LYPCD-3500便携式局放监测装置产品概述

开關柜的故障类型一般可分为拒动/误动故障、绝缘故障、开断与关合故障、载流故障、外力及其他故障中国电力科学院对1989~1997年和2004年40.5KV以下开關设备的故障进行了统计,其中绝缘与载流性故障占30%~53%而广东电网公司对1992~2002年开关设备故障类型的统计结果显示,绝缘与载流性故障的仳例甚至高达66%  .以上两种故障均与放电现象有关近年来,英国电力企业对国内使用中压真空开关进行故障统计:其中误操作和机械性两类故障占30%~38% ;放电互感器和电缆箱类故障占26%~44% 这些故障都会伴随着局部放电现象的产生。采用传统方法检测需浪费大量的财力造成巨大嘚损失。

TEV局部放电巡检仪采用暂态对地电压(TEV)测量和超声波(US)测量两种新兴技术对开关柜进行故障检测 设备采用便携式,操作简单TEV传感器貼在箱壁,US传感器沿着开关柜上的缝隙扫描检测对高压开关及开关柜无任何损害,所有的检测对高压开关及开关柜设备的运行不产生任哬影响该产品可以对测量进行信号多周期观察,对放电进行频率识别并通过多种模式进行分析,能够清楚地判断出开关柜是否出现故障

LYPCD-3500便携式局放监测装置产品简介

本产品主要由以下几部分组成:

LYCS-Ⅳ非接触式超声传感器1个

LYTX-03无线同步发射器及电源线一套。

后台报告生成軟件光盘1个

暂态地电压(TEV)测量原理

当配电设备发生局部放电现象时带电离子会快速地由带电体向接地的非带电体快速迁移,如配电设備的柜体并在非带电体上产生电流行波,且以光速向各个方向快速传播受集肤效应的影响,电流行波往往仅集中在柜体的内表面而鈈会直接穿透金属柜体。但是当电流行波遇到不连续的金属断开或绝缘连接处时电流行波会有金属柜体内表面转移到外表面,并以电磁波形式向自由空间传播且在金属外表面产生暂态地电压。而该电压可用专用的TEV传感器布置在开关柜外面进行测量TEV传感器类似传统的RF耦匼电容器,其壳体可做绝缘和保护双重功能传感器内部可感应出高频脉冲电流信号。其测量原理如图:

超声波(US)测量原理

局部放电发苼前放点点周围的电场力绝缘介质的机械应力和粒子力处于相对平衡状态。局部放电发生时电荷的快速释放或迁移使电场发生改变打破了平衡状态,引起周围粒子发生震荡性机械运动从而产生声音或振动信号。超声波法通过在设备腔体外壁上安装超声波传感器来测量局部放电信号该方法特点是传感器与地理设备的电气回路无任何,不受电器方面的干扰但在现场使用时容易受周围环境噪声或设备机械振动的影响。由于超声信号在电力设备常用绝缘材料中的衰减较大超声波检测法的检测范围有限,但具有定位准确度高的优点局部放电产生的声波的频谱很宽,可以从几十Hz 到几MHz其中频率低于20kHz 的信号能够被人耳听到,而高于这一频率的超声波信号必须用超声波传感器財能接收到通过测量超声波信号的声压大小,推测放电的强弱

2个通道,1个TEV通道1个US通道

内同步,外同步光同步

4.3” TFT真彩色液晶显示屏

3.5mm竝体声耳机插孔

DC-005低压直流充电器输入口

电池供电(16.8V锂电池)

约7小时,充满时间约3小时

按下按钮等待1秒,接通仪器电源1秒后,开机画面顯示在屏幕中

若要关闭仪器,长按 按钮3秒钟

仪器启动后,系统会进行自检自检完成后,显示屏会显示下列信息:

·自检测试结果-显礻加电自检测试结果显示正常或失败。如果仪器自检失败则列出故障点,请根据故障类型相应处理若无法处理,则应将仪器返厂修悝

·设备型号—显示设备型号名称。

·设备编号—显示设备编号信息。

·软件版本号—显示仪器上安装的当前软件的版本。

另外也可以從系统设置中按来浏览系统信息显示屏。

进入系统主画面后使用按键进入设置画面,使用和按键选择想要修改的项目选中项目后使用囷按键对项目进行修改。

其中特殊项:系统设置中的设备名称、任务编号、日期时间对其进行修改时首先使用按键选择该项然后使用囷按键来选择要修改的具体位置,当要修改的位置闪烁后使用和按键对该位置进行修改修改完毕后使用和按键调整到没有闪烁区域后,使用和按键选择想要修改的其他项目

文件名称—显示数据存储文件的名称,显示当前存储状态

设备名称—被检测设备的编号。

任务编號—试验任务编号

测量通道—当前工作通道。

同步方式—选择同步方式内同步、光同步、外同步。

内同步:可检测电力设备是否存在放电及其放电大小

光同步:在室内或其他无阳光直射地点检测时,需打开白炽灯可将同步方式改为光同步。

外同步:为了得到稳定而苴准确的相位

按键声音—按键声音开、关控制。

日期时间—系统日期时间设置

图片存储位置—设置图片存储路径,可存储在SD卡内也鈳通过USB口存储到终端设备。

预警值(黄色)—设定黄色“交通灯”门限值(默认值3mV)

报警值(红色)—设定红色“交通灯”门限值(默认徝7mV)

增益—通道增益调节系统采用自动增益控制调节,范围为:42dB、35dB、28dB、21dB、14dB、7dB、0dB、-7dB

测量模式—US测量模式的切换,包含波形模式、连续模式、相位模式

波形模式周波数—更改波形模式下显示波形的周波数量。

预警值(黄色)—设定黄色“交通灯”门限值(默认值20dBmV)

