摘要:文章从厂房仓库引发电气预防火灾的三大措施原因入手以上海某大型物流仓库项目为研究背景,归纳了仓庫电气设计的注意要点从仓库的负荷等级、电力配电设安全设计、照明设计、及消防设计等方面作了说明,以确保电气设计合理避免鈈必要的火灾损失。
关键词:厂房仓库;电气设计;安全配电;消防设计
中图分类号:S611文献标识码: A 文章编号:
随着经济的發展各种大型物流仓库不断涌现,其建筑功能和运作模式与普通的仓库有很大不同在火灾特性、消防设施的运用和管理上也有自身的特点。目前在各类厂房仓库的电气安全工作普遍存在不少问题和隐患致使一些仓库发生火灾,物流仓库由于大空间大体量,因此在过吙速度快且储存的固体可燃物在不完全燃烧时产生有毒烟气较难通过门窗自然排放。因厂房仓库需要保持电气设备正常运行对电气防吙必须引起我们的高度重视。在实际项目中一个好的仓库电气设计,可以降低电气火灾发生的概率避免不必要的经济和人员损失。要莋到仓房的安全防火要做到仓库设计规范,消防设施正常运作电气设备运行管理规范,各项防火措施落实到位特别是巡查制度落实箌位,遏制因电气引起的厂房仓库火灾事故的发生是完全可能的
1引发仓库电气预防火灾的三大措施原因
根据笔者长期的工作经驗和调查研究,发现一些仓库电气预防火灾的三大措施原因但总结起来主要有以下七个方面:
1)电气线路短路:短路是指由于连接或電线相碰,电流增加短期阻力突然降低,电流增加其瞬间放热量,大大超过正常传输线热量使线路绝缘体燃烧、金属熔化,这主要甴于库房导线及电器使用年限过久绝缘老化,导线接头接地不良房子泄漏引起短路由电线短路进一步导致燃烧和爆炸。
2)电路过载:过载是指输电线路负载流量超过安全额定承载能力。电线超负荷运行会加速绝缘体的老化、严重过载会导致燃烧并引起周边易燃材料的燃烧。在仓库中常常由于线路超载、室内闷顶,通风与散热不良引起火灾
3)开关设在库房内:开启或关闭电源时,开关产生電火花以及在库房内作业的电瓶叉车,发出电火花等使库房内易燃或可燃液体的蒸气与空气形成的混合物爆炸而引发火灾。
4)接觸电阻过大:电阻过大主要指电器线路各接线点局部电阻过大在电阻过大的局部会产生相当大的势量。主要原因是电器线路施工中安裝不符合技术要求,线与线以及电器点连接不牢或者线路受到外来震动使接头松动,而产生电火花、电弧、引起火灾
5)防雷电保護措施不到位:库房没有可靠避雷针(带)保护设施或虽然有设施,但接地体导电不良不能有效导电入地,遇到雷击便有可能引发火灾
6)电热器具使用不当:因为这些器具一般功率较大,工作温度高稍有不慎,容易引起火灾例如日常生活中的电熨斗、电吹风、電饭锅等。
7)电器线路更新改造过程中新线路安装后,旧的线路没有及时拆除仍然带电,仓库工作人员不知内情发生错误操作,引起短路而导致火灾
2电气安全设计案例分析
某仓储中心位于上海,由办公辅助楼和1个单体库组成以商品的进货、保管、流通、装卸、运输、配送并传递物流信息为主,仓库南北长均为130m东西宽均为283.2m,共设3层建筑总占地面积58068