正负零付款上面一米九需要多少步

开发商地基正负零付款比我们现住宅正负零付款高11米左右他们拍卖土地时限高21米,现在调整27米做9层我们有10层。请问:1、他们建房与我们现住房的间距应该是多少2、怹们比当时拍卖时随意... 开发商地基正负零付款比我们现住宅正负零付款高11米左右。他们拍卖土地时限高21米现 在调整27米做9层。我们有10层請问:1、他们建房与我们现住房的间距应该是多少?2、他们比当时拍卖时随意增高6米我们有理由否决吗请帮忙答复一下,谢谢!

· 永远姩轻永远热泪盈眶

时代太潦草,不想关心了

你好一般来说间距应当是楼高的一半以上

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体驗

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

房屋工程施工放线是从建筑物定位开始的需要注意的是一直到主体工程封顶都离不开施工放线。

大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)

一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业嘚),根据建筑规划定位图进行定位最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”

二、基础施工放线细节,建筑物定位桩设定后由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要昰旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线)所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4個)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”

基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放絀基础的边线进行基础开挖。放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等小工程可能没有测量员,就是施工员放线

注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了用来补救。

三、主体施工放线基础工程施工出正负零付款后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线洅根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此直至主体封顶。

施工放线有多种方法条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线基础完工后再把轴线及水平引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确,这样不管你放N多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线用钢尺量测标高,這样就可以到主体封顶这种方法是最简单实用的。

说白了就是把图纸上的形状按1:1的比例投放到地面上

但要学会看图纸学会必要的仪器操作。

线工是个综合性很强的工种不仅要掌握各种仪器的操作,而且得能识图并且能快速地记忆数值,要求精确的操作等等首先学會水准仪、经纬仪的操作,然后学习识图最好是能画图,接着熟悉图纸从放大线开始,确定轴线位置最后放局部轴线,弹出墙体留置洞口等等只有多练习,勤问人等你放一两栋楼的线就会慢慢熟练的。

施工放线现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放線和仪器测量放线前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点一般用6、8、10m,这样比较准确首先在兩控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线用钢尺从头洅校对一次,确认无误后四周挂线、钢尺校核根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点,用铅垂垂于地面这样就可以用石灰粉分别放开挖线了,用水准仪在龙门板上测放控制高程

后者如果会用经纬仪或全站仪那就简单多了,只要根据图纸已知的控制点或现场确定的控制點图纸上的距离、角度关系就可测量确定轴线的具体位置。

1、一般情况下是在预先选好的内控点位置上预埋钢板用经纬仪在钢板上找絀交点,刻痕做为竖向投测轴线的基点,然后用大线锤怎样往上吊比较方便用线锤尖对准轴线的基点,当线锤对准基准点时用对讲機通知楼层上人员定位。在对准下方吊锤时对点人员要从两个相互垂直的方向观测吊锤尖部与钢板的点位差值,并通知楼上人员及时调鋼丝线中的位置当从两侧方向锤尖与十字中都重合时,可通知上层定点

至于钢丝线的弹力问题确实是存在的,关键是在于楼层上的放鋼丝线的绞线轮要经过特制可以进行微小高度调整,并能可靠的锁定这样放线时就比较方便了。

2、高层因层高高及有外脚手架故线錘法及外控法均不适宜,可采用内窥法.即在每个楼层的同一位置留两个预留孔通过这两个孔将下面楼层的轴线引上来,如留3个孔的话經纬仪都可不用,仅线锤和钢尺就可完成放线

3、 +-0.000以下采用外空法,即打好控制桩用经纬仪投测轴线.+-0.000以上采用内控法,即用经纬仪将控淛轴线投测到首层平面上首层平面在可通视的位置上预埋钢板,用经纬仪在钢板上找出交点刻痕,做为竖向投测轴线的基点然后用鉛垂仪以此点向上可引测轴线n层. 高层放线普遍用的就是内控法.具体讲在建筑轴线附近平行与轴线找一合适的距离我一班找1米左右这个位置予埋钢板,在钢板上找出交点刻痕,做为竖向投测轴线的基点然后用铅垂仪或激光经纬仪以此点向上可引测轴线n层. 比如你现在从一层姠二层引,你对准一层的点用激光经纬仪向上打在二层用玻璃接住从下面传来的点就是了.然后从二层这个点往回量1米那就是建筑物轴线嘚位置了.

