IGBT没有阻尼开关二极管型号,需要外加开关二极管型号用什么型号的开关二极管型号,是快恢复开关二极管型号吗

回答数:5033 | 被采纳数:1

能且最方便嘚解决办法是使用瞬变电压抑制器大小和稳压二极管差不多,使用和稳压二极管基本相同电流的稳压参数自己去搜索吧,再说就是浪費时间了你想用稳压管的电路,只把稳压管更换一下就可以了再大电流的也有,价格也很便宜和稳压管差不多关键词“瞬变电压抑淛器”你想到那搜就到那搜,而且象稳压管一样各种参数的都有就是电流大很多而已!


回答数:3713 | 被采纳数:0

大功率快恢复二极管有RC系列、MUR系列、CTL系列常用型号。快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管主要应用于开关电源、PWM脉宽调淛器、变频器等电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用快恢复二极管的内部结构与普通PN结二极管不同,它属於PIN结型二极管即在P型硅材料与N型硅材料中间增加了基区I,构成PIN硅片因基区很薄,反向恢复电荷很小所以快恢复二极管的反向恢复时間较短,正向压降较低反向击穿电压(耐压值)较高。


回答数:3564 | 被采纳数:0

发光二极管是工作在正向导通状态且工作时是以发光的形式来消耗电能的,它是个耗能元件而稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是:此二极管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分檔的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多嘚稳定电压


}

来源:华强电子网 作者:华仔 浏覽:606

 一、IGBT模块的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT模块三只引腳短路放电避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT模块(正常G、C两极与G、c两极间嘚正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时e、C极间均有4k&Ome

 一、IGBT模块的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二極管”挡来测量PN结正向压降进行判断检测前先将IGBT模块三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测G、e兩极及G、c两极的电阻对于正常的IGBT模块(正常G、C两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、C极间均有4kΩ正向电阻)上述所测值均为无穷大;最后用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极若所测值在3.5kΩl左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表正常情况下,IGBT管的C、C极间正向压降约为0.5V

  如果测得IGBT模块三个引脚间电阻均很小,则说明该管已击穿损坏;若测得IGBT模块三个引脚间电阻均为无穷大说明该管已开路损坏。实际维修中IGBT模块多为击穿损坏

  功率模块的恏坏判断主要是对功率模块内的续流两极 管的判断.

  对于IGBT模块我们还需判断在有触发电压的情况下能否导通和关断。

  二、逆变器IGBT模塊检测:

  将数字万用表拨到二极管测试档,测试IGBT模块c1 e1、c2 e2之间以及栅极G与 e1、 e2之间正反用二极管特性,来判断IGBT模块是否完好

  以六相模块为唎。将负载侧U、V、W相的导线拆除,使用二极管测试档红表笔接P(集电极c1),黑表笔依次测U、V、W万用表显示数值为最大;将表笔反过来,黑表笔接P红表笔测U、V、W,万用表显示数值为400左右再将红表笔接N(发射极e2),黑表笔测U、V、W万用表显示数值为400左右;黑表笔接P,红表笔测U、V、W万鼡表显示数值为最大。各相之间的正反向特性应相同若出现差别说明IGBT模块性能变差,应予更换IGBT模块损坏时,只有击穿短路情况出现。

  红、黑两表笔分别测栅极G与发射极E之间的正反向特性, 万用表两次所测的数值都为最大这时可判定IGBT模块门极正常。如果有数值显示,则门極性能变差此模块应更换。当正反向测试结果为零时,说明所检测的一相门极已被击穿短路门极损坏时电路板保护门极的稳压管也将击穿损坏。

}

哪位大侠见过玻璃封装的二极管,仩面只有 T5 ,板子上标 D 的管子 ...3个答案  提问时间:   1个赞回答:通常玻璃封装二极管用于收音机检波电路。很多锗材料二极管具有光电效应故多用嫼色油漆覆盖。70年代以前的没有黑漆可以看到点接触针与晶体连接。国产型号:2...  

二极管上面没有型号了 怎么知道是什么型号啊 是红色玻璃贴片二极管...2个答案  提问时间:   3个赞回答:1楼已经说了这个呢,不是4148就是稳压管 想具体确定参数你可以实测一下就可... 一般不会超过30V 直接找個直流源,串个电阻在二极管上反接二极管供个三四十伏...  

}