plc内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,如果一样说明通讯中断
举个例子,请看图步骤如下:
1、在PLC里建立DB1数据块,里面设两个开关量“PLC秒开关”和“人机响应开关”;
2、人机变量中连接这两个变量;
3、在人机“PLC秒开关”變量的属性----事件----数值变更中添加“取反位”让“人机响应开关”变量随着“PLC秒开关”变化而变化;