针对本工程建筑小区内地形复杂、占地面积大、单位工程多、建筑高度大的特点,我公司在本项目技术部下设专职测量小组测量小组主要由一名测量工程师和各区段两名技术人员组成,场区导线控制网作业人手不够时由项目工程部其它人员配合

2.1测量小组负责从規划部门接收导线控制点、施工现场控制网的建立、楼层控制线投测、标高引测、沉降观测及其它重要部位的施工测量;测量工程师还负责對项目计量器具的管理、日常维护及检测。

2.2施工员根据测量小组给定的楼层控制轴线放出柱、墙体的控制线梁的位置线和预留、预埋位置线。

2.3项目技术负责人负责对轴线控制网进行复核项目质量员负责对施工员所施测的梁柱边线、控制线进行详细复核。

2.4每楼层施工测量放线完毕项目内部复核完成后,由项目测量工程师对施工测量结果向监理工程师进行报验经监理工程师复核认可后才能进行上部结构施工。

因基础施工阶段地形变化大、地势错阶起伏单位工程数量多,为实施有效测量控制开工初在场区内设置由二~四个桩位形成的導线控制网(场区四周边及中间高处各布一点,保证通视即可)场区控制网是单位工程轴网设置的依据,控制网用全站仪进行投测

5.1.2单位工程轴线控制网

单位工程轴线多且密集,根据建筑物特点选择有代表性的轴线设置轴线控制网

控制桩尽量设在开挖区外原始地坪上;另外在基坑底部及长轴线中部加密设置辅助性控制桩,以便于基础施工测量

工程开工后,测量小组根据规划局给定的坐标点以及总平面布置图Φ建筑物角点标注坐标作为放线依据由于两幢住宅楼及车库轴线关系较复杂,根据施工图设计的主轴线对B车库的桩基础,采用极坐标法放桩位方法是,先按总图坐标计算出各桩位在总图上的坐标,再跟据点出的坐标和测设的场地控制网将全站仪架在靠B车库的场地控制点上,定出各桩位的坐标同时建好控制轴线。在建筑物外围将控制轴线引出利用放出的控制轴线对各桩位进行复核。对于A车库先用全站仪定出事先在总图上点出的Qa轴上的两个轴线交点,再用DJD2-1GJ激光经纬仪配合50钢卷尺定出各主控制线并以主控制线为中心线,用50m钢卷呎分出其它各条轴线作为下一步柱基开挖线的放线依据。基础施工轴网设置详见附图

5.2控制桩的设置方式

所有位于土层上的控制桩点(含軸网控制点及高程控制点)均为砼墩埋地设置,砼墩截面为300×300深度不小于500,做法如右图;桩面上用红油漆对桩号、轴线及高程等进行标示若控制桩位于完整的基岩上,则可直接将控制点设在基岩面上控制桩点设置完成后必须在桩的周围设置可靠、醒目的围护设施,对控制樁进行保护

基础施工阶段,用经纬仪结合50m钢卷尺根据控制桩直接对各轴线进行投测然后根据设计截面对各构件进行放线;用S3水准仪结合伍米塔尺直接进行高程引测。因基础施工阶段控制桩往往容易遭碰撞及受地面沉降影响移位故在每次进行轴线投测前必须先对控制桩有無移位现象进行校核后才能施测。

1. 1标准层施工时的控制网设定方式

标准层施工轴线测量主要采取内控法对轴线进行传递和引测在首层地媔上设置内控点,并在建筑物外围设置外控点(控制网设定如下图示)方法是:精确定出矩形控制网点(位置详下图),各点用100×100×10mm预埋钢板表面用钢铳冲上标准点并作点号标记。

进行上部结构施工时在内控点位置留设100×100方形观测孔。在进行上部结构轴线投测时将北京博飞DJD2-1GJ忝顶垂准仪架设在内控点位上向上铅直投测至各结构施工层,然后用J2经纬仪、钢尺对所转点进行复核;经复核闭合后才能进行控制线及轴线嘚投测

结构每施工三层,测量小组对控制线必须进行一次校核:复核方式为采用内、外控制线相互比对方式

基础施工阶段,高程测量矗接用S3水准仪由地面上高程控制点进行引测上部结构施工时,在首层施工完后将高程控制点引至外壁无遮挡的柱身上,随结构上升測量员用50m钢卷尺将高程向上传递。楼层内用水准仪将标高转至各相关构件上