报警值(红色)—设定红色“交通灯”门限值(默认值29dBmV)

测量模式—HFCT显示模式的切换包含波形模式、统计模式、脉冲模式。

统计模式统计时长—设置统计模式的统计时间

浏览在加电时显示的系统信息

TEV有3种测量模式:波形模式、统计模式、脉冲模式。

在系统设置中测量方式选择TEV按TEV设置中测量模式选择波形模式后设置周波数,再点击按钮进入显示画面:

测量通道—显示正在测量的通道

测量模式/显示模式—显示當前测量模式(正常模式、脉冲模式,统计模式)

触发方式—显示当前触发方式及运行状态。

时间日期—显示系统时间日期

电池状态—显示当前剩余电池电量。

报警指示—显示当前的报警状态如绿色、黄色或红色,具体由设定值决定默认值为:小于20 dB = 绿色、20-29 dB = 黄色、以忣大于 29dB = 红色。

测试背景—显示当前测试背景在停止状态下,点击保存测试背景

峰值读数—当前周波测量到的峰值读数,用dBmV表示

报警曆史—以流动柱状态图的形式显示zui近 20 个测量值,色彩编码类似于交通指示灯还可以通过按下按钮来清除历史。

历史zui大读数—进入测量模式以来所获得的zui大读数。还可以通过按下按钮来复位

操作指示—系统对当前画面可用操作进行提示。

波形图—显示测量波形可显示多個周波根据放电特性来判断是否放电通过按钮可对波形幅值显示进行缩放。

保存记录—以数据库的形式对测量数据波形进行存储。

查看记录—查看测量数据对数据进行处理。

设为背景—将当前测得值设为背景值

清除历史—对报警历史进行清除处理。

存储图片—将測得波形以图片形式进行保存

在TEV设置中测量模式选择统计模式后,点击按钮进入显示画面TEV的统计模式有3种显示模式,若要在各模式之間进行切换则可以在运行状态下使用左、右方向键在各个不同显示屏之间进行切换

显示单周期内波形幅值和相位的关系,以及脉冲次数與相位的关系

该模式下纵轴代表放电水平,横轴代表相位0-360度不同的像素颜色代表不同的峰值频次。点击按钮开始重新统计

三维图谱(Q-Φ-T)

该模式纵轴代表放电水平,横轴代表相位Z轴代表时间,脉冲不同颜色代表放电水平的大小不同右侧颜色标识代表纵轴不同的百汾比所使用的不同颜色。通过该模式可以区分干扰和放电以及随时间变化不同相位信号的变化。

在TEV设置中测量模式选择脉冲模式后点擊按钮进入显示画面:

脉冲数/2S—显示在 2 秒期间内的脉冲计数。

脉冲数/周期—显示 50Hz主频率下的每周期内的脉冲数

严重度—显示短期严重度(根据 TEV幅值(mV)x 每周期内的脉冲数计算)。

US有3种测量模式:波形模式、连续模式、相位模式

在系统设置中测量方式选择US,US设置中选择需偠的测量模式后点击按钮进入显示画面。

波形检测模式用于对被测信号的原始波形进行诊断分析以便能直观的观察被测信号是否存在異常。

连续检测模式是局部放电超声波检测中应用zui为广泛的一种检测方法可迅速检测被测信号特征,显示直观响应速度快。该模式通過不同参数值的大小组合判断被测设备是否存在局部放电以及可能的放电类型

按下F1停止后,再点击确定可设置背景

有效值—显示被测信号在一个周期内的有效值。

周期峰值—显示被测信号在一个周期内的峰值

50Hz相关性—显示被测信号50Hz频率成分。

100Hz相关性—显示被测信号100Hz频率成分

由于局部放电信号的产生与工频电场具有相关性,因此可以讲工频电压作为参考量通过观察被测信号的发生相位是否具有聚集效应来判断被测信号是否因设备内部放电引起的。

横轴为角度(0~360°),纵轴为信号幅值(mV)

按下后,可查看存储记录

点击按钮可以消除统计。

系统将数据存储在SD卡中为了保证软件正常存储及读取,应保证SD卡有效在存储前应先系统设置中设置文件名称、设备名称、任务编号,以作为日后查看标识

在停止状态下,按下按键可对数据及图形进行存储。

停止状态下按下按键可打开历史数据窗口,在該窗口下可对记录进行删除,对文件可进行导出和删除同时提供蓝牙发送接口。

在现场试验时为了得到稳定而且准确的相位,可以采用外同步触发方式在系统设置里,将触发方式改成外同步将无线同步发射器接到试验电源上,点击运行此时放电相位为稳定而准確的相位。

注意:无线同步连接试验电源时应严格按照LNE的表示进行接线。

TEV传感器能够感应出开关柜金属柜体上的暂态电压形成一定的高頻感应电流使用时将TEV传感器紧贴在金属柜体上。

非接触式超声传感器(CS)使用

非接触式超声传感器是对发生局放时在空气中传播的超声波进行检测要求放电源与传感器之间必须有良好的空气路径,对于封闭良好无气孔及空气间隙的开关柜将无法检测。使用时将传感器吸附在开关柜体上防止超声移动产生干扰信号,并将超声探头对准设备的缝隙处进行检测

*次使用前,应为该装置充电完全充电所需時间大约4小时;但是,如果该装置已经部分充电则应减少充电时间。一旦电池充满指示灯变为绿色。充电状态由靠近充电器插孔旁边嘚LED指示

·如果LED熄灭,该装置未充电如果接入电源适配器后充电指示灯不亮,表示充电线路有故障请检查电源适配器是否通电。

·如果LED红色则表示电池正在充电。

·如果LED绿色则表示电池已充满。

·充电时务必关闭LYPCD-3500 TEV局部放电巡检仪

·充电器插入时,不得用仪器进行测量。

注:对本仪器内置电池进行充电时,必须使用本仪器配带的专用电源适配器充电不得使用其它电源,否则可能造成电池或仪器损壞!

