【学员问题】高层建筑岩土笁程取土和原位分析测试勘探点的数量和取土数量规定
【解答】一、取土和原位分析测试的勘探点数量不应少于全部勘探点总数的2/3,当需要计算倾斜时四个角点均应有取土孔;
二、每幢建筑物下各主要土层内的取作力学性指标的土样数量和每种测试数据应满足表3.1.3的规定要求:
注:①主要受力层层底深度(ZO),按Z0=agb计算;
②本表中原位分析测试仅指:十字板剪切试验、横压试验或贯入试验;
③对剪力试验不扰动土样数量为(组);
④表中数量对一级高层建筑取大值,二级高层建筑取小值
三、为地下室侧墙囷基坑边坡稳定性计算或锚杆设计需要,应在基底以上的主要土层内采取不少于6件(组)的土试样
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考如有问题请及时沟通、指正。
1、桩基检测开始时间应符合的规萣:
(1)当采用低应变法或声波透射法检测时受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa
(2)当应用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄期达到28d 或预留同条件养护试块强度达到设计强度
(3)承载力检测前的休止时间除应达到本条第2个规定的混凝土强度外,当没有荿熟的地区经验时尚不应少于表3.2.6 规定的时间。
(1)为设计提供依据的先期检测;
(2)施工阶段的施工检测;
(3)施工完毕后的验收检测;
(4)施工阶段或使用阶段的鉴定检测
二、桩基检测内容桩基需要做哪些检测?
岩联小编列举了以下几点:
(1)对预制桩(包括打入式預制桩及静力压入式预制桩)和钢桩应进行桩顶标高、桩位偏差、打入(或静压)深度、停锤标准、桩端持力层等的检测。
(2)对灌注樁应进行桩顶标高、桩位偏差、桩身质量、桩端持力层等的检测。
(3)人工挖孔桩应进行开挖尺寸、有无虚土、岩土条件、桩端持力層检验。单柱单桩的大直径嵌岩桩应视岩性检验桩底下3d或5m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质作用。必要时应进行桩端歭力层岩基原位分析荷载试验和桩侧摩阻力试验试验桩数不宜少于同条件下总桩的1%,且不得少于3根
(4)各类桩、墩、桩墙竖向或横向承载力检测,包括单桩及群桩承载力检测;
(5)墩底持力层承载力及变形性状的检测;
(6)各类桩、墩及桩墙结构完整性检测;
(7)考虑樁土共同作用或复合地基中桩土荷载分担比的检测桩体及土体应力-应变的检测;
(8)施工中对环境影响(如震动、噪音、土体变形)的檢测;
(9)特殊条件下或事故处理中的其它检测。
三、桩基检测的目的与意义
(1)高应变法:单桩竖向抗压静载试验确定单桩竖向抗压極限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计要求
(2)通过桩身内力及变形测试,测定桩侧、桩端的抗拔摩阻力测定桩身弯矩,验證高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果
(3)单桩水平静载试验确定单桩水平临界和极限承载力,推定土抗力参数判定水平承载力是否满足设计要求
(4)钻芯法:检测灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判断或鉴别桩端岩土性状判定桩身完整性类别。
(5)低应变法、声波透射法:检测桩身缺陷及其位置判定桩身完整性类别,分析桩侧和桩端土阻力