1、TX3208A模块模块的反馈输入端具备断、短线检测功能要求在其末端配接一个10K的终端电阻,否则控制器将报出该产品反馈端故障

2、TX3208A模块对于控制线也具备断、短线檢测功能,当模块不动作时要求常开输出端的电压在DC12~48V之间,否则控制器将报出该模块输出线故障

3、TX3208输入/输出模块与TX3208A输入/输出模块模块接线方法一致。

第二部分:常规设备接线图

由模块直接控制的低压小功率设备应满足以下条件:

1)工作电压范围:18V~30V(推荐采用24V)

2)24V电源输絀电流:≤1.5A

第三部分:常规设备替换接线图

第四部分,常规配合使用接线图

第五部分:常规端子接线图:

泰和安tx3221输出接口TX3208A输入输出模块_安装接线图


消防控制室图形显示装置应有信息传输指示灯在处理和传输信息时,该指示灯应闪亮在得到监控中心的正确接收并确认后,该指示灯应常亮并保持直至该状态复位当信息传送失败时应有声、光指示。火灾报警信息应优先于其他信息传输信息传输不应受保护区域内消防系统及设备任何操作的影响。

应了解自然通风与自然排烟原理掌握自然通风与自然排烟方式的选择,熟悉自然通风与自然排烟設施的设置掌握开窗有效面积的计算方法;熟悉机械加压送风系统和机械排烟系统的组成。了解机械加压送风和机械排烟原理掌握机械加压送风系统和机械排烟系统的选择和主要设计参数,了解设计参数的计算方法熟悉系统组件及其设置方式;掌握防排烟系统的联动控制方式。建筑内的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室、避难走道的前室、避难层(间)应设置防烟设施民用建筑中应設置排烟设施的有: 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100㎡和设置在四层及以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所; 中庭; 公囲建筑中建筑面积大于100㎡且经常有人停留的地上房间; 建筑面积大于300㎡且可燃物较多的地上房间; 建筑中长度大于20m的疏散走道。       人员、可燃物较多的丙类生产场所; 丙类厂房中建筑面积大于300㎡且经常有人停留或可燃物较多的地上房间; 建筑面积大于5000㎡的丁类生产车间; 占地媔积大于1000㎡的丙类仓库; 高度大于32m的高层厂(库)房中长度大于20m的疏散走道其他厂(库)房中长度大于40m的疏散走道。 地下、半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间当总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡,且经常有人停留或可燃物较多

}
泰和安tx3221输出接口TX3016火灾报警控制器瑺见故障分析及解决方法

A、故障现象:总线盘不能登录

1、检查485通讯线是否接在485-1上A、B线是否接反;

2、检查485通讯线电压是否正常,正常电压為3V左右;

3、检查24V电源是否正常;

4、单独接一个总线盘检查是否可以正常读写地址重新编写一个地址(总线盘地址范围157-188);

注:总线盘地址修改的操作步骤先进入总线盘设置菜单,输入相应的盘号按F1发送,发送成功后再按“需要修改地址总线盘”的第一竖列的第1、2个按鍵,当总线盘的灯全部闪亮以后说明写入地址成功

5、总线盘损坏更换总线盘。

B、故障现象:启动不了现场的联动设备

1、在主机设备定义Φ检查所要联动设备的二次码和总线盘上相对应的点位所定义的二次码是否相同;

2、在主机登录信息中查询现场的联动设备是否正常登錄,现场联动设备24V电源是否正常;

C、故障现象:启动“A号”键其它的“B号”键也同时启动

1、检查定义的A号、B号按键的二次码中是否有使鼡通配符“*”号;

2、检查A号、B号键中的定义是否存在包含与被包含的关系;

A、故障现象:不能登录

1、检查485通讯线是否接在485-1上,A、B线是否接反;

2、检查485通讯线电压是否正常正常电压为3V左右;

3、检查24V电源是否正常;

4、单独接一个总线盘检查是否可以正常读写地址,重新编写一個地址(多线盘的地址范围为84-115);

5、多线盘通讯卡坏更换通讯卡。

ON位置代表1(取值为二进制位值×1)OFF为0(取值为二进制位值×0).所有嘚位值总和后再加1即为实际地址值。位值表如下:

表1 拨码开关权值表

如:7、5、1拨到ON时其地址值为:权值总和+1=64+16+1(权值总和)+1=82。

B、故障现象:多线盘上的多线点按下后在控制器上均没有多线点的显示启动和反馈信息。

故障分析:新扩展的8个点的多线盘的驱动板上插针A1~A7上的短蕗套未加

(注:第一块驱动板短接A1、第二块驱动板短接A2依次类推)

C、故障现象:多线盘的多线点故障灯常亮,控制器上显示多线点报输絀故障

故障分析:多线上的多线点报输出故障是因为多线点的控制输出端没有通过检线电压,检查多线点的控制输出端是否有负载如4.7K電子,TX3119终端器等;

A、故障现象:电源的数码管上面显示“Err”故障

B、故障现象:控制器上显示线路故障

故障分析:电源的输出端短路、过流、欠压、输出线路保险丝熔断时会出现线路故障;

故障现象:报输入线故障:

故障分析:控制器对广播模块的输入线有一个36V的检测电压當检测不到36V电压时,模块将会报输入线故障;

解决方法:1、可以将广播模块设置成不检线(模块的版本必须是在V1.2以上包含V1.2版本)

2、可以茬广播设置的菜单中,将控制器的检线模式设置模式1(及控制器不检测广播模块的输入线)

注:模式二为检线模式(若使用恒业的广播则會有检线电压)

故障现象:控制器上显示输出线故障

故障分析:1、检查控制器上的TX3923输出接口模块是否接10K/w检测电阻:

2、TX3923输出接口模块损坏;

6、控制器的版本号的查看进入第三菜单“登录结果查询”,在第三菜单的页面中按“+”号键即可在此页面的右上角查看到控制器的版本號。

7、扩展插箱短路套的跳法

主插箱不需要跳短路套(1—16回路);

1号扩展插箱  短接此插箱中的每个插槽中的A4、B4(17—32回路);

2号扩展插箱  短接此插箱中的每个插槽中的A5、B5(33—48回路);

3号扩展插箱  短接此插箱中的每个插槽中的A4、A5、B4、B5(49—64回路);

A、故障现象:不能把控制器里面嘚数据上传到电脑中

故障分析: 1、TX3816设计工具的版本太低更新版本;

2、TX3816设计工具安装过程中有文件受损,重新安装一次软件;

(注:安装過程中将电脑中的杀毒软件关闭)

B、故障现象:从电脑上下载数据到控制里里电脑上显示下载成功但主机里面查询不到

故障分析:数据丅载不成功,将控制器重新开关机再打开软件重新传输一次数据;

C、故障现象:定义总线盘在输入启动范围时不能输入“*”号

故障分析:说明软件版本过低,更新软件版本;

9、CAN总线联网的注意事项:

1、通讯卡中的一个3P端子此端子的两侧标有“Y”、“N”,联网时需要将“Y”与中间的端子用短路套短接;

2、从TX3913总线滤波器(CAN输出接口模块)输出的电压一般为3V左右;

3、控制器的联网方式必须为“手拉手”方式;

4、联网台数少于8台时在最末端控制器上并一个120欧的电阻;

5、当联网台数大于8台时,需要加配一台TX6220CAN总线交换机且在每个支路最后一台控淛器上并上一个120欧的电阻;

6、集中机与区域机的通讯速率必须保持一致,通讯速率的选择从5Kbps到200Kbps(注:波特率越小通讯距离越远通讯越稳萣但通讯速度慢,波特率越大通讯距离越近通讯容易受干扰但通讯的速度快)

}

  1、TX3208模块模块的反馈输入端具備断、短线检测功能要求在其末端配接一个10K的终端电阻,否则控制器将报出该产品反馈端故障

  2、TX3208模块对于控制线也具备断、短线檢测功能,当模块不动作时要求常开输出端的电压在DC12~48V之间,否则控制器将报出该模块输出线故障

  3、TX3208输入/输出模块与TX3208A输入/输出模块模块接线方法一致。

  由模块直接控制的低压小功率设备应满足以下条件:

  1)工作电压范围:18V~30V(推荐采用24V)

  2)24V电源输出电流:≤1.5A

  在实际工程中不建议将控制模块直接当做输入模块使用

  5、穿金属管(线槽)或阻燃PVC管敷设。