消防联动控制器显示E024是什么意思

《利达128e火灾报警控制器(联动型)调試手册2.0(2)》由会员分享可在线阅读,更多相关《利达128e火灾报警控制器(联动型)调试手册2.0(2)(21页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、一. 系统介紹JB-QB/LD128E ( M区域火灾报警控制器(以下简称 LD128E ( M)是智能化的二总线火灾自动报警 设备,采用中文液晶显示满足火灾报警控制器通用技术条件GB4717-93规范。在纯報警型控制器的基础上配备了四组可编程节点输出并增加了远程通讯功能,与火灾报警集中控制器共同构成消防网 络LD128E( M)主要针对小型消防工程项目设计,广泛应用于小型商场、餐饮娱乐场所、银行对外营业 部、电信支局、端局、移动基站、别墅和小型工厂等同时它可作為大型工程的区域火灾报警控制器使 用。二. 功能和技术参数2.1功能简介2.1.1液晶显示LD128E (M)采用全液晶中文显

2、示并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户方便快捷地查询系统火灾信息及系统工作状态它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系 统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作系统在显示故障和火警时,可根据用户的要求显示媒质火 灾报警控制设备安放的部位2.1.2布线方式LD128E (M)昰单总线回路,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试同时支持分支、单支、 树型分支等多种布线方式。2.1.3节点输出系统具备四组鈳编程继电器可根据用户的需要设置启动逻辑。继电器的逻辑表达式可直接从键盘 输入无需任何专业人员即可在现场进行编程,特别適合使用单位和安装工程公司人员在现场调

3、试操作2.1.4火警记录系统具有黑匣子功能,可存储256条纪录用户可方便地在系统菜单中调出所存储的火警纪录。这种方式比传统的打印机记录方法更加先进、可靠不但存储火警记录时间长,而且避免了打印机换纸、 换色带和故障維修2.1.5 接口系统具有打印机接口,可选配串行中文打印机此外,本设备具备CAN总线接口可以与其他设备进行通讯,以实现各种联网需要2.2技术参数2.2.1

4、路总数:1路回路馈电电平:5V、24V 平均电压:DC15V20V回路电流:v 200mA输出节点:有可用的 24V联动电源时,输出四个无源节点无可用的24V联动电源,使用本机备电电源时输出三个无源节点。此时输出节点的 总电流v 1A2.2.3使用环境环境温度:-10 C40 C相对湿度:v 90%电磁兼容、安全标准:符合GB4717-93中要求。2.2.4整机重量:约10公斤 2.2.5外形及安装尺寸:外形尺寸:496mmx 404mmx 140mm安装尺寸:264 x 3702.3外观简介LD128E (M)关键状态用发光二极管指示各功能如下:主电工作:主电正常时灯亮,主电欠压及断

5、线时灯灭备电工作:主电故障备电工作时灯亮,主电恢复工作时灯灭探测故障(黄):探测器发生故障时灯亮,探测器無故障时灯灭公共故障(黄):控制器有故障时灯亮,全部故障消除后灯灭公共火警:首次火警发生时灯亮,并保持到系统复位消音指礻:有火警或故障发生时,按消音键后消音指示灯亮。备电故障(黄):备电欠压及断线时灯亮备电正常时灯灭。主电故障(黄):主电欠壓及断线时灯亮主电正常时灯灭。LD128E( M)采用开关按键所有操作命令皆从键盘操作,各功能键如下:确认:键:相当于系统机上的Enter ”键主偠用于确认及数字增加。“功能”键:相当于系统机上的“Esc”键主要用于当前菜单的退出。“

6、消音“键:用于系统消音“ 键:主要鼡于光标的下移及向下翻页。“T” 键:主要用于光标的右移和向上翻页三. 系统运行LD128E( M系统的功能主要是对系统状态进行监测,对电源及探测器的信号进行采集并做出相应的反应进入系统运行状态的方法:关闭电源开关,将LD128E(M主板S5跳针跳至RUN侧打开电源开关,进入系统监测狀态。3.1探测器的火警查询反复按功能键直至液晶显示“1.火警查询”,按“确认”键进入火警查询菜单若无火警,液晶显示“火警信息(无)”若有火警,液晶显示为:首火地址系统时间火警总数当前火警部位*0300110: 25: 30多功能厅火警火警点数探测器位置0300110

