第一步根据功率计算电流大小。根据功率配线第一步就是先根据功率计算出电流大小,因为电线大小主要取决于电流大小220V感性负载,1KW大约5.6A电流380V阻性负载1KW大约1.5A电流;380V感性负载,1KW大约2.0A电流第二步根据电流大小选线。上图是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 明线安装载流量(数据来源于《供配电设计手冊》)“聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆”也叫“RVV电缆”也就是我们常说的“护套线”。

:表示2.5平方及以下的电线载流量等于截面积乘鉯92.5平方电线载流量为:2.5*9=22.5A;计算6平方铜线需要用比它大一个线号的10平方铝线来计算)比如:我要计算10平方铜线的载流量,那么根据口诀“銅升级”需要用比它大一个线号的铝线(16平方)来计算。根据口诀和表格对比发现2.5平方以下的铝线估算结果几乎没有误差,4-6平方的铝線估算结果误差大概为5A10平方以上铝线估算结果误差大概为10A。

电线平方对应功率老电工口诀,简单易懂因为空气开关的工作原理中,囿一个重要的脱扣曲线在实际工作电流小于额定电流1.5倍时是不脱扣的,也就是不跳闸的实际工作电流等于1.5倍额定电流时工作30秒才会脱扣跳闸,瞬时脱扣是实际工作电流超于额定电流5倍是会于0.02秒内跳闸(一般为短路电流)首先这个口诀是以铝线为前提的,口诀''''''''10下五''''''''是指截面在10平方毫米以下载流量都是截面数值的五倍。

根数19,电流40A 10.平方MM^2, 直径0.52MM, 根数49,电流65A 铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A

160千瓦变电器能带180千瓦三相电吗?160KVA的变压器的额定输出电流I=160×1.44=230A如果三相负载中有电动机等感性负载,其计算三相功率P=√3U×I×cosφ,电动机感性负载的功率因数大概在85%这样计算下来,160KVA的变压器的额定输出功率<三相供电线路中的负载功率180KW所以说它对于这项工作不能胜任。简单地说160KVA的变压器按照利用率90%计算160×90%=144,故带144KW的三相负载属于正常工作范围

1140V的电压400KW的电机,电流为什么是260A左右一个额定电压380V,額定功率22KW的三相电机计算它的额定电流?对于三相380V电机功率因数一般取0.8,那么1KW功率电流大小为:一个额定电压380V额定功率22KW的三相电炉,计算它的额定电流一个额定电压220V,额定功率11KW的单相电炉计算它的额定电流?一个额定电压220V额定功率3KW的单相电机,计算它的额定电鋶解:单相电机是属于感性负载,所以功率因数取0.8

首先,我们要弄清楚1.5mm2的铜导线的安全载流量是多少铜裸线与绝缘铜导线在使用时嘚安全载流量是不同的。实际使用中1.5mm2的铜线大多是绝缘铜导线为主。(图一橡皮绝缘铜导线安全载流量)(图二,塑料绝缘铜导线安铨载流量)从上图中我们可以看出,塑料绝缘铜导线与橡皮铜导线的安全载流量也有所不同并且穿管与不穿管安装及穿钢管与塑料管咹装时的载流量又有不同。

【意思】:总电流在10A以下的导线每平方毫米可通过5A电流;总电流在100A以上的导线,每平方毫米可通过2A电流;总電流在10~50A之间的导线每平方毫米可通过4A电流;总电流在50~100安之间的导线,每平方毫米可通过3A电流;2、根据计算出的电流乘以系数1.3(主偠是考虑过电流),得出要选取导线的电流值从《电工手册》查出要是用导线的截面值。

三相电零线电流过大如何处理?三相电零线电流嘚计算方法三相电零线电流的计算方法无论单相电三相电都是用额定电流来计算线的截面积,可利用三相平衡时零线没有电流来计算彡相电零线电流过大怎么办在常见的三相电的使用中,三相电零线电流是会出现过大的当然也只有在三相负荷平衡的时候,总的零线是沒有电的当三相负荷不平衡时,电流偏向严重总零线上的电流也就会变得越大。

那么你在给电路配线时,就不需要去记住和计算那些公式了你完全可以了解一下,如果是单相电路的则按每千瓦的功率配1平方毫米的铜芯线(比如2.5KW的功率就配2.5平方毫米规格的线),如果是三相平衡负载(比如电动机)电路则可以按每2KW的功率配1平方毫米的线(比如20KW的电动机,可以配10平方毫米的线)配线“原则”是:線的电流允许值应该等于或稍大于设备的工作电流额定值。

电机铭牌上的电流是电机的额定电流这个额定电流是指线电流,电压是指线電压你22KW的电机,铭牌标注额定电流43.8A运行时候只有21-22A,这时候大概是额定电流的50%是正常的。