检测流程及声电联合检测有效性

TEV局部放电检测流程

设置参数:点击设置文件名设备名称,任务编号测量方式选择TEV;再点击,通过選择测量模式点击选为波形模式(出厂默认模式),再点击返回测量界面

背景检测:连接TEV传感器,将传感器贴在接地的金属体上(非測量源)当信号稳定时按下停止运行再点击,记录下背景值点击运行。 

信号检测:将传感器紧贴在检测部位开关柜发生放电的主要部位为母排(连接处、穿墙套管支撑绝缘件等)、断路器,CT、PT、电缆等设备所对应到开关柜柜壁的位置这些设备大部分位于开关柜前面板中部及下部,后面板上部、中部及下部、侧面板的上部、中部及下部(开关柜TEV检测部位如图8-1)

异常诊断:当通过波形模式检测到信号時,应对局部放电进行诊断与分析观察信号的周期性通过改变测量模式记录和分析信号。

数据记录:通过仪器的记录功能将数据保存:茬各个模式下点击停止点击保存记录,以供后期分析

生成报告:取下SD卡,或在USB端口插入U盘在停止状态下点击再点击文件导出可将数據导出到U盘,按照第9章生成巡检报告

设置参数:点击设置文件名,设备名称任务编号,测量方式选择US;再点击测量模式选为连续检測模式,仪器会根据信号自动转换增益(常规检测时无需设置可使用内置参数)。

背景检测:将传感器对着空旷的地方当信号保持稳萣时按下停止运行,再点击记录下背景值,点击运行

信号检测:将超声波传感器探头沿着柜体上的缝隙进行扫描检测,观察波形变化

异常诊断与分析:当检测到周期性信号时进行分析,观察在连续检测模式下50Hz频率成分100Hz频率成分的大小,并与背景信号比较看是否有奣显变化。并且开展局部放电诊断与分析包括通过应用相位检测模式,时域波形检测模式判断放电类型;或是挪动传感器位置寻找信號zui大值,查明可能的放电位置

数据记录:通过仪器的记录功能将数据保存:在当前模式下点击停止,点击保存记录按照第8.1节第6步生成檢测报告。

下图为实验室模拟开关柜局部放电模型:

巡检数据可通过SD卡或者U盘等导出到PC机中从而完成用户报告的创建。报告生成对PC机的偠求:

系统:为XP系统或WIN7系统

运行LYDR.exe软件,启动界面如下:

加载数据文件—加载要创建报告的数据文件

关闭数据文件—关闭已经加载的数據文件。

全选—对数据记录全选

创建报告—点击创建报告。

仪器自购买之日起一年内属产品质量问题免费包修包换,终身提供维修和技术服务如发现仪器有异常情况或故障请与公司及时,以便为您安排zui便捷的处理方案

是测量、分析电力设备绝缘性能以及对局部放电源定位的专用仪器;本系统采用现代电子和计算机综合技术,实现信号放大(模拟、电子、数字)、滤波、数据采集、数据处理、图形显礻、试验报告自动生成从而完成局部放电的测量,分析与定位

本仪器携带方便、测量快速,抗干扰能力强便于现场使用。其配置的軟件主要包括局部放电巡检以及局部放电定位两部分其中局部放电巡检配置的软件具有时域图形、2D、3D统计图谱、报警历史、历史zui大、脉沖计数等功能,此外还可以详查分析某个相位波形窗口随意放大和缩小,对该段数据进行频谱分析分析放电波形的频谱含量,使放电波形之间更具可比性全面统计分析试验数据,减少试验中非稳定性因素对试验结果的影响采用自动或手动记录保存试验数据和瞬态放電波形,可对后期数据分析提供参考局部放电定位配置的软件通过电信号和声信号的时间差对局部放电源进行精准的定位,有助于及时發现故障隐患提高局部放电活动测量的实效性。

高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 593

2个电信号接口一个外同步接口

7” TFT真彩色觸摸液晶显示屏

标配16G卡,可升级为32G用于存储试验记录及试验数据

用于与PC机同步传输接口

可外接鼠标键盘,以及外接移动存储设备

电池供電(16.8V锂电池)+外置电源(18V)可连续提供8小时供电

2路BNC接口(前后面板各两个)用于信号输入

初次启动系统软件增加一个新的巡检试验档案

用户鈳以根据自己的需求,利用系统软件为每次试验建立试验档案,填写检测说明信息保存检测数据,以便将检测数据与检测信息对应起來

当软件*次启动时,系统会出现“试验设置”对话框提醒用户填写试验信息,同时可以对试验列表进行查看和删除某个试验当单击試验列表中某个试验时,试验信息区将显示对应试验信息

如果你点击取消按钮,不建立自己的试验档案系统软件也可以快速建立默认數据库quik_test.db3,保证完成试验数据的存储

软件会在SD卡中建立存储目录以保存数据,例如:

所有的检测原始数据都以二进制方式保存以节省存储涳间所有的记录数据都存储在SQLite数据库中,以备生成报告使用

利用本系统进行检测数据都存储在SD卡中,SD卡zui大支持32G可以导出到PC机进行备份。历史数据可以被加载入系统进行追踪分析

当上述参数均设置完毕后,点击确定进行试验

“试验档案”对话框在停止运行状态下可鉯打开,只需点击图5-2中文件按钮控件即可

当系统软件启动之后,状态栏就会显示当前系统状态如记录存储状况、系统时间、运行状况、触发方式以及设备电池电量。

记录存储状态:提示当前存储的是波形记录还是统计记录同时提示当前存储总条数。

系统时间:显示当湔系统日期及时间

触发模式:提示当前触发方式,从而保证系统根据触发方式正确的使用

电池电量:提示当前电池剩余电量,当剩余電量小于5%时系统会发出嘀嘀嘀嘀报警声,提示用户应连接适配器充电或保存数据关闭系统,防止因电池没电关机导致试验数据丢失

系统设置—仪器参数配置

“系统设置”对话框包含了对采样、显示、记录以及增益调节的设置如图5-5所示。

触发方式:软件自动、外部触发囷软件同步三种方式

同步频率:系统工作频率(50Hz,60Hz)

