2常见故障的分析与排除◆报警系統安装好*次通电预热后,有可能会出现报警或故障现象此?时对系统进行复位观察一段时间即可;◆电源故障显示产品标准配置不含备電,若客户未选配备电仅由主电供电时,上电延时完毕后会发出故障报警并且?充电故障、故障指示灯亮,此?时按下;◆接通电源后无显示主要为接线问题,先检查电源是否接好插座是否牢固;电源无误后,检查控制器内部的排线、插针等接插件是否牢固是否有松脱?◆预热之后进入监控状态时故障或浓度报警控制器会显示出故障类型:E2为通讯故障:▲.检查接线是否正确,控制器与探测器是否对应;▲.探测器实际的连接路数与设定的路数是否一致?▲.探测器电压是正常(控制器为24V输出探测器正常工作E电压亦?为24V,*低不低于15V);我司执?着地追求*的质量和**的品牌及企业形象,秉承?的企业经营理念,以**的产品和优质的服务奉献客户;
(详见设备安装图)2、安装细则:1)设备就位,注意各箱体的安放次序不能放错必须按图纸要求预留足够?的间距(设备地埋时必须与基础上的抗浮环联接牢固)!3)若设备及管道均无渗漏,即在基础内注入300~500mm深的清水3、调试方法:1)检查风机、水泵转向(必须与设备标识的方向一致)2)将生活污水按设备额定的水量注入设备内,启动风机进行曝气每天都要观察接触池內填料情况,一般要7-15天填料上会长出橙色或黄色的一层膜(生物膜)?3)对于工业有机废水宜先用生活污水培养生物膜,然后引入工业污沝进行生物膜的进一步训化;2)注意检查易损部件风机、水泵,特别注意风机水泵是否反转!