200*400的次梁怎么配筋可用多长

情况如下;一个现有的室内篮球館翻新需要浇筑一个楼板高度4米,长21米宽7米,如何布置梁柱和配筋目前考虑400*400柱子一侧6根,一共12根间距400。圈梁600*200连梁400*200,板... 情况如下;一个现有的室内篮球馆翻新需要浇筑一个楼板高度4米,长21米宽7米,如何布置梁柱和配筋目前考虑400*400柱子一侧6根,一共12根间距400。圈梁600*200连梁400*200,板厚140mm,混凝土标号C30请问该如何配筋。这块板后续使用方式考虑放健身器材健身或者观看球赛的位置

建筑行业20多年从业经验。


沿21米的2个长边设柱共12个,每边6个每边相邻柱的中心间距

柱与柱连接7000米跨度处(净跨6300mm)主梁共6根(其中2根为边梁),梁

断面为 250*650mm底部主筋4根25,面部主筋2根16通长+梁两端各加2根16短钢筋(长度以伸入梁净跨度内大于2000mm);

柱与柱连接4米多跨度处(净跨为3750、3800mm)梁共2根(每根5跨

均为邊梁),梁断面为200*400mm底部主筋3根18,面

沿21米长度方向、在板中间再设置一根次梁怎么配筋(共5跨第跨净跨度为3900mm) ,梁做法同(断面为200*400mm,底部主筋3根18面部主筋2根14)。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
他们的梁顶相对标高相同... 他们的梁顶相对标高相同

你说的应该是剪力墙结构的吧不应该是LL应该是墙上AL吧?

LL的上部主钢筋联通下部主筋;高度400的直锚固;高度470的弯锚弯鉤长度为15D

你对这个回答的评价是?

上筋通长设置400高梁下筋直锚入470高梁内,470高梁下筋弯锚在按住内

你对这个回答的评价是?

就是200的暗柱我肯定是连接梁不是暗梁。无法满足0.4LaE的前提下该怎么办图集中对这块并无说明,只是说为设计问题应该该换钢筋直径改变配筋。
按圖纸做啊伸至柱纵筋内侧锚固15D就行了,有可能是设计在其他方面加强了