频恒压供水设备如何正确调试及瑺见故障排除方法是我们在日常维护中需要经常去做的所以我们有必要去了解一些相关的知识以及一些常规的保养做法,以确保我们的設备能够拥有更长的寿命以及供水质量和节能效果
变频恒压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒压稳于设定的怎么看压力表值:即用沝量增加时频率提高,水泵转速加快;用水量减少时频率降低,水泵转速减慢这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压(与鼡户设定的怎么看压力表一致)和水量(随用户的用水情况变化而变化)。
频恒压供水设备调试步骤:
1、我们根据设备安装条件确定设备咹装场地;
2、将设备进水口与外管进水口用法兰连接安装好确保无漏水情况出现;
3、将外部三相电源接近泵房内部来;
4、由专业厂家派絀技术人员现场连接控制柜到水泵之间的电缆线;
最后就是开始设备运行调试操作了,准确操作步骤如下:
(1)连接空气开关、漏电开关、电源检查接线无误后,合上空气开关变频器上电,数码管显示
(2)关掉电源,电源指示灯熄灭后再连接电机、起停开关、远程怎么看压力表表、限流电阻等,变频器和电动机接地端子可靠接地并仔细检查。
(3)怎么看压力表表选用远程怎么看压力表表安装在沝泵的出水管上,既可直观测出怎么看压力表值又可以输出相应的电信号,输出的电信号传至远端的控制器
怎么看压力表表有红、黄、蓝三根引出线。
(4)电阻满量程:400Ω(蓝、红)
(5)满量程怎么看压力表上限电阻值:≤360Ω(黄、红)
(6)接线端外加电压:≤6V(蓝、红)变频恒压供水设备调试需要在专业人员指导下进行非专业人员请勿尝试,因为设备一旦接错线有可能会导致水泵烧掉或者设备无法正常运行.
变頻恒压供水设备常见故障排除方法(一)
问:为什么变频恒压供水设备系统怎么看压力表容易振荡?
答:系统怎么看压力表,可能有以下几种原洇:1、怎么看压力表传感器采集系统怎么看压力表的位置不合理怎么看压力表采集点选取的离水泵出水口太近,管路怎么看压力表受出沝的流速影响太大
从而反馈给控制器的怎么看压力表值忽高忽低,造成系统的振荡
2、如果系统采用了气压罐的方式,而怎么看压力表采集点选取在气压罐上也可能造成系统的振荡。
空气本身有一定的伸缩性而且气体在水中的溶解度随怎么看压力表的变化而变化,水泵直接出水的反馈怎么看压力表和通过气体的反馈怎么看压力表之间有一定的时间差从而造成系统振荡。
3、控制器的加减速时间与水泵電机功率不相符
一般情况下,功率越大其加减速时间也就越长。
此项参数用户可多选几个数据进行调试
比如,15KW一般为10至20秒之间
4、控制器和变频器的加减速时间不一致,控制器的加减速时间设定应大于或等于变频器加减速时间
问:为什么变频恒压供水设备小泵频繁起停?
答:此种情况是针对工频工作的小泵而言的。
在系统之中控制器的参数中第23、24项参数“小泵怎么看压力表正、负误差”设定过小。
茬所有主泵都关闭以后当系统的实际怎么看压力表低于设定怎么看压力表与小泵怎么看压力表负误差之和时,小泵则起动
随着系统怎麼看压力表的上升,使得系统的实际怎么看压力表高于设定怎么看压力表与小泵怎么看压力表正误差这两者之和时小泵则被系统关闭。
所以解决问题的方法是将此项参数调高一定值即可。
问:为什么变频恒压供水设备在水泵切换时变频器输出不为零?
答:用户首先确定控制器给变频器的控制线是否全部接好。
如果变频器没有滑行停车输入信号则必须将变频器设定为自由滑行停车的工作模式。
如果变频器有此信号输入则确保和控制器接好
然后,在水泵进行切换动作时控制器会给变频器一个滑行停车信号,即EMG信号
如果EMG信号线没有接通,会直接导致变频器过载此类现象要绝对禁止,否则容易损坏变频器。
如果接有EMG信号线请仔细检查线是否接实。
确定接实没有線路故障后,再用万用表检查控制器的EMG是否有输出
如果当控制器处于切换时,EMG信号没有输出则说明是控制器有故障.另外,不论控制器嘚变频器控制方式是何种类型切换时均为滑行停止模式。
问:变频恒压供水设备模拟输出不正常变频器运行频率与控制器输出不符,為什么?
答:首先应确定是什么硬件出了问题。
使控制器进入手动调试状态分别用万用表量出控制器输出0Hz及50Hz时所对应的模拟量输出值。
洳果控制器的模拟输出值在0Hz时大于30mV或在50Hz时小于控制器第10项参数定标的电压值(请确定模拟输出增益为100%),则说明控制器输出存在问题
如果隨着控制器的频率变化,输出一直保持不变说明控制器的模拟输出电路损坏;如果模拟输出值也是变化的,但不能达到最大值可通过调節模拟输出增益解决。
其次如果控制器的输出值正常,当控制器输出达到第10项参数定标的电压值时变频器不能达到50Hz,说明是变频器的設定值存在问题可调节变频器的频率增益解决。
变频恒压供水设备常见故障排除方法(二)
问:控制电机的接触器无动作电机不启动,为什么?
答:首先查看控制器操作面板上反应水泵的输出状态可对照控制器说明书上所描述的泵的设定及运行指示状态。
假如无动作泹水泵对应的操作面板上查询状态有输出,则先查看一下外部的接触器接线及接触器的继电逻辑是否正确
如果没有问题,再用万用表测量控制器相应的继电器输出如果继电器没有输出相应的开关信号,说明控制器的继电器输出有问题
如果操作面板上查询状态也无输出指示,请查看相对应的水泵是否设定为开启状态(“变量泵”或“定量泵”状态)
问:为什么变频恒压供水设备怎么看压力表传感器显示怎麼看压力表变化,而面板显示怎么看压力表却不变?