7、: 25: 30一层走廊故障SUM :12ADDR : 001(003)10: 20: 25当前火警地址号码当前火警发生时间按键:查询下一火警信息按“T”键:查询上一火警信息。同时按“消音”和键:下翻十屏按“功能”键回到系统监测菜单。3.2探测器故障查询反复按“功能”键直至液晶显示“ 1.火警查询”,按键直至液晶显示“2.故障查询012按“确認”键进入探测器故障查询菜单。(其中:数字“ 012”表示目前控制器所打开的探测器总数)若无探测器故障液晶显示“探测器故障(无)”。若有探测器故障液晶显示:系统时间首火地址故障总数当前探测器号按键:查询下一探测器故障地址。按“T”键;查询上一探

8、測器故障地址同时按“消音”和“J”键:液晶显示下翻十屏按“功能”键回到系统监测状态。3.3首次火警查询反复按“功能”键直至液晶显示 “1.火警查询”,反复按键直至液晶显示“ 3.首次火警”, 按“确认”键进入首次火警查询菜单。首次火警查询菜单内容同火警查詢3.4系统复位反复按“功能”键,直至液晶显示“1.火警查询”反复按键,直至液晶显示“4.系统复位”,按“确认”键进入系统复位菜单液晶显示“请输入密码”:系统默认密码为“T”+ “T” + “T”,请连续按三次“T”键系统复位。3.5系统自检反复按“功能”键直至液晶显示“1.火警查询”,反复按键直至液晶显示“5.系统自检”,

9、按“确认”键进入系统自检状态(当有火警发生时,不进入此状态)系统自检時,所有指示灯亮液晶显示“系统正在自检”,音响为常鸣音3.6火警记录查询反复按“功能”键,直至液晶显示“1.火警查询”反复按鍵,直至液晶显示“6.火警备案”按“确认”键进入查询火警记录菜单。系统共保存火警记录256条超过256条记录以后,自动将最早的记录覆蓋系统时间10: 25: 30火警地址一 部位火警001新风机房火警049 .06/2610: 20记录号火警日期火警时间按“J”键:查询上一条火警记录。按“T”键:查询下一条火警記录按“消音”和“J”键:上翻十屏。按“功能”键:返回到系统监测菜单3.7输

10、出控制,按反复按“功能”键直至液晶显示“1.火警查询”,按键直至液晶显示“ 7.输出控制”“确认”键进入输出控制菜单。系统时间输出控制设备名称输出控制号0100310: 25: 30声光报警器1: MANNUL NORMOL STARTI所设定嘚控制状态现在的状态 可进行的操作火警总数首火地址您可上图中意为:输出控制1的设备为声光报警器 控制方式为手动方式, 现在工作囸常未启动, 对其进行强制启动按“J”键:查询下一输出控制状态。按“确认”键:启动或停止当前设备按“功能”键:返回到系统监測菜单。其中:MANUAL手动方式AUTO :自动方式。NORMOL:工作正常未启动。STAR

11、ED:已经启动START:可对设备进行启动操作。STOP :可对设备进行停止操作四. 系统设置LD128E( M)系統设置包括:探测器设置、房间号设置、输出控制设置、系统时间设置、探测器全部 打开,探测器自动查找及设备名称设置进入系统设置的方法:关闭电源,将主板S5跳针跳至SET侧打开电源开关。4.1探测器设置探测器设置主要是对系统配置的探测器进行手动设置即设置每个探测器是否关闭或打开。具体操 作为:测器设置菜单001OFF房间号ONOFF012其中:液晶第一行显示探测器号,探测器状态第二行显示探测器所在位置,第三行 探测器可设定的状态数字“ 012 ”为当前所打开探测器的总数

12、。按键使探测器号加一显示下一探测器状态。按“消音”键使探測器号减一显示上一探测器状态。同时按“消音”键和键下翻十屏按“T”键使光标右移。按“确认”键使当前探测器设定为光标所在位置的状态按“功能”键返回主菜单。4.2房间号设置ON OFF” 为房间号设置即是对探测器对应的房间、楼层地址进行二次编程按“功能”键,進入系统设置的主菜单按键,液晶光标条停至“2、房间号设置”字样,然后按“确认”键进入房间号设置菜单。房间号其中:液晶第一荇显示探测器所在位置及探测器号地址默认值为“房间号”。第一行房间号的中文代码(详见说明书后面的汉字代码表)按键

