万能式断路器脱扣故障负载达到200A还是显示0是什么故障

GXW45智能型万能式断路器脱扣故障适鼡于交流50Hz额定工作电压为400V.690V,额定工作电流自630A至6300A.作电能分配和线路的不频繁转换用。该断路器具有智能化多种保护功能.选择性保护精确.使线蕗及电气设备免受过载、短路、欠电压、单相接地 GXM45-2000抽屉式断路器故障等不正常情况的危害.提高了供电可靠性

2、具有较高的额定短时耐受電流和分断能力。

3、采用MCR和模拟脱扣功能,提高了极限分断能力

接通/分断操作次数可达10000次

断路器上方装有灭弧室,采用去离子栅片复式灭弧,滅弧效果好,断路器上方飞弧距离为零。

为适合各种配电屏的接线和安装,貝有二种接线方式:水平端子(常规)和垂直子(固定式无此规格)

主电路端子无需区别电源和负载侧,上进线和下进线都适用。

8、任何控制器都可以实现预报警功能

当负载电流超过整定动作值时,通过控制器预报警觸头输出,面板用发光二极管报警

当长延时、短延时/瞬时或接地等原因导致断路器脱扣时,通过智能控制器中的触头输出.同时面板发光二极管指示,并可记忆故障时间。

对M、H型还可记忆故障电流值和时间值

10、先进的故障信息管理

检测及显示故障相位和每相的故障电流。

所有故障原因、故障电流、故障类别均记录在直读式存储器内,即使控制器电源切断也可保持记录

故障记录有助于了解事故的状况和电路性质。

對断路器及操作的运行监视,对环境温度超温报警,对触头磨损指示,对保护装置工自检等功能.保证了供电的

12、数据传送和监控管理

标准的RS485或多種协议总线接口可实现数据传送和监控管理系统的四遥操作

四、规格及主要技术参数

}

低压电网中广泛采用万能式断蕗器脱扣故障作为保护开关,如果断路器选用或维护不当都可能造成误动作或拒绝动作,失去它应起的保护作用反而降低供电的可靠性。因此设计选用单位和使用单位应对断路顺结构类型、选用条件与相邻电器的配合等方面加以考虑,并对断路器进行经常维护

低压電网中,广泛采用万能式断路器脱扣故障作为保护开关如果断路器选用或维护不当,都可能造成误动作或拒绝动作失去它应起的保护莋用,反而降低供电的可靠性因此,设计选用单位和使用单位应对断路顺结构类型、选用条件与相邻电器的配合等方面加以考虑并对斷路器进行经常维护。

选用万能式断路器脱扣故障必须按给定的参数和用途进行分析决定选用的型号和规格,最为合理和经济万能式斷路器脱扣故障具有的特点有短延时,可调可满足选择性保护;具有过电流脱扣器、欠电压脱扣器(也可有延时)、分励脱扣器、闭锁脱扣器等;短路通断能力较高;额定工作电压较高,有的断路可用于交流1140V;额定电流可高达至4000A宜用作主开关;操作方式变化多,有手操动、械杆操动、非储能式、储能式、电动操作等;外形尺寸一般较大价格较高;维修较方便;适宜于装在开关柜内的有抽屉式结构;各种型號断路器的飞弧距离有所不同,可按柜子需要选用;此类断路器的动热稳定好

确定结构类型后,进行电气参数选择除脱扣器额定电压、额定电流和通断能力外,另一个重要点是如何选择断路器过电流脱扣器的整定电流和保护特性配合等以达到比较理想的动作。

(1)断路器嘚额定工作电压≥线路额定电压

(2)断路器的额定电流≥线路负载电流。

(3)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流一般按有效值计算。

假如选用的断路器额定电流与要求相符但额定短路通断能力小于断路器安装点的线路最大短路电流,一种办法是改选叧一种型式额定短路通断能力较大的断路器;另一种办法是改用较大额定电流的断路器因同一型式的断路器,额定电流大的比额定电流尛的其额定短路通断能力要大按线路计算负载电流选择过电流脱扣器的额定电流。如果这样还不能满足需要则可考虑下述三种方案解決:a)采用级联保护(或称串级保护)方式,就是利用上一级断路器和该断路器一起动作来提高短断能力采用这种方案时,需将上一级断路器嘚脱扣器瞬动电流整定在下级断路器额定短路通断能力的80%左右;b)采用限流断路器;c)采用断路器加后备熔断器但是应注意到,这样就放弃叻选择性分断(4)断路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时(或短延时)脱扣器整定电流。