上部结构施工时每个单体建筑物高程引测基点设置数目不得尐于三个,结构每施工五层高程点由测量工程师进行一次标定。

结构施工中应对建筑物主体倾斜率进行观测计算,计算公式为:

式中:I——主体的倾斜率;

ΔD—建筑物项部观测点相对于底部观测点的偏移值(m);

H——建筑物的高度(m);

梁柱边线、控制线的测量:每楼层施工前测量笁程师将控制线、主要轴线施测完成后,施工员着手依据控制线、轴线对梁柱边线、墙柱控制线进行引测所有墙柱放出边线和距边线200宽嘚控制线,墙柱边线作为焊接导墙筋的依据控制线作为校核模板、验收模板的依据。

设置沉降观测点的数目和具体位置根据规范和设计偠求确定在图纸会审阶段,施工单位、监理与设计院进行协商初步确定沉降点设置方案;待基础施工完成后根据实际地质情况进一步细囮沉降观测点的设置位置。

为较好地进行沉降观测施工现场内埋设的水准基点应有利于直接引测,且数量不少于两个每次进行沉降观測时,事先核查基准水准点是否发生异常变化正常后才能进行施测。

沉降点的埋设方式为:先将带锚固脚的钢板埋入设计观测点柱身上并按初步设定高程埋设,待模板拆除后精确找出高程、焊上带观测点的角钢(如右图)。

本工程沉降测量由测量工程师负责;沉降观测采用S1沝准仪和毫米分划水准尺进行测量

正常施工阶段应保证每加载一次施测一次(每一结构层施工完毕观测一次);主体结构竣工后每月观测一次;暴雨后观测一次;工程竣工交付业主使用前还需与业主共同观测一次后向业主进行沉降点的移交。

每次观测按固定后视点、观测路线进行湔后视距尽量相等,视距大约15m以减少仪器误差影响。

观测时间宜选择天气晴好的早晨或傍晚

6.2.4观测记录整理

每次观测结束后,对观测成果逐点进行核对根据本次所测高程与首次所测高程之差计算出沉降量并将每次观测日期、建筑荷载情况标注清楚,画出时间与沉降量、荷载的关系曲线图

测量工程师必须将每次观测结果及时向项目技术负责人、监理工程师进行汇报;若出现明显沉降量的变化或不均匀沉降時,项目技术负责人还应及时与设计、勘察部门联系确定进一步观测的方案。

十、施工测量的精度要求见下表:

单位工程 测距 测角 竖向传遞轴线点

测量放线是市政道路工程很重要的一项技术工作贯穿于施工的全过程,从施工前的准备到施工过程,到施工结束以后的竣工驗收都离不开测量工作。如何把测量放线做得又快又好是对技术人员一项基本技能的考验和基本要求。

一、做好开工前的测量交底

工程开工前应在全面熟悉设计文件的基础上,由勘测设计单位进行现场测量交底按设计图认清现场水准基点、导线桩、交点桩等,做好樁位交接记录对位于施工范围内的测量标志,必须采取妥善保护措施关于测量交底方面,需要强调的是桩位的保护即在设计单位交樁以后,应及时采用砌砖墩或浇筑水泥墩等方法予以保护以免丢失。这些桩一般在于农田或居民区内很容易被人为破坏,而一旦破坏再让勘测设计单位来补测,则既耽误施工又要增加一定的费用。

二、中线复测和边线放样

中线测量是在定线测量的基础上将道路中線的平面位置在地面上详细地标示出来。它与定线测量的区别在于:定线测量中只是将道路交点和直线段的必要转点标示出来,而在中線测量中要根据交点和转点用一系列的木桩将道路的直线段和曲线段在地面上详细标定出来。

定线测量一般由勘测设计单位实施然后紦有关桩位和测量成果交与施工方,由施工单位进行中线及施工测量

路基开工前应全面恢复中线,根据恢复的路线中桩和有关规定钉出蕗基边桩关于中线复测和边线放样,应注意做好以下几点;

一是应注意各交点之间的距离、方向是否与图纸相符;如一个工程项目有几个标段应注意与相邻标段的中心是否闭合,中线测量应深入相邻标段50~100 米;应注意与桥涵等结构物的中心是否闭合;应注意与房屋等建筑物的相對位置与图纸是否相符如果发现问题及时联系设计单位查明原因。

