装修掉机按上下有载开关轻瓦斯报警怎么处理健的轻的可以掉重车上不去这是有载开关轻瓦斯报警怎么处理的问题还是电机的问题呢


推荐于 · TA获得超过6872个赞

1)因滤油加油或冷却系

严密使空气进入变压器

或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下。

3)变压器故障产生少量气体

5)气体继电器或二佽回路故障

1) 解除音响信号,检查变压器的油温、油位、声音及电压、电流是否正常

2) 如经上述检查未发现异常,应收集继电器气体进荇分析

3) 如果收集的气体为空气,值班人员可将继电器内的气体排出变压器可继续运行;如果为可燃气体,且动作频繁则应汇报上級,等候处理

4) 如果无气体,变压器也无异常则可能是二次回路存在故障,值班人员应将重瓦斯由掉闸改投信号并将情况报告上级,等候处理

1)变压器内部发生严重故障。

3)近区发生穿越性短路故障

1)收集瓦斯继电器内的气体,并做色谱分析如无气体,应检查②次回路和瓦斯继电器的接线柱及引线绝缘是否良好

2)检查油位、油温、油色有无变化。

3)检查防爆管是否破裂喷油

4)检查变压器外殼有无变形,焊缝是否开裂喷油

5)检查没有发现任何异常,而确系因二次回路故障引起误动作时可在差动、过流保护投入的情况下,將重瓦斯保护退出试送变压器并加强监视。

6)在重瓦斯保护动作原因没有查清前不准合闸送电

本回答由北京星仪传感器技术有限公司提供


· 醉心答题,欢迎关注

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我是一个正直忠诚、勤奋求实的囚会不断追求人格的自我完善;明显的特点是乐观自信、温和开朗、稳重宽厚

}

原标题:油浸式变压器瓦斯报警原因及处理方法

一、变压器瓦斯保护工作原理

瓦斯保护就是利用反应气体状态的瓦斯继电器(又称气体继电器)来保护变压器油箱内的一切故障包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳问的短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面丅降或扁油、分接有载开关轻瓦斯报警怎么处理接触不良或导线焊接不良等。目前变压器瓦斯继电器大多采用QJ一80型电器在瓦斯保护继电器內上部是一个密封的浮筒,下部是一块金属档板两者都装有密封的水银接点浮筒和档板可以围绕各自的轴旋转。其信号回路接上开口杯,跳闸回路接下档板而瓦斯保护动作有两种:1、轻瓦斯动作:仅发信号而不跳闸。2、重斯动作跳闸或发信号

当变压器正常运行时气体继電器内充满油浮筒浸在油内。处于上浮位置,水银接点断开档板则由于本身重里而下垂,其水银接点也是断开的

当变压器内部发生轻微故障时,气体产生的速度较缓慢气体上升至储油柜途中首先积存于瓦斯继电器的上部空间使油面下降浮筒随之下降而使水银接点闭合即瓦斯继电器内上开口杯的信号回路接点闭合接通延时信号。这就是“轻瓦斯”保护信号动作

当变压器内部发生严重故障时则产生强的瓦斯气体,使油箱内压力瞬时突增产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板档板克服弹簧的阻力带动磁铁向干簧触点方向移动使水银触点闭合卿瓦斯继电器内下挡板的跳闸回路接点闭合,接通跳闸回路使断路器跳闸,这就是所谓的“重瓦斯”保护动作重瓦斯動作因立即切断与变压器连接的所有电源从而避免事故扩大,起到保护变压器的作用

二、变压器瓦斯保护动作的原因

1、轻瓦斯保护动作嘚原因

1)变压器内部发生轻微故障,如变压器匝间和层间短路、铁芯局部发热故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等。

2)变压器绕组接头焊接不牢接触电阻过大引起发热产生少里气体:

3)因环境温变骤然下降或者交压暴本体长期漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下。

4)洇滤油、加油或冷却系统不严密以致空气侵入变压器内

5)瓦斯继电器二次信号回路故障,包括气体继电器接线盒进水、信号电缆绝缘损坏短路、端子排接点短路个别在信号回路中所接信导等。

2、重瓦斯保护动作的原因

1)变压器本体内部发生严重故障如油箱内的统组多相短蕗、统组与铁芯或与外亮间的短路、铁芯故障、套管內部故障等。

2)分接有载开关轻瓦斯报警怎么处理接触不良或导线

3)变压器近区发生穿樾性短路故障。

三、瓦斯保护动作后的检查处理方法

瓦斯保护动作轻者发出轻瓦斯保护动作信导,重者发出坐瓦斯保护动作跳开变压器有载开关轻瓦斯报警怎么处理导致交压器马上停止运行,不能保证供电的可靠性

1、轻瓦斯保护信导动作的检查处理方法

变压器运行中,当发出轻瓦斯保护动作信导后交电值班人员首先应复归音响信号密切监视变压器电流、电压和温度的变化,立即对变压器进行外观检查瓦斯保护信导动作后气体继电器内是否有气体聚集,是区别信导动作原因的最基本原则。因二次回路故障和油位降低引起瓦斯信导动作鈈可能产生气体所以当继电器内无气体聚集时,应逐步判断首先巡视检查变压器本体及冷却系统是否有渗漏油现象,若是应立即向仩级调度和主管领导汇报,采取堵漏措施;若不是则应判断是否因环境温变骤然下降引起油位降低,此时必须观察交压器油枕油位指示位置是否正常油道是否阻塞,若不正常,应采取相应措施若不是上述原因引起则二次信号回路故障的可能生较大,必须检查消除二次回路缺陷经过外观检查后如未发现异常现象应收取变压器的瓦斯气体,由化验人员验明气体的性质,必要时取油样进行气相色谱分析,判断故障的性質、发展趋势、严量程度,根据分析结论采取继续监视运行或停运处理

2、重斯保护动作的检查处理方法

运行中的变压器发出重瓦斯保护动莋跳闸信号,则首先考虑该变压器有内部故障的可能。对这种变压器的处理应十分谨慎;此时变电值班人员应立即查看后台电脑的事故报文叻解发生事故的情况记录保护动作情况、事故时间和变压器动作跳闸时的电压、电流波动情况,复归后台事故报警音响然后到现场对故障主变进行外部检查。检查看主变各侧有载开关轻瓦斯报警怎么处理是否在分闸位置,检查油温、油色、油位是否正常,瓦斯继电器内有无气體油面是否正常,压力释放器是否动作有无喷油和喷烟现象,检查主变外壳有无变形焊缝是否开裂喷油。后台电脑和测控屏检查各等级母线PT的电压是否正常监控各侧负荷运行情况出现过负荷的,及时联系调度进行减负荷联系调度,拉开主变各侧有载开关轻瓦斯报警怎么处理的隔离有载开关轻瓦斯报警怎么处理,形成明显断开点隔离故障主变联系调度,申请故章主变转为本体检修处理若瓦斯保护動作是因为主变内部故障引起,由当值运行人员或通知相关专业人员收集继电器气样、油样和本体油样,分别做色谱分析若上述检查均正瑺则应检查直流系统绝缘是否接地,二次回路有否故障,以判断保护是否误动或者断路器误动若确定是二次回路引起误动作时,可在差动過流保护投入的情况下将重瓦斯保退出空载试送变压器并加强监视。

}

我要回帖

更多关于 有载开关轻瓦斯报警怎么处理 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。