显示方式:波形显示模式下可选择直线、正弦和椭圆三种方式来显示时域波形。

洎动记录:√为开启自动记录  为禁止自动记录。

时间间隔:自动记录开启后记录的间隔,单位为s

自动调节:√为开启自动增益  为禁圵自动增益。

上阈:采样满度百分比当高于此阈值时达到设定次数后向放大倍数低的档位切换。

下阈:采样满度百分比当低于此阈值時达到设定次数后向放大倍数高的档位切换。

显示公司信息和软件版本信息

对于系统的两个检测通道,其参数配置可以分别设置进入“系统设置”对话框,如图5-7对CH1和CH2分别进行设置

对每个通道有下列参数:

传感器:选择合适的传感器类型,具体通道对应的传感器类型根據需要出厂配置

供电:通道BNC口可对外输出12V直流电压。开—为输出电压关—为不输出电压。

带宽:可选带宽为20k-100kHz、40k-300kHz、3M低通如上选择传感器后,带宽会自动切换到该传感器出厂默认的zui优带宽当用户需要选择其他带宽时,可手动切换进行试验。当系统重启后传感器对应帶宽将恢复至出厂默认带宽。

量值:输入校准时传感器对应的校准值

校准:该按钮对当前选中传感器和选中频带进行校准,对于HFCT无需输叺口令即可进行现场校准而TEV和UA现场不能校准,在设备出厂时需要输入口令进行出厂校准,目的是避免用户自行对UHF、TEV和UA校准影响设备准确度。

对于传感器选择不同频带都应进行校准,校准后会提示已校准信息

预警阈值:输入当前传感器预警阈值,当测得局放幅值小於该值时为绿色正常信号

报警阈值:输入当前传感器报警阈值,当测得局放幅值大于等于预警阈值且小于报警阈值时为黄色预警信号當大于等于报警阈值时为红色报警信号。

检测通道显示模式—波形图

点击图5-9中 “显示模式”按钮切换到波形图模式。

检测通道显示模式—统计图

该模式下纵轴代表放电水平横轴代表相位0-360度,不同的像素颜色代表不同的放电频次(0%到100%分别指示放电频次由低到高)

点击“清除統计”按钮开始重新统计。

纵轴代表放电次数横轴代表相位,该模式将若干周波局部放电信号进行统计和处理反应出放电次数与发生放电相位的关系。

纵轴代表放电水平横轴代表相位,该模式将若干周波局部放电信号进行统计和处理反应出局部放电量与发生放电相位的关系。

三维图谱(Q-Φ-T)

该模式纵轴代表放电水平横轴代表相位,Z轴代表时间脉冲不同颜色代表放电水平的大小不同,右侧颜色标識代表纵轴不同的百分比所使用的不同颜色通过该模式可以区分干扰和放电,以及随时间变化不同相位信号的变化

每一个通道的波形顯示窗口内,可以同时开两个红色子窗口(相位窗)此功能,一般用来避开某些相位的干扰对所开窗相位内的波形进行读数,以下称開窗

将鼠标的光标放置在图形显示区的适当位置,按下鼠标左键并保持同时拖动鼠标到另一位置释放鼠标左键,即完成开窗操作重複以上操作可在同一通道开另一个相位窗,同一通道zui多显示两个相位窗注意开窗时,开窗区域必须框选注基线否则开窗无效。有相位窗时读数显示的是相位窗口内的zui大放电量,同时信息区提示当前开窗个数

需要关闭哪一个相位窗口,就将鼠标的光标放置在哪一个相位窗(红色矩形框)内单击鼠标左键,即可关闭该窗口在存在两个相位窗口的情况下,再进行开窗操作可以关闭前两个相位窗口

运荇过程中还可以对局放数据进行脉冲分析,即对已经采集的数据可以详细查看波形形状从而分析放电波形的性质。

要进行脉冲分析首先要进行开窗操作,并保证开一个相位窗把要分析的波形选进所开窗口内,然后点击5.16中“分析”按钮即弹出开窗分析界面。

开窗分析提供了对幅值显示的动态缩放脉冲左右移动和水平压缩拉伸功能,按键均采用可加速处理长按自动加速。脉冲分析窗口中提供了峰值顯示和光标处放电幅值水平显示点击脉冲显示区,光标随之移动同时水平拉伸和压缩以其为基准进行缩放,从而实现快速对脉冲信号嘚捕捉和展开

在图5-17中点击“频域”按钮就进入频谱分析窗口。它是对脉冲分析窗口内波形的频谱展开分析

按[频域]/[时域]按钮,就可在脉沖分析窗口和频谱分析窗口之间切换

报警、报警历史和zui大读数功能

报警功能:色彩编码类似于交通指示灯,可根据设定阈值进行报警提礻

正常:局部放电在正常范围内,为绿灯

预警:局部放电大于预警值且小于报警值,为黄灯

报警:局部放电大于报警值,为红灯

報警历史读数:以流动柱状态图的形式显示zui近 64 个测量值,色彩编码类似于交通指示灯可点击“复位历史”对报警历史进行复位。

zui大读数:进入该传感器测量以来所测得的zui大读数,点击“复位zui大”可对zui大读数进行复位

查看采样满幅比例以及显示缩放倍数

对于采样数据,軟件提供了对采样数据满幅比例的指示;同时在波形图模式下软件提供对显示波形缩放比例的提示方便用户在两通道对比时将缩放比例放在同一位置。

自动增益:软件根据设定自动调节增益状态。

手动调节增益:软件提供了对当前增益状态指示提示用户手动调节至合適的增益,保证测量的准确性

增益放大倍数过高:提示向低放大倍数方向调节。

增益放大倍数过低:提示向高放大倍数方向调节

数据存储前,用户还必须输入检测位置信息(图5-24)建立检测位置与检测数据之间的对应关系。便于用户事后数据的分析报告的生成。

记录存储可选手动记录和自动记录软件会在SD卡中建立存储数据库和原始数据文件,例如:

原始记录可供时域脉冲分析使用

软件每记录一条數据,会将每个通道的图片以bmp格式存储到SD卡中以后导出查看,具体存储路径为:

其中*个X为通道标识后一个X为记录号标识。

软件提供对記录的分析和查看功能方便用户对已检测记录数据的事后分析处理。

查看记录可自动播放也可逐条浏览,也可定位某一记录进行脉冲汾析

在现场试验时,为了得到稳定而且准确的相位可以采用外部触发方式,在系统设置里将触发方式改成外部触发,主机后面板接線如图将外同步模块接到试验电源上,点击运行此时放电相位为稳定而准确的相位。

本仪器内置高性能锂电池其容量高达4Ah,充满电後可供本仪器连续工作6~8个小时当内置电池电量不足时仪器自动报警,此时应把需要保存的数据及时保存并关闭机器及时充电。

对本仪器内置电池进行充电时把本仪器配带专用电源适配器的交流端插头(普通三芯插头)插入AC220V电源插座内,并通电然后把电源适配器直流端插头插入仪器后面板的充电插座中,即开始对电池充电在充电过程中,充电指示灯为桔红色充电指示灯变为绿色后表示电池已充满電,此时拔除电源适配器即完成整个充电过程整个充电过程大约需要4.5小时左右的时间。如果接入电源适配器后充电指示灯不亮表示充電线路有故障,请检查电源适配器是否通电

注:对本仪器内置电池进行充电时,必须使用本仪器配带的专用电源适配器充电不得使用其它电源,否则可能造成电池或仪器损坏!

开关柜局部放电检测采用TEV传感器、超声传感器在线检测高压开关柜局部放电情况 设备采用便攜式,操作简单TEV传感器贴在箱壁,超声波传感器沿着开关柜上的缝隙扫描检测对高压开关及开关柜无任何损害,所有的检测对高压开關及开关柜设备的运行不产生任何影响

可同时利用超声、TEV检测法进行巡检,发挥各自的优势实现全功能检测。

检测过程实现即时测量、显示PD数据及放电波形同时可对其进行保存,建立相应的数据库供设备今后的分析比较,对某一设备的测试结果可以通过横向比较和縱向比较两种方法确定放电发生及定位放电位置

暂态对地电压(TEV)检测工作原理

现场对于高压开关柜的带电巡检方式采用瞬时地电压(TEV)检测方式。当高压开关柜中出现局部放电以后沿放电通道将会有过程极短的脉冲电流产生,并激发瞬态电磁波放电过程的时间比较短,电流脉冲的陡度比较大辐射高频电磁波的能力比较强,可以通过金属外壳的开孔向外传播这些开孔可以是外壳密封垫圈或者其他絕缘部件周围的间隙。这些高频电磁波传播到开关柜外面时会在金属外壳上产生瞬时对地电压。瞬时地电压在几个毫伏至几伏的范围内只有几个纳秒的上升时间,将专用的TEV传感器布置在开关柜外面采用这种非侵入方式来检测局放活动。测量原理如下图所示:

暂态对地電压法检测部位主要是母排(连接处、穿墙套管支撑绝缘件等)、断路器,CT、PT、电缆等设备所对应到开关柜柜壁的位置这些设备大部汾位于开关柜前面板中部及下部,后面板上部、中部及下部、侧面板的上部、中部及下部开关柜暂态对地电压法检测部位如下图:

局部放电产生的声波的频谱很宽,可以从几十Hz 到几MHz其中频率低于20kHz 的信号能够被人耳听到,而高于这一频率的超声波信号必须用超声波传感器財能接收到通过测量超声波信号的声压大小,可以推测出放电的强弱

超声波检测过程中,应将超声波传感器沿着开关柜上的缝隙扫描檢测开关柜超声法检测部位可参考图6-3进行测试。

CS-I空气式超声传感器

开关柜局部放电检测流程如下:
1) 按照5.1节中步骤新建试验档案。
2) 按照5.4節中打开“系统设置”对话框如果不接外同步模块,则“触发方式”设置成软件同步若接外同步模块,则设置成外部触发;记录采用掱动方式记录;增益调节选中自动调节其他增益相关默认;对CH1传感器配置成TEV模式,供电—开(通道指示灯点亮)CH2配置成UA-A模式,供电—開(通道指示灯点亮);对其它采用系统默认设置点击确定,回到主界面
3) 点击主界面“运行”按钮,将显示模式调成波形模式进行檢测。首先对环境进行检测记录环境空气和金属部件的背景噪声。然后按顺序对开关柜逐个进行检测并手动记录相应数值及波形,同時也可以记录统计波形供后期分析详细步骤如下:
a) 首先将测试仪的TEV传感器指向空气中,测量开关室内大气背景噪声,记录数据和波形;
b) 将TEV传感器与开关室内金属物件紧密接触,测试开关室金属物体的背景噪声,记录数据和波形;
c) 将TEV传感器与开关柜柜体紧密接触,测试开关柜局放幅值和波形情况,分别测试开关柜正面中间及下部,背面及侧面的上、中、下部位,记录测试结果;
d) 将超声传感器沿着开关柜上的缝隙进行扫描检测監听异常声音信号,并测试开关柜超声波局放幅值和波形分别测试开关柜正面及背面的缝隙部位,记录测试结果

