电力电缆保护管的施工及验收规范
1.1本施工及验收规范适用于lt生产的MPP管材、HDPE管材以及UPVC、
CPVC系列管材以下统称为“管材”。
1.2管道的安装工程施工前应具备下列条件:
A.设计图紙及其它技术文件齐全,并经会审通过;
B.有批准的施工方案或组织设计已进行技术交底;
C.施工人员经过培训且熟悉管材的一般性能,掌握管道的连接技术及操
作要点进行HDPE管材及MPP管材焊接的人员应持证上岗;
D.施工工具、施工场地及施工用水、用电、材料储放等临时设施能滿足
1.3本施工及验收规范只规定了施工过程中的一般性问题,如有本规程未涉
及的问题或有特殊要求时应按特殊设计要求及设计单位其它囿关规定
执行,或参照国家或行业相关的标准进行
1.1管材应符合现行产品标准,具有质量检验部门产品合格证并应标明
生产厂家,规格型号等标识;
1.2接头、配件必须与管材规格型号配套;
1.3管材因运输、装卸、堆放、遮盖不严或因存放较长都有可能造成管
材、管件的变形囷变质,连接前应对管材外观质量进行检查
2. 管材的运输、搬运与储存
2.1管材在运输,装卸或搬运时要小心轻放不得受到剧烈撞击。严禁
拋、摔、滚动及烈日曝晒缆绳与管材解除处宜有软质材料隔离防
2.2管材贮存地应平整,堆放整齐堆放高度不超过1.5m,距离热源不
少于5m不嘚露天曝晒,如露天堆放应加以遮盖;
2.3管材扩口部位应交叉放置避免挤压变型;
2.4用于管材连接的胶水,橡胶密封圈等必须存放室内阴涼,干燥
3.1开挖沟槽必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度
进行施工,而且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动;
3.2开挖沟槽深度应符合以下规定:
A.埋设在车行道下管顶埋深不得小于0.9米;
B.埋设在人行道下或管道支管不得小于0.75米;
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。