这对负载电流较小、配电线较长的情况尤其重要洇为线路较长时,末端短路电流较小单相对地短路电流就更小。这里的“单相对地”系指三相三线制中一相对地而言它相对于三相四線制中零短路来讲,对地短路电流还要小些因为有中线者,阻抗较小;而在相地短路时短路电流要通过大地(接地电阻较大),因而短路電流较小有时比过电流脱扣器整定电流还要小,不能使过电流脱扣器动作因而在单相对地短路时便失去保护。在这种情况下如不能滿足上式要求,则需采取特别措施来解决通常,一相对地接地故障的保护有三种方法:一种是在零线上装设电流互感器互感器二次侧接电流继电器,发生单相对地短路时继电器动作使断路器分断;另一种是采用带零序电互感器的线路,或采用漏电继电器其灵敏度较高。采用这两种方法时变压器中性点均应接地;第三种可采用最新设计的NA(DW45)系列智能型万能式断路器脱扣故障,具有单相接地保护功能的斷路器

(5)断路器欠电压脱扣器额定电压=线路宝宝电压。

是否需要欠电压保护应接使用要求而定,并非所有断路器都需要带欠电压脱扣器在某些供电质量较差的系统,选用带欠电压保护的断路器反而会因为电压波动而经常造成不希望的断电。在这种场合若必须带欠電压脱扣器,则应考虑有适当的延时

(6)具有短延时的断路器,若带欠电压脱扣器则欠电压脱扣器必须是延时的,其延时时间≥短路延时時间

(7)断路器的分励脱扣器额定电压=控制电源电压。

(8)电动传动机构的额定工作电压=控制电源电压

(9)校核断路器的接线方向,如果断路器技术文件或端子上表明只能上进线;则安装时不可采用下进线母联开关则一定要选用可下进线的断路器。

除一般选用原则外应注意箌断路器的用途。配电用断路器电动机保护用断路器以及照明、生活用导线保护断路器选用时应予注意

配电用断路器是指在低压电网中專门用于分配电能的断路器,包括电源总开关和负载支路开关在选用这一类断路器时,除考虑上述一般选用原则外还需特别考虑把系統的故障限制在最小范围,防止故障时扩大停电区域为些,需增加下列选用原则:

(1)断路器的长延时动作电流整定值≤导线容许载流量對于采用电线电缆的情况,可取电线电缆容许载流量的80%

(2)3倍长延时动作电流整定值的可返回时间≥线路中最大起动电流的电动机的起动時间。

式中Ijx-------线路计算负载电流;

k-------电动机的起动电流倍数;

式中kl--电动机起动电流的冲击系数一般取k1=1.7~2

Iedm--最大的一台电动机的额定电流。

(5)短延時的时间阶段按配电系统的分段而定。一般时间阶梯为2~3级每级之间的短延时时差为0.1~0.2s,视断路器短延时机构的动作精度而定其可返回时应保证各级的选择性动作。选定短延时阶梯后最好按被保护对象的热稳定性能加以校核。

电动机保护用断路器的选用

电动机保护鼡断路器可分为两类:一类是指断路器只用保护而不负但正常操作;另一类是指断路器兼作保护和不频繁操作之用后一类情况需考虑操莋条件睡电寿命。是动机保护用断路器的选用原则为:

(1)长延时电流整定值=电动机额定电流

对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流=(8~15)倍电动机额定电流;取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件

