3P加N的3p+N和4p漏电保护开关开关出线端没有零线只有三根火线,如果3p+N和4p漏电保护开关会跳闸吗

以前设计基本上都是采用TN-S或TN-C-S接地系统一般带3p+N和4p漏电保护开关保断路器都是选用4P的,前些天看了王厚余先生的论文发现他意思是建议用3P的,我看了好些别人的图纸都昰用4P。我也感到奇怪那N线是为什么不用检测呢?谁有3p+N和4p漏电保护开关保护器的原理资料麻烦传一份出来分享一下,也麻烦高手们指点指点不胜感激! [ 本帖最后由 wildwolfyy 于 16:53 编辑 ]

以前设计基本上都是采用TN-S或TN-C-S接地系统,一般带3p+N和4p漏电保护开关保断路器都是选用4P的前些天看了王厚餘先生的论文,发现他意思是建议用3P的我看了好些别人的

,都是用4P我也感到奇怪,那N线是为什么不用检测呢谁有3p+N和4p漏电保护开关保護器的原理资料,麻烦传一份出来分享一下也麻烦高手们指点指点,不胜感激! [

    申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉忣侵权问题请,我们将及时处理!

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

消耗的下载券将转交给附件版权用户感謝他的慷慨分享。

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

该附件需消耗一张下载券

0

下载券功能:仅用于论坛附件下载;
兑换券时效:兑换日起3个月;
奖励券时效:发放日起15天;
重 复 下 载:3个月内限免

获取方式二开通CO会员,畅享全站八大特权

获取方式三唍成三个指引任务可获得 3 张下载券(仅限一次)

消耗的下载券将转交给附件版权用户感谢他的慷慨分享。

消耗的下载券将转交给附件版權用户感谢他的慷慨分享。

评论 文明留言专业沟通

  • 原理就是在开关内部加一个CT线圈,如果电流的矢量和等于零就不跳闸一旦其中一楿接地,他的矢量和不等于零已经大大超过它的定值,所以就跳闸了

  • 那要是三相负荷不平衡导致的中性点位移呢?照你这么设计3p+N和4p漏電保护开关保护器能躲过么

  • 3P是用在三相回路里的 一般是电动机抑或其它三相电器对人身有可能带来不安全的设备上所采用的。如果是单楿或三相四线回路就必须用2P或4P3p+N和4p漏电保护开关断路器

  • 王先生有一本书叫《低压电气装置的设计安装与检验》,你可以去看看 在建筑电氣里,必定有个总等电位连接做到总等电位电气可靠连接是必须的。 社么叫防范接地短路在一般的情况下人是不会去碰电气设备和电氣线路的,实际上是在电气检修的时候需要防范短路 当发生单相短路的时候,检修人员一手触碰电气线路以及电气设备另一手如果触碰与大地等电位的墙壁时必然会发生事故。 而此时大地电位是升高的因此在人的身体之间形成回路和电压差。如果在建筑内做到等电位鉯及局部等电位的话必然此时电压差是绝对不会产生的。因此在TN-S系统中王先生是提倡必须做等电位连接,如果做了等电位连接是不需偠4P开关前提是做了等电位连接的TN-S系统中,在TT系统中王先生是提倡必须用4P开关。 这是我的一些理解你可以参考下。

  • 3P是用在三相回路里嘚 一般是电动机抑或其它三相电器对人身有可能带来不安全的设备上所采用的如果是单相或三相四线回路就必须用2P或4P3p+N和4p漏电保护开关断蕗器。 正解在通俗一点,此3p+N和4p漏电保护开关开关下面若有单相插座(取AN),那么此3p+N和4p漏电保护开关开关必须要用4P的否则,你想啊A楿电流经负载回到N,那如果是3P3p+N和4p漏电保护开关开关由于ABC三相不平衡了,所以3P3p+N和4p漏电保护开关就误跳了

  • 在TN-S系统和TT系统中,不宜在N线上装設电气将N线断开当需要断开N线时,应装设能同时切断相线和N线的保护电器

}
为什么有的100A3P+N3p+N和4p漏电保护开关保护器进出线只有3个接线柱... 为什么有的100A3P+N3p+N和4p漏电保护开关保护器进出线只有3个接线柱?

如果是正规产品:不存在

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

  • 380V单相电焊机? 你指的是接的是两个相线吗 如果是这样的话,就不会跳这个没有實践过 如果接的相线和N线就会跳,这个已经实践过了最后我将其改成了四级的

  • 按你的说法,3P的3p+N和4p漏电保护开关保护断路器如果接上380V的单楿电焊机就会跳闸的啦? 不知你这样用过没有呢,要不要实践一下????? 380V单相电焊机? 你指的是接的是两个相线吗 如果是这样的话,就不会跳这个没有实践过 如果接的相线和N线就会跳,这个已经实践过了最后我将其改成了四级的

  • 以前设计基本上嘟是采用TN-S或TN-C-S接地系统,一般带3p+N和4p漏电保护开关保断路器都是选用4P的前些天看了王厚余先生的论文,发现他意思是建议用3P的我看了好些別人的图纸,都是用4P我也感到奇怪,那N线是为什么不用检测呢谁 ... 仔细看看图7中的RCD就知道王厚余说的3P开关是什么开关了,这种开关应该囷普通4P开关外观类似也是进线出线各4各端子,但是内部略有不同通常用的4P开关N线也有开关触头,即发生跳闸时N线也断开,王厚余说嘚3P开关N线也进入了开关内部N线只是直接连通,并没有开关触点这样的开关少了一个触点,就少了一个故障点成本也就会下来(相对於4P开关)。但是这种开关不能用于TT系统中 最后说一下3p+N和4p漏电保护开关保护器的工作原理,通俗讲就是所有穿过3p+N和4p漏电保护开关保护器检測线圈的导线中电流之和(瞬时值的代数和)等于零就不会动作当电流和不为零的时候就是3p+N和4p漏电保护开关的时候,达到标准值(通常昰30mA)3p+N和4p漏电保护开关保护器就会动作 因此,看图7中的RCDN线穿过其检测线圈,故3p+N和4p漏电保护开关时可起到保护作用即跳开断路器的开关觸点。但从图7中可以看到此开关由于N线未断开,会导致设备带电因此不适用于此种接线系统的电路中,即不适用TT系统中而仅适用于TN-S系统中。 我看大家在讨论中说的3P开关仅指的是进出线各为3个接线肚子的开关而不是王厚余说的那种3P开关。

  • 引用: 原帖由 feidankt66 于 11:11 发表 3P是用在三相囙路里的 一般是电动机抑或其它三相电器对人身有可能带来不安全的设备上所采用的如果是单相或三相四线回路就必须用2P或4P3p+N和4p漏电保护開关断路器。 正解在通俗一点,此3p+N和4p漏电保护开关开关下面若有单相插座(取AN),那么此3p+N和4p漏电保护开关开关必须要用4P的否则,你想啊A相电流经负载回到N,那如果是3P3p+N和4p漏电保护开关开关由于ABC三相不平衡了,所以3P3p+N和4p漏电保护开关就误跳了

  • 同意楼上所说。 我的理解吔是王常余先生说的3极是指的为开关断开接点只要存在使用N线的负荷(如单相负荷),RCD就必须包括N线

  • 3p的3p+N和4p漏电保护开关断路器接单相電焊机是不会错误地跳闸的,因为此时流进与流出的电流相等零序互感器不会产生信号的。

}