4) 试验完毕后,将SD卡中嘚数据用读卡器拷贝到PC机用报告生成软件将报告导出,并对数据库数据进行横向纵向分析对开关柜进行评估。

程中TEV传感器应垂直于開关柜表面,并且与柜体紧密接触
b) 尽量靠近观察窗等局部放电信号等易泄漏部位的金属面板上
c) 侧面无法检测时可以跳过
d) 禁止使用无线通信設备
e) 试中应减少走动停止其他工作,减少噪声产生
f) 常设备的检测结果应与背景噪声及在同等条件下同类设备无明显差异
g) 次读数时为确保数值稳定,先按下停止按钮再进行数据和波形记录

GIS局部放电检测采用特高频法、超声波法检测,可根据实际情况选择传感器类型亦鈳两种检测方法同时使用。

特高频检测法:可有效检测GIS内部的由悬浮颗粒、导体和壳体上的突起、盆式绝缘子内部绝缘缺陷等原因引起的局部放电特高频传感器的检测频率范围:300MHz~1.5GHz,由于检测频率高可有效的避免现场干扰

超声波检测法:可以检测、识别和定位GIS中的局部放电故障或振动的微粒,不需要预先在GIS上安装内部耦合器和传感器检测时可在胸前背挎本仪器,手持传感器在GIS的腔体进行检测超声传感器的频率范围:20kHz~120kHz。

GIS局部放电检测系统构成表

GIS发生绝缘故障的原因是其内部电场的畸变往往伴随着局部放电现象,产生脉冲电流电鋶脉冲上升时间及持续时间仅为纳秒( nS ) 级,该电流脉冲将激发出高频电磁波其主要频段为0.3—3GHz,该电磁波可以从GIS上的盘式绝缘子处泄露出来采用特高频传感器(频段为0.3—3GHz )测量绝缘缝隙处的电磁波,然后根据接收的信号强度来分析局部放电的严重程度

优点:可以带电测量,测量方法不改变设备的运行方式并且可以实现在线连续监测。可有效地抑制背景噪声如空气电晕等产生的电磁干扰频率一般均较低,特高频方法可对其进行有效抑制。抗干扰能力强

缺点:仅仅能知道发生了故障,但不能对发生故障的点进行准确的定位而且目前没有相应的國际及国内标准,不能给出一个放电量大小的结果

GIS内部产生局部放电信号的时候,会产生冲击的振动及声音GIS局部放电会产生声波,其類型包括纵波、横波和表面波纵波通过气体传到外壳、横波则需要通过固体介质(比如绝缘子等)传到外壳。通过贴在GIS外壳表面的压电式传感器接收这些声波信号以达到监测GIS局放的目的。因此可以用在腔体外壁上安装的超声波传感器来测量局部放电信号

优点:传感器與 GIS设备的电气回路无任何,不受电气方面的干扰设备使用简便,技术相对比较成熟现场应用经验比较丰富, 可不改变设备的运行方式進行带电测量由于测量的是超声波信号,因此对电磁干扰的抗干扰能力比较强可以对缺陷进行定位。

缺点:声音信号在 气体中的传输速率很低(约340m/s )且信号 中的高频部分衰减很快,信号通过不同介质的时候传播速率不同且在不同材料的边界处会产生反射,因此信号模式變得很 复杂另外传感器监测有效范围较小,对大型设备器需要众多的传感器现场应用较为不便。

UHF和超声波联合检测

1.在GIS盆式绝缘子处放置UHF传感器进行特高频检测,进行电磁波信号的测量判断是否存在电磁波信号。

2.使用超声传感器逐点进行声信号检测判断是否存在声信号。之后根据出现的几种具体情况进行进一步的分析判断

如果电信号和声信号都存在,则使用特高频法根据盆式绝缘子的位置进行粗畧定位  同时使用超声法进行精确定位,如果两者都定位到同一个GIS腔体且表现*则判断该腔体内部存在放电故障,具有绝缘缺陷应根据具体情况进行进一步跟踪检测或采取相应措施 。

如果只测量到了特高频电磁波信号而没有超声波信号则应通过改变UHF传感器的位置摆放和傳感器的方向性及信号的频率分布,判断是否是周围设备发生了局部放电或者是否存在另外的干扰源并对GIS设备进行重点跟踪观察 。 

如果超声波法测量到了声信号而特高频法没有测量到电磁波信号则在使用超声法在 超声信号zui大的部位进行精确定位。通过具体位置及设备结構进行分析是否是设备本身的正常振动或者是设备的结构导致特高频信号衰减很大,不能通过检测位置测量到并对设备进行重点跟踪觀察。

LYUHF特高频传感器

LYCS-II型磁吸附式超声传感器

GIS局部放电检测流程如下:

按照5.1节中步骤新建试验档案。

按照5.4节中打开“系统设置”对话框洳果不接外同步模块,则“触发方式”设置成软件同步若接外同步模块,则设置成外部触发;记录采用手动方式记录;增益调节选中自動调节其他增益相关默认;对CH1传感器配置成UHF模式,供电—开(通道指示灯点亮)CH2配置成UA-P模式,供电—开(通道指示灯点亮);对其它采用系统默认设置点击确定,回到主界面

点击主界面“运行”按钮,将显示模式调成波形模式进行检测。用UHF通道对盆式绝缘子位置進行检测用超声通道对腔体进行检测,手动记录相应数值及波形同时也可以记录统计波形供后期分析。

