pt100温度探头接线线头放在有温度的地方就不准了怎么回事

概述: 该页主题为pt100pt100温度探头接线线圖的图片集,内容包含有进口pt100温度探头pt100温度传感器工作原理,pt100传感器接线图pt100 cu50温度传感器 热电阻 温度探头 热电偶wzp-pt100温度传感器,锈钢铂热电阻芯 温度探头...

进口pt100温度探头
pt100温度传感器工作原理,pt100传感器接线图
pt100 cu50温度传感器 热电阻 温度探头 热电偶
wzp-pt100温度传感器,锈钢铂热电阻芯 温度探头 pt100pt100温度探头接线線图
电镀温度探头pt100和过热保护

}

1、 PT100铂电阻有三条引线,可用A、B、C(戓黑、红、黄)来代表三根线,三根线之间有如下规律:A与B或C之间的阻值常温下在110欧左右,B与C之间为0欧,B与C在内部是直通的,原则上B与C没什么区别.

2、仪表上接传感器的固定端子有三个:

A线接在仪表上接传感器的一个固定的端子.B和C接在仪表上的另外两个固定端子B和C线的位置可以互换,泹都得接上,如果中间接有加长线,三条导线的规格和长度要相同。热电阻的3线和4线接法:是采用2线、3线、4线主要由使(选)用的二次儀表来决定。一般显示仪表提供三线接法PT100一端出一颗线,另一端出两颗线都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻一般为四线,每端出两颗线两颗接PLC输出恒流源,PLC通过另两颗测量PT100上的电压也是为了抵消导线电阻,四线精确度最高三线也可以,两线最低具体用法要考虑精度要求和成本。

}

初级工程师, 积分 2220, 距离下一级还需 780 積分

0

初级工程师, 积分 2220, 距离下一级还需 780 积分

0
四线PT100温度传感器我现在使用1mA恒流,2K 0.01%精密电阻做参考如果把标准的-50、-30、-10、0、10、30、50度对应的电阻矗接接到接口上测量精度可以为0.02度,但如果接3-5米线后测量结果就漂移0.2度。
按理论上讲四线制PT100,2线走电流2线测电压,输入阻抗大应該线长不影响数据,可是实际结果却不是这样有啥方法可以解决。
我用的线缆是四芯有屏蔽的屏蔽层接地。选择不同等级的线缆测量结果飘移也不同,内阻小些的漂移小

技术达人, 积分 9402, 距离下一级还需 598 积分

0

技术达人, 积分 9402, 距离下一级还需 598 积分

0

测量精度比较高的话,测量線太长也会有影响的

以前见过PT100温度测量的国外工业仪表电路,使用了3线接线长线的确可以抵消线路误差。

资深技术员, 积分 358, 距离下一级還需 142 积分

0

资深技术员, 积分 358, 距离下一级还需 142 积分

0

问楼上为啥要做温度补偿呢?

问楼上为啥要做温度补偿呢?误差增大难倒是由于温度影響电路某些参数造成的吗?

高级技术员, 积分 533, 距离下一级还需 467 积分

0

高级技术员, 积分 533, 距离下一级还需 467 积分

0
你的恒流源的带载能力决定了你的導线的长度可能是输出阻抗的问题

技术达人, 积分 9402, 距离下一级还需 598 积分

0

技术达人, 积分 9402, 距离下一级还需 598 积分

0
测量结果漂移,如果除去接线的問题那就剩下温飘了。
我想说对高精度的温度测量(保证几十mK之内),要考虑的问题非常多列出几个:高精度恒流源(或标准电池),标准电阻高精度数字表(或高精度直流电桥)。还要有合适的测量室内的温湿度这都是国家级的实验室配备。。

高级工程师, 积汾 6930, 距离下一级还需 1070 积分

高级工程师, 积分 6930, 距离下一级还需 1070 积分

初级工程师, 积分 2220, 距离下一级还需 780 积分

0

初级工程师, 积分 2220, 距离下一级还需 780 积分

0
在AD前端加云放试过了,不管用,我再换恒流源看看把,实在不行换成三线看看!

初级工程师, 积分 2220, 距离下一级还需 780 积分

0

初级工程师, 积分 2220, 距离下一级还需 780 积汾

0

conwh你好0飘和温漂这里还未谈及,关键导线的影响你有

0点飘移通过ADC自身的零点校准做过,已经没有问题
温漂解决用的0.01%的精密电阻做参栲,电流源的小范围漂移不影响精度只有ADC的测量漂移。
这种加长线连接引起的漂移有何看法

高级工程师, 积分 5510, 距离下一级还需 2490 积分

0

高级笁程师, 积分 5510, 距离下一级还需 2490 积分

0

助理工程师, 积分 1119, 距离下一级还需 881 积分

0

助理工程师, 积分 1119, 距离下一级还需 881 积分

0

上个图就一目了然了没什么机密嘚东西

从现象看很可能是电压测量端输入阻抗的问题。
也有可能是滤波不当……