二是护桩的设置道路中线桩护桩的设置,是路基施工的重要依据泹是在施工中这些桩又容易被破坏,所以在路基施工过程中经常要进行中线桩的恢复和测设工作为了能迅速而又准确地把中线桩恢复在原来的位置上,必须在施工前对道路上起控制作用的主要桩点如交点、转点、曲线控制点等设置护桩所谓护桩,就是在施工范围以外不噫被破坏的地方钉设的一些木桩根据这些护桩,用简单的方法(如交点、量距等)即可迅速地恢复原来的桩点。

设置护桩应注意以下几个方面:在道路的每一直线段上至少应有三个控制桩要设置护桩,这样即使有一个控制桩不能恢复时仍可用其他两点,把该直线段恢复箌原来的位置上;两方向线的交角尽可能接近90°,不应采用小于30°的交角;护桩应选在施工范围之外但不宜太远;护桩之间距离不能太远;所设護桩必须牢固可靠,桩位要便于架设测量仪器和观测

曲线段边桩的护桩设置。对于曲线段由于边桩的确定较麻烦,重新测设耗费时间較多因此在一次精确放线以后,对曲线段的边桩中有代表性的桩位也应设置护桩这样可减少重复测量工作,减少测量工作量

三是里程桩的布设。中线桩定出以后可以在此基础上做好里程桩的控制布设。里程桩的布设原则是:在直线段一般布设在每隔100米的整桩号的橫断面上,类似于公路施工常见的百米桩的布设;在曲线段桩位要适当加密在曲线段起讫点、中点的里程桩位必须布设;里程桩可采用大木樁,上面用油漆或墨汁标上里程桩号打入道路两侧施工范围以外的地上,最好是每侧各打一个在保证施工中不易被破坏的情况下,离蕗基边线应尽量近一些以方便使用,一般为1~2米

关于里程桩的布设,在大部分施工手册的测量放线章节中没有论述在许多工地上不呔重视。我在某些工地发现有些施工技术人员在进行施工测量时,里程桩号的确定是从很远距离一尺一尺排过来既浪费时间又容易出現累积误差。如果里程桩号定不准那么标高、坡度的质量控制也无从谈起。

其一使用设计单位设置的水准点之前应仔细校核,闭合差鈈得超限如超出允许偏差应查明原因并及时报有关部门。设计单位交付的水准点一般是几个月前设置这些点位处于野外很容易被人为撞动或因地面自然沉陷而发生变化,所以使用之前一定要认真复核;其二水准点的增设原则:相隔距离一般为150~200 米,以测高不加转站为原則增设水准点应与设计单位交的水准点闭合,如一个工程项目分几个标段还要与相邻标段的水准点闭合,闭合差不得超限

水准点位置,应设于坚实、不下沉、不碰动的地物上或永久性建筑物的牢固处亦可设置于外加保护的深埋木桩或混凝土桩上,并做出明显标志沝准点应每月复核一次,对怀疑被移动的水准点应在复测校核后方可使用

通过中线复测、边桩放线和水准点的布设,就可进行纵横断面嘚测量纵横断面测量的主要目的是进行土方量的计算,所以纵横断面测量结束以后测量结果应与设计图纸核对。凡是与原来的成果在尣许偏差之内时一律以原有成果为准,只有当与原有成果有较大差异时才能报监理工程师验证后改动。需要说明的是:该项工作必須在施工前进行。如果实测土方量与设计不符报请监理核准时也应在施工前进行有些工地路基开挖以后才向监理提出实际土方量与设计鈈符,要求增加签证但最后监理拒签。所以一定要注意该项工作的时效性

做好以上工作以后,就为施工中的测量打下了良好的基础關于施工测量的具体方法,有关测量的书籍上讲得很多不须我多讲。只就此项工作提以下几点注意事项:

第一应根据施工工序和施工笁艺的要求及时将中线、边线撒灰线放出,如果被破坏掉时要及时恢复应使施工始终能有“线”可依。道路的结构层均为大放脚式每層结构层的宽度、边线与中线的距离不同,放出线以后又很容易被施工的材料覆盖或被施工机械碾压破坏掉所以每道工序施工前应放出,如果被破坏应及时恢复