13、使探测器號加一,显示下一探测器的房间号按“消音”键使探测器号减一,显示上一探测器的房间号同时按“消音”键和键下翻十屏。按“T”鍵使光标右移按“确认”键使当前光标所在位置的数字加一,其相应中文也随之改变按“功能”键返回主菜单。4.3输出控制设置输出控淛设置用于对输出继电器进行逻辑编程输出控制设置分为四路输出控制设置。第二行、第三行显示按“功能”键进入系统设置的主菜單,反复按“J”键直至液晶光标条停至“3、输出控制设置”字样,然后按“确认”键进入输出控制1设置菜单。输出控制1

14、表达式表示參与输出控制的探测器编码0254号(255号探测器不参与逻辑)例如:“aaa”若为“ 021”表示第21号探测器报火后参与逻辑。本系统定义三个逻辑运算符号:“ +”为逻辑或,“*”为逻辑与“T”为逻辑连续或,例如:“001004”意即“ 001+002+003+004”液晶显示的逻辑表达式中的逻辑运算符默认值为“+”,可以通过按键进行修改位于“bbb”和“ ccc”、“fff ”和“ ggg”之间的“ +”可改为“ * ”,位于“ ddd”和“ eee”之间的“ +”不能修改(即系统定义上下两行表达式固 萣为逻辑或“ +”)其他符号可改为“ * ”或“T” 。数值“ 255

15、”代表此逻辑值为“ 0”对于上述表达式,系统规定了运算顺序为:(aaa+bbb)+(ccc+ddd)+(eee+fff)+(ggg+hhh)按“t”键使咣标右移按“确认”键使当前光标所在位置的数字加一。按“J”键翻到下一输出控制逻辑按“消音”键可更改输出控制1的手、自动方式。按“功能”键返回主菜单现举例说明液晶上显示内容代表的含义,若液晶显示为:输出控制1

005”号探测器同时报火或“007”与“ 008”号探测器同时报火或“ 006”与“ 009”号探测器同时报火时,输出控制1逻辑满足此时将启动所接联动设备。此外为满足广大用户的需要系统还設计了任意两探测器报火即启动输出控制的功能,举例如下:输出

17、控制1 自动001T050+155+155+255+255+255+255其中“ 001 ”为起始探头号“050”为终止探头号。两个“ 155”为此逻輯的专用标志码第一个运算符为“T”且第三、第四个数均为“155 ”时,表明此逻辑为任意两探测器火警逻辑在此例中,当1-50号探测器中任意两个报火警都将启动输出控制1所接设备。4.4系统时间设置LD128E(系统自带硬件实时时钟系统掉电后时钟能继续计时,上电后无须重新设置时鍾当时钟出现误差时,可进行调整操作方法如下:按“功能”键,进入系统设置的主菜单反复按键,直至液晶光标条停至“样然後按“确认”键,进入系统时间设置菜单08: 3

0”)反显。按键使数字加一按“T”键使光标右移。按“消音”键使光标左移按“功能”键返囙主菜单。4.5探测器全部打开按“功能”键进入系统设置的主菜单,反复按键直至液晶光标条停至字样,然后按“确认”键所有探测器将全部打开。4.6探测器自动查找设置5.时间设置”字5、探头全部设开”6、探头自动查按“功能”键进入系统设置的主菜单,反复按键直臸液晶光标条停至“ 找”字样,然后按“确认”键进入探测器自动查找菜单。液晶显示“正在进行探头自动查找”此时系统正在进行探测器自动设置,即将总线上所有已装的 探测器自动设置为“ or”未装的探

19、测器自动设置为“ OFF自动设置完毕后,系统自动跳至探测器设置菜单显示当前探测器的开关状态。4.7设备名称设置按“功能”键进入系统设置的主菜单,反复按“J”键直至液晶光标条停至 “ 7、设備名称设置”字样,然后按“确认”键进入设备名称设置菜单。声光报警器设备名称即输出控制继电器所控制的设备名称其操作方式哃房间号设置。8、区显数据设4.8区显数据设置按“功能”键进入系统设置的主菜单,反复按键直至液晶光标条停至 置”字样,然后按“確认”键进入区显数据设置。楼号层号房间号词组号000 -000 -000 000000当前探测器地址号词组号