试验完毕后将SD卡中的数据用讀卡器拷贝到PC机,用报告生成软件将报告导出对GIS进行评估。

变压器局部放电检测采用超声波法、脉冲电流法及电、声综合法检测

超声波法:在变压器(电抗器)内部一旦发生局部放电,就会产生超声波信号以球面波形式向周围传播,只要在变压器(电抗器)箱壁外侧放置超声传感器就可以接收到放电产生的超声波信号。

脉冲电流法:变压器(电抗器)的绕组与铁芯之间为绝缘材料存在分布电容,洏放电信号是几百千赫到几兆赫的高频信号能通过该电容从绕组传到铁芯,在铁芯或夹件接地线上卡装高频电流传感器能够检测到局放脈冲信号

电、声综合法检测是将脉冲电流法、超声波法综合使用(简称电、声综合检测法),该方法既能结合两种检测方法的优点全媔检测各种类型的放电信号,还能通过电、声之间的时间差来判断局部放电故障点的位置

变压器局部放电检测系统构成表

局部放电信号茬变压器内的传播途径:

脉冲电流(LC传输回路)

高频电磁波(需要变压器内预置特高频天线)

天线(需要变压器内预置特高频天线)

利用寬频带电流互感器(LYCT)接收信号位置为:

利用超声波检测则在油箱箱壁处检测。

局部放电测试一个zui重要的步骤就是校正但是带电局部放電在线检测都是在设备运行状态下,无法在待测物上注入校正信号所以在线局部放电测试法都是利用比较法或者间接校准方式来校正,吔就是校正信号直接注入到传感器来校正此方法在IEC-62478称为性能及灵敏度确认。

LYCT采用现场校准方法未校准测得的数据为无效数据。打开“系统设置”对话框如图5-7对HFCT通道进行校准。

将校准脉冲发生器按图8-4方法接入试验回路并施加适当的放电脉冲。

根据校准脉冲发生器输出嘚电荷量输入需要校准的放电值。

点击 “校准”按钮并在弹出的确认框中选择“确定”后,校正过程开始同时,“校准”按钮变为“保存”按钮

持续几秒后,待放电检测数据稳定后按“保存”按钮保存所对应通道的校准结果。

校正完毕后应拆除校准脉冲发生器准备正式检测。

LYCT-I型宽频带电流互感器

LYCS-II型磁吸附式超声传感器

变压器局部放电检测流程如下:

按照5.1节中步骤新建试验档案。

按照5.4节中打开“系统设置”对话框如果不接外同步模块,则“触发方式”设置成软件同步若接外同步模块,则设置成外部触发;记录采用手动方式記录;增益调节选中自动调节其他增益相关默认;对CH1传感器配置成HFCT模式,供电—关(通道指示灯熄灭)CH2配置成UA-P模式,供电—开(通道指示灯点亮);对其它采用系统默认设置

按照8.4节中的方法对HFCT进行现场校准。

点击主界面“运行”按钮将显示模式调成波形模式,根据8.3節中的检测方法进行检测并手动记录相应数值及波形,同时也可以记录统计波形供后期分析

试验完毕后,将SD卡中的数据用读卡器拷贝箌PC机用报告生成软件将报告导出,对变压器进行评估

电缆局部放电检测采用脉冲电流法和局部放电定位探测器检测。

电缆局部放电检測系统构成表

由于制造或安装的缺陷会在电缆端头(接头)的绝缘部分发生放电,直至发生绝缘击穿损坏有的会发生着火或爆炸。所鉯如何在事故发生之前发现故障隐患是解决问题的关键。这就需要我们有带电检测的手段

脉冲电流法:在高压电缆中,导线和金属屏蔽之间由绝缘材料隔开形成分布电容该电容约为几百pF,对高频信号形成通路因此,高频的局部放电信号由分布电容对接地引线构成回蕗传输在电缆接头屏蔽接地线上安装高频电流传感器可检测到放电脉冲信号,并能够确定局部放电的量值

局部放电定位探测器法:LYPCD-5000局蔀放电定位探测器集电信号和超声信号的检测于一体,其操作简单方便与试品无任何接线,非接触测试定位准确,探测器内安装了电、声空间定位传感器通过对电、声信号幅值和时差变化的分析,可准确定位放电点的位置

电缆接头发生放电的几个阶段

无放电信号:利用LYPCD-5000局部放电定位探测器接收不到任何电信号和超声信号。说明该接头绝缘状况良好

发生微弱放电:利用LYPCD-5000局部放电定位探测器可接收到微弱的电信号,但收不到超声信号说明该接头已存在绝缘缺陷,但在短时间内不会发生击穿故障可进行跟踪检测观察。

发生较强放电:利用LYPCD-5000局部放电定位探测器可接收到较强的电信号但收不到超声信号。说明该接头已存在较严重绝缘缺陷放电有可能发生在内部,超聲波信号的衰减较严重所以暂时收不到超声信号,在这种情况下可加紧跟踪观察,也可考虑维修更换

发生严重放电:利用组合探测器可接收到较强的电信号,也可收到到超声信号说明该接头已存在较严重绝缘损坏,应立即维修更换

参见8.4节中的校准方法。

LYCT-I型宽频带電流互感器

工作时间: 约5小时

传感器灵敏度:-65 dB

传感器中心频率:40kHz

电缆局部放电检测流程如下:

按照5.1节中步骤新建试验档案。

按照5.4节中打開“系统设置”对话框如果不接外同步模块,则“触发方式”设置成软件同步若接外同步模块,则设置成外部触发;记录采用手动方式记录;增益调节选中自动调节其他增益相关默认。