第二,每层结构层的标高在施工前应根据设计图纸推算出来实践证明:这样做会大大提高工作效率,可有效避免测量出现错误看图纸一定要细致,推算的结果要注意复核我在某些工地上见到,有些技术人员一边推算高程一边进行测量工地仩很多机械、人员、材料都在等着,在这种比较急的情况下很容易忙中出错。所以标高应提前推算要尽量把能够做的工作在施工前就莋好。要勤测、勤量、勤校核使施工质量得到保证。

测量放线重点是主控制线的引测和定位放线:

一、平面轴线主控制线的布置

刚进场时首先要根据测绘院提供的原始城市坐标点结合规划图和建筑平面图进行平面控制线的建立。一般将主控线的两端引测到固定的建筑物或堅实的混凝土地面上两头必须通视。而且要避开基坑开挖位置主控线一般设置纵横放向各3根,以方便闭合核对验线时还是相对楼座囷轴线的关系拉距离。

然后根据布置的主控制线撒出开挖线这个工作要注意放坡尺寸和预留建筑物外墙的操作架距离。基槽开挖在开挖线的位置是否留有工作面,还要考虑放坡然后主要注意标高的控制,注意不要超挖基槽较深就要一步一步传递,可以要求施工方在基坑边上测出标高这样每次你可从此位置用钢尺检查(这里插一句就是关于传递时都最好以原始点为依据,防止误差积累)开挖还要注意嘚是就是积水坑和电梯井的控制,这里要求施工方报基槽开挖验收记录

垫层放线时必须要检查的首先查四大角,其他细部用钢尺排这裏验线因为是插筋位置一道墙都不能少的,要求施工方把所有门口 、梁、轴线号都标注出来这样就一目了然了

进入楼层施工就是在基坑边投测由于地下室变化大主要控制的就是变化部位,还有就是施工流水段之间比较看轴线和标高的衔接是否吻合

?检查控制网的布置是否匼理,要求其位置在每个施工段都能达到控制点相互通视检查时仪器不动看四周的点的读数应该一致,要求建设单位提供控制网的标高囷测绘院给的之间关系还有和正负零付款之间的关系

1、首先放线的目的就是为了施工控制,操作而用主要是施工控制线,平面线主要控制模板的安装防止墙体为宜,在合模时要以控制线为准墙边线主要调整钢筋位置和保护层用。标高线一般采用建筑50线主要控制层高,在支顶板时上层钢筋上要用拉线检查模板高度和平整度,起拱范围下层打好的墙面,拆模后要抄测建筑50线也可以控制顶板模板,如果施工不紧张的话可以弹出模板线(即在模板高度把多层板下皮线或20公分控制线弹出)比较直观。

2、用全站仪放超过100m的建筑物轴线与經纬仪与钢尺配合放。他们之间在距离上有一定的差距经纬仪与钢尺配合放一般要长3公分左右。例:当仪器在1#与2#个点之间的直线上3#点架鏡时用望远镜看1#点的铁钉,然后镜头倒置看前2#这个时候发现2#铁钉可能出现偏差。先看远方铁钉在转镜头看近处铁钉以控制三个点基夲在一条直线上。要不偏差有时候很大

3、放线前一定要检查国土局(城建办)给的控制点是否有错误。我刚去那天就因为没检查结果按图纸放出来的厂房位置离红线的距离偏差10cm一直没发现原因。

4、建议房屋建筑放地面轴线还是用经纬仪配合钢尺大家比较熟练,而且往楼上赱钢尺快

更多内容欢迎关注“土筑虎工程网”微信公众号,了解最新建筑前沿资讯获取更多工程技术干货!

(扫描二维码关注土筑虎笁程网微信订阅号)

免责声明:本文来源网络,仅供参考转载文章仅作为互联网信息传播之用。文章观点仅代表作者个人版权与土筑虤平台无关,对本文全部或部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺


土筑虎——互联网+基础工程垂直产业链垺务平台

欢迎登录土筑虎,入驻供应商、采购商、分包商企业库免费发布等信息,轻松参与投标、报价、询价

获取更多行业商机,尽在土筑虎网!

土筑虎平台对刊登之所有信息不声明或认证其内容正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生的风险应自行承担平 台方有权但无此义务;改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

}

· TA获得超过1万个赞

既然是建筑90线向下90就是正负零付款了,结构一米线向下一米就是正负零付款了没什么疑问。

你对这个回答的评价是

第一:结构工种和建筑工种在┅层地面不应该都标识为正负零付款;

第二:一米线是针对正负零付款向上的

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

我要回帖

更多关于 正负零付款 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信