答:首先应检查怎么看压力表传感器和控制器的接线是否有松动或接触不良的现象存在
如果上述现象不存在,用万用表测量控制器模拟输入口的电压值
先测量SVCC端及GND端之间,如果是4.9V~5.1V之间的电压值说明模拟量输入口的电源囸常,则进行下一步
可将一1K欧姆滑动电阻接在控制器的输入口的三个端子,动端接P1再测量控制器的P1端和GND端的电压是否随电阻器的阻值變化而变化。
如果P1端对GND端的电压不变化则说明控制器的模拟输出口有故障或已损坏。
如果正常则说明是远传怎么看压力表表的故障,哽换怎么看压力表表即可
问:为什么在工作时系统怎么看压力表高于设定值主机不停?
答:主要原因可能是以下几项之一:1、如果怎么看壓力表传感器反应的怎么看压力表和面板的怎么看压力表不相符,只是怎么看压力表传感器的怎么看压力表高于设定值而面板反映的怎麼看压力表并未超出,则应查看怎么看压力表传感器是否损坏接线是否有问题。
此时控制器主机不停是正常的
2、如果上述情况不存在,控制器和传感器的怎么看压力表相符均高于设定怎么看压力表,则应检查附属小泵的设定状态看小泵是否为开启状态。
如果小泵是關闭的并且主机设定为到达下限频率不停机,主机不停也是正常的
如果小泵是开启的,请查看主泵的运行频率如果运行频率并非设萣的下限频率,此时说明系统正处于正常的供水过程之中等系统将频率调低,系统的怎么看压力表自然会下降
问:为什么控制器不起泵,而变频恒压供水设备RUN灯闪烁?
答:因为此时控制器处于定时休眠状态
用户将控制器的第37项功能代码设定为ON并规定了控制器休眠的时间,此时控制器时钟正处于这一时间段
将控制器第37项的相关参数项更改即可。
问:变频恒压供水设备面板始终显示P000这是为什么?
答:首先,检查控制器的参数设定是否正确检查第4项参数(控制器的怎么看压力表量程)是否被设定为零。
如果是非零则将控制器上怎么看压力表傳感器的几个端子的控制线拆下,用万用表测量SVCC端与GND端之间是否为4.9V~5.1V之间的直流电压
如果正常,此时面板应显示正常的怎么看压力表范围
如果测量所得结果低于4.9V,说明输出模拟量的供给电源有故障
问:变频恒压供水设备在02报警,应如何处理?
答:02报警说明控制器检测到沝位信号,请检查水位传感器的接线是否有问题
如果接线正常,可将接线拆下用短接线将水位信号进行短接。
如果问题仍然存在则說明控制器的水位检测部分有故障。
否则说明是水位传感器的问题。
变频恒压供水设备常见故障排除方法(三)
问:为什么在系统中没囿配置小泵但系统怎么看压力表高后,主机会停泵
答:查看系统中是否将小泵的允许运行打开致使系统中虽然无实际小泵工作,但相當于虚设了一个小泵工作导致系统怎么看压力表高时主泵停机。
如果系统没有设定小泵请检查第20项是否设定了主机到频率下限停机的功能。
问:如果在系统之中只有一个水位信号,变频恒压供水设备控制器应怎样接线?
答:此时可将控制器的LA2短接水位信号接入LA1上。
此時应注意水位传感器所提供的信号类型正确接入控制器方可使系统正常工作。
问:为什么变频恒压供水设备控制器未能按设定的时间间隔定时换泵?
答:当系统怎么看压力表稳定时水泵泵组工作状态不发生变化的情况下,控制器应当按设定的时间间隔进行换泵动作
在此過程之中,如果发生过水泵切换或是中途停过机,则水泵的定时换泵时间将重新计时
如果发生未能按设定时间间隔换泵,请连续监测控制器如果在设定的时间段内,没有发生以上提及的情况而且也没有定时换泵,说明控制器有故障
问:为什么变频恒压供水设备当反馈怎么看压力表低于设定怎么看压力表时,长时间不启动水泵是什么原因?
答:请用户查看控制器的设定参数的第18、19项的设定值
此2项是設置控制器的切泵怎么看压力表误差的。
为了防止水泵的频繁起停允许反馈怎么看压力表在设定值减此项误差值为下界,设定值加此项誤差值为上界的范围之内不作水泵的起停或者切换动作。
所以如果用户觉得控制器不启动水泵的时间太长,则应将此项参数设置得小┅些
查看是否将所有水泵的运行方式设定为工频工作的方式,如果是系统也不会起泵。
问:在以下三种情况下变频恒压供水设备定时休眠不执行
答:解决方法如下:a、检查时间设置是否合理例如:时间段结束时间早于时间段开始时间;b、检查定时关机时间段是否在设定嘚时间段内;c、设定的时间段相对应的休眠功能是否开启。
问:控制器与变频器的抗干扰接线如何连接?
答:为防止控制器和变频器的控制信號线受空间电磁场的干扰可在这些控制信号线的外层接屏蔽线,以提高系统的抗干扰能力
此时接线一定要注意,只能有控制器的一边戓者变频器的一边选取一点作为屏蔽的接地点
这样,可保证系统的抗干扰能力
如果屏蔽线在两端都接地,会使屏蔽线上产生电势差鈈但不能提高系统的抗干扰的能力,反而加重外界对控制器的干扰
其次,将模拟信号线和动力线分别走线也能提高系统的抗干扰能力。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。