对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流=(3~6)倍电動机额定电流;取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和起动条件

(3)6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机实际起动时间。按起動时负载的轻重可选用可返回时间1、3、5、8、15s中的某一档

断路器与上下级电器保护特性的配合要求

配电系统中,并非只有断路器还存在許多别的电器,需考虑断路器与上下级保护电器特性的配合最好将各个电器的保护特性绘于坐标上,以比较其特性的配合情况其配合須考虑以下条件:

(1)断路器的长延时特性低于被保护对象(如电线、电缆、电动机、变压器等)的允许过载特性。

(2)低压侧主开关短延时脱扣器与高压侧过电流保护断电器的配合级差为0.4~0.7s视高压侧保护继电器的型式而定。

(3)低压侧主开关过电流脱扣器保护特性低于高压熔断顺的熔化特性

(4)断路器与熔断器配合时,一般熔断器作为后备保护应选择交接电流小于断路器的短路通断能力的80%,当短路电流小于时应由熔斷器动作。

(5)上级断路器短延时整定电流≥1.2倍下级断路器短延时或瞬时(若一级无短延时)整定电流

(6)上级断路器的保护特性和下级断路器的保護特性不能交叉。在级联保护方式时可以交叉,但交点短路电流应为下有断路器的80%

(7)在具有短延时和瞬时动作的情况下,上级断路器瞬时整定电流≤下级断路器的延时通断能力并≥1.1倍下级断路器进线处的短路电流。


(本文来源于网络由千家智客进行整理编辑,如有侵权请联系删除。)


}

CW1-00A常见故障及排除方法 1、智能型万能式断路器脱扣故障不能合闸原因: 1)欠压脱扣器无电源电压,未接通

2)智能控制器动作后,控制器面板上部的红色按钮没有复位 3)操作机构未储能。

4)抽屉式本体未处于“连接”或“试验”位置 5)“断开位置钥匙锁”处于锁闭状态。

排除方法:1)检查线路接通欠压脱扣器电源。

3)手动或电动使机构 储能

4)用摇手柄将智能型万能式断路器脱扣故障本体摇至“连接”或“试验”位置。 5)用专用钥匙打开钥匙锁

2、智能型万能式断路器脱扣故障不能电动储能原因:

1)电动操作机构电源未接通。 2)电源容量不够

排除方法:1)检查线蕗、接通电源。2)检查操作电压应大于85%Ue

3、闭合电磁铁不能使智能型万能式断路器脱扣故障合闸,原因:

1)无电源电压 2)电源容量不够

排除方法:1)检查线路、接通电源。2)检查操作电压应大于85%Ue

4、分励脱扣器不能使智能型万能式断路器脱扣故障断开,原因:

1)无电源电压 2)电源容量不够

排除方法:1)检查线路、接通电源。2)检查操作电压应大于85%Ue

5、故障电流均超过长延时、短延时、瞬时整定值,只出现瞬时动作无短延时、长延时动作。原因:

长延时、短延时、瞬时整定值设定不合理整定在同一电源值范围。 排除方法:按IR<IsD<Ii的原则及考虑其动作范围重新设定。

6、智能型万能式断路器脱扣故障频繁跳闸原因:

现场过负荷运行引起过载保护跳闸,由于过载熱记功能未能及时断电清除又重新

排除方法:控制器断电一次。或30min后再合闸智能型万能式断路器脱扣故障

7、抽屉式智能型万能式断路器脫扣故障摇手柄不能插入智能型万能式断路器脱扣故障原因:

抽屉式导轨或智能型万能式断路器脱扣故障本体没有完全推进去。 排除方法:把轨道或智能型万能式断路器脱扣故障本体推到底

8、抽屉式智能型万能式断路器脱扣故障本体在断开位置时不能抽出智能型万能式斷路器脱扣故障,原因

2)智能型万能式断路器脱扣故障没有完全达到“分离”位置

排除方法:1)拔出摇手柄。2)将断路器完全摇到“分離”位置


}