20、即将要在区显上所显示的位置词组的编号(从词组表中查) 操作方式:按“确认”键:光标所在位置的数字加1按“T”键:光标右移按键:使探测器号加1,进入下一探测器的位置设置界面按“消音”键:使探测器号减1,返回上衣探测器的位置设置界面按“功能”键:返回主菜单4.9联机设置9、联机设置”字按“功能”键进入系统设置的主菜单,反复按键直至液晶光标条停至 样,然后按“确认”键进入区显数据设置。联机号:000回路号:000联机号:为本机号回路号:整个系统的物理回路号操作方式:按“确认”键:光标所在位置的数字加1按t”键:光标右移 按“功能”键:返回主菜单五. 配套产品5.1打印机LD128E(M)型控淛

21、器如需打印火警信息则需选配串行中文打印机,同时选配5A-6型电源5.2节点控制LD128E(M)型控制器不具备 24V联动电源,因此如需要节点输出控制鈳选配5A6型电源,可提供联动24V/4A联动输出另外可利用备电来作为联动24V电源,但这样要牺牲一个节点作为备电欠压控制保护且输出节点的总電流要求V1A。接线方法:备电+接点4接点1/接点2接点3设备1设备2设备3设置方法:将输出控制4逻辑设为:输出控制4 自动254+254+255+255+255+255+255+255这样当控制器启动后将自动闭合接点4,提供联动24V。当备电欠压时自动断开对外设的控制警告:此24V为备电输出,

}

1 火灾报警控制器及联动控制器

a) 控淛器的自检、消音、复位、屏蔽、历史记录查询、火警优先等功能应正常;

b) 控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器及其他报警触发器件的火灾报警信号发出声、光报警信号,指示火灾发生部位记录火灾报警时间,并予以保持直至手动复位;

c) 火灾报警声信号应能掱动消除,当再有火灾报警信号输入时应能再次启动;

d) 控制器使用打印机记录火灾报警时间时,应打印出月、日、时、分等信息;

e) 当控淛器内部、控制器与其连接的部件间产生故障时应能在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除再有故障信号输入时,应能再启动;

f) 火灾报警控制器的电源部分应有主电源和备用电源转换装置当主电源断电时,能自动切换到备用電源;当主电源恢复时能自动转换到主电源

a项:操作控制器的自检按键,观察控制器面板上所有指示灯、显示器和音响器件的动作情况当报警控制器处于报警状态时,手动操作控制器的消音键检查控制器声信号消除情况。手动操作消防联动控制器或火灾报警控制器(聯动型)的复位键观察控制器、模块的工作情况。操作控制器屏蔽或取消屏蔽回路任一部件检查控制器设备信息注释情况和屏蔽指示燈工作情况。结合探测器报警功能测试查看报警控制器显示的报警部位、类型是否与现场一致。

b、c项:控制器发出消防联动设备控制信號时应发出相应的声光信号指示,该光信号指示不能被覆盖且应保持至手动恢复;在接收到消防联动控制设备反馈信号10s内应发出相应的聲光信号并保持至消防联动设备恢复。

d项:结合探测器报警功能测试查看打印机记录纸张信息是否完整。

e项:控制器与任一现场部件の间的连接断路用秒表测量控制器故障报警响应时间,检查控制器故障信息显示情况

f项:测试控制器电源转换功能:切断主电源,能洎动转换到备用电源主电源恢复时,能自动转换到主电源;主、备电源工作状态指示正常

感烟(温)探测器功能试验器、秒表。

2 消防控制室图形显示装置

a) 消防控制室图形显示装置应能接收火灾报警控制器和消防联动控制器发出的故障报警信号、火灾报警信号和联动控制信号显示相应信息;

b) 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与控制器通讯的工作状态;

c) 消防控制室图形显示装置应能显示建筑总平面圖、保护对象的建筑平面图和系统图;

使火灾报警控制器、消防联动控制器发出火灾报警信号、联动控制信号、反馈信号,核对图形显示裝置显示相应信号的物理位置准确性

a) 外观应完好,无明显损伤;

b) 安装牢固平稳无倾斜;

c) 火灾显示盘应能正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号;声报警信号应能手动消除,再次有火警信号输入时应能再启动;

d) 断开火灾显示盘的电源或信号线路,火灾报警控制器应在100s内收到故障信号;故障信号在排除后自动复位

a、b项:目测,手动检查

c项:使探测器或手动报警按钮发出火灾报警信号,检查火灾显示盘和控制器火灾信息现实情况;手动操作设备的消音键检查声信号消除情况。

d项:使火灾显示盘的主电源处于故障状态用秒表测量控制器故障报警响应时间,观察控制器的故障报警情况和故障报警显示情况

a) 外观应完好,无明显损伤;

b) 探测器安装应牢固不得囿明显松动;

}