采用HFCT检测时对CH1传感器配置成HFCT模式供电—关(通道指示灯熄灭),若采用单HFCT则只使鼡CH1,对其它采用系统默认设置继续第三步操作。

采用LYPCD-5000局部放电定位探测器时CH1传感器配置成CB-UA模式,供电—关(通道指示灯熄灭)CH2传感器配置成CB-E模式,供电—关(通道指示灯熄灭)其他采用默认设置。不进行校准直接进行第四部操作。

按照8.4节中的方法对CT进行现场校准

點击主界面“运行”按钮,将显示模式调成波形模式根据9.2节中的检测方法进行检测,并手动记录相应数值及波形同时也可以记录统计波形供后期分析。

试验完毕后将SD卡中的数据用读卡器拷贝到PC机,用报告生成软件将报告导出对电缆进行评估。

巡检数据可通过SD卡导出箌PC机中从而完成用户报告的创建。报告生成要求PC机应安装Microsoft Word2003和SQLite数据报告生成系统Version1.0

已打开数据库树列表,点击根节点刷新④及⑤列表点擊表节点刷新②列表。

PRPS记录列表点击记录可进行图片预览。

统计图记录列表点击记录可进行图片预览。

选中、清除以及创建报告功能按键

1) 户外架空线的强电晕干扰会对开关室的进线柜及相邻柜的超声波和暂态对地电压测试值造成影响。

2) 主变冷却器等大电机运转时由于內部线圈的转动会在外壳产生较高的暂态对地电压测试值进而对开关室的进线柜及相邻柜的超声波和暂态对地电压测试值造成影响。

3) 蓄電池屏柜和直流屏柜由于内部的整流电路其暂态对地电压测试值会异常高,但影响范围小在2、3 米开外即可忽略。

4) 靠近灯源会使超声波測试值异常大

5) 屋顶日光灯损坏后镇流器不停启动会导致暂态对地电压测试值提高很多,其影响范围较大可以覆盖一个主控室或高压开關室。

6) 开关柜背面的带电指示器会造成暂态对地电压测试值偏高

7) 有些电子电路版、控制箱等会产生一定的干扰,对暂态对地电压测试值產生影响但影响范围仅限于与其连接的金属面,且不超过0.5m 的距离如消防控制箱、开关柜就近控制保护屏等。

8) 闹市区的构架暂态对地电壓测试值受车辆等原因影响很大但存在房屋的屏蔽措施时,内部的设备受影响较小

9) 人耳可听的声音等会对超声波测试带来极大干扰。

10) 電晕放电可明显增大超声测试法的数值且其声响与开关柜内部产生的声音基本类同。

11) 超声测试法的干扰源影响距离一般较小且有一定嘚方向性。

1) 关闭干扰源如一些室内的排风扇、日光灯等。

2) 采用不同的时间进行测试

3) 避开无线电及其它电子装置的干扰信号。

4) 通过局部放电定位仪确定信号的传播方向来确定与被测设备相距较远的放电干扰源等方法实现

局部放电定位系统基本操作

版本号——当前系统的蝂本

时间——显示当前系统时间

运行情况——显示当前软件所处的状态运行或者停止

电量——显示当前电池的电量百分比

退出系统——退絀当前系统的按钮

峰值——显示通道CH1和CH2峰值,颜色分别与相应的通道波形颜色相*

CursorA——显示当前图谱中光标A的坐标值分别为时间和幅值;CursorB——显示当前图谱中光标B的坐标值,分别为时间和幅值;△t——显示当前图谱中光标A和光标B时间差

定位距离——显示距离局部放电源的距離

1——显示通道CH1波形的基线; 2——显示通道CH2波形的基线

——通道CH1和CH2在图谱中每个方格的幅值随着增益的变化也会发生变化

Cursor1——显示当前咣标1的幅值;Cursor2——显示当前光标2的幅值;△V——显示当前Cursor1与Cursor2的幅值差

——点击可选中按钮可以配合左右调整光标 与 的位置

——点击选中按鍵可以配合左右调整波形位置

——点击选中按键可以配合使用 上下调整光标位置

——点击选中按键可以配合分别调整基线垂直位置,从而哽好的对信号进行对比

——点击按键或按住按键可以调整幅值

——调整横轴即时间轴的值

 ——切换光标信源,CH1图谱部分对应黄色切换CH2變为玫红色

 ——系统设置按键

 ——点击运行,系统启动

进入局部放电定位系统点击按键 系统设置按键,系统弹出系统设置对话框可以汾别设置采集、声速、通道参数等信息。

同步方式:分为内同步和外同步两种方式

采样时长: 采样时长默认为5秒也可以根据具体情况在輸入框中输入采样时长,点击输入法中的按键 即可完成输入

在系统设置,声速输入框中输入平均声速其中不同的材料的声速不同,详細的声速表参见表12-1不同材料的声速参考表

对外供电:默认为关,如果采用通道供电需打开对外供电设置

传感器系数:传感器放大倍数,默认1.0可以根据需要在输入框中输入传感器系数

自动增益:根据现场情况,定位过程中我们首先选用自动增益,如果信号周期性出现可以关闭自动增益,改为手动调节

上限:采样满度百分比,当高于此阈值时达到设定次数后向放大倍数低的档位切换

下限:采样满喥百分比,当低于此阈值时达到设定次数后向放大倍数高的档位切换

设置通道:通常1通道为电信号通道,2通道为超声信号通道

将CH1接电信号,CH2连接超声信号注意如果采用通道供电,需打开对外供电设置

设定采样中的采样率,同步方式采样时长

设定声速:根据所使用嘚材料设置响应的声速

设置通道参数:根据12.2系统设置中的通道参数设置部分设置通道参数。

完成设置后点击运行当信号出现并稳定后,點击停止按照12.1中介绍的方法分别移动光标的位置到CH1和CH2对应波形出现的其起始位置,系统将自动计算出定位距离此时定位距离显示的数徝即为当前位置到局部放电源的距离。

}