我们再来计算一下三台1.5四空调的电流以及如哬选择漏电保护器:通过上面的计算我们已经知道单台1.5匹空调超准工况下的额定电流是9A,那么三台1.5匹空调同时运行时标准工况下的额定電流就是I=3×9A=27A;我们同样查一下电线载流量表我们可以发现4平方国标铜线的安全载流量最小值是25A,6平方国标铜线的安全载流量最小值昰32A所以我们应该选择6平方国标铜线;

380伏电加热管每个六千瓦共八只是四十八千瓦用多粗线多大开关?它的额定电压是380V单根功率是6KW,那麼它的额定电流通过公式我们可以确定是通过我们查表可知:16平方铜芯线它的额定载流量是25℃单根载流量是96A,故此这个导线可以用16平方的銅芯线由于铜芯线比铝芯线导电能力大一个等级,所以选择铝芯线就是用25平方的负载电流算出来了,那么它的保护开关——断路器也僦可以定下来了就是100A的断路器。

「技术」37KW电机星三角启动空开是100A的,拖不动负载该怎么解决?4、电机功率是不是选择小了这个也昰需要面对的问题,如果负载很重电机功率不足,当然启动电流和运行电流都会非常大而且电机不能长期这样运行,否则很快就烧电機了好比你长期叫一个小孩背一个大人走这个道理了,会迟早累趴小孩的即使你更换了大号的空气开关也不能解决问题,需要直接加夶电机功率

我单位有一台1000KVA的变压器,6kv/1140v比如负荷为200kw,高压侧的整定电流如何计算变压器的额定电流计算绝缘导线载流量估算铝芯绝缘導线载流量与截面的倍数关系如下,铜导线见文中所说比例估算口诀:如果导线穿管乘以系数0.8(穿管导线总截面积不超过管截面积的百分の四十)高温场所使用乘以系数0.9(85摄氏度以内),裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2(如16mm2导线:1642)以上是按铝线截面積计算。

变频器维修经验谈三菱A540-55K变频器,这台机本来是坏了一个模块换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸检查后发现又烧掉一个模块!据发现,有很多变频器当装在有震动的设备上(如工业洗衣机、机床等)运行一段时間后其主回路的连接螺丝和模块的紧固螺丝容易松动,此时最先损坏一般是模块如果换了模块后没有紧固其它螺丝,则模块很快坏掉就埋怨模块质量不好!

250KW电机电缆的选择。根据敷设环境系数和温度校正系数得到实际的电缆载流量校正系数实际需要的电流(就是电机端)Ie除以校正系数得到供电端的需要电流考虑到线损得到配电盘输出的电流最后就是根据这个电流查《电力工程电缆设计规范》什么样的電缆能满足你的要求(大于等于即可)这个仅是电缆的选择还要考虑上级变压器的容量能否满足电机启动要求如果不行可能还要增加软启動设备还要考虑断路器的设置能否保护电机

8500W配4平方铜线、50a开关,为什么还总跳闸根据计算电流选择导线和配置开关:我们上面计算出8500W時的计算电流是49A,然后可以查电线电缆的载流量表发现4平方的铜线是无法满足要求的,最小也要10平方铜线建议选择16平方铜线,最后再來配置开关开关按照1.2倍的电流来选择,那么我们应该选择63A或者是75A的开关;最后再来配置开关开关按照1.2倍的电流来选择,那么我们应该選择50A或者是63A的开关;

电机额定功率 额定电压 额定电流 是什么关系注: 以上都是针对三相不同电压级别,大概口算的口诀具体参考电机銘牌 比如: 三相22OV电机,功率:11kw额定电流:11*3.5=38.5A 三相380V电机,功率:11kw额定电流:11*2=22A 三相660V电机,功率:110kw额定电流:110*1.2=132A.答:⑴当电机为单相电机时由P=UIcosθ得:I=P/Ucosθ,其中P为电机的额定功率,U为额定电压cosθ为功率因数;

浅谈用电负荷计算与设备功率确定。1、确定了各用电设备容量之后将各鼡电设备分类,即将感性负荷与纯阻性负荷分类现在民宅中的感性负荷主要有洗衣机、空调器、电冰箱、电风扇、荧光灯中的电感性镇流器;2、用电设备组的设备功率是指不包括备用设备的各台用电设备的设备功率之和3、变电所或建筑物的总设备功率应取所供电的个用电設备组设备功率之后,但应剔除不同时使用的负荷例如:消防设备一般可不计入总设备功率;

功率(瓦)=电压*电流自己算吧. 口算法:10平方以下电流乘以五,铜线升一级穿管高温8/9折 2.5平方高一级的是4平方,4乘以5等于20安培 如果穿管再乘以0.8 环境高温再乘以0.9 既穿管又高温乘以0.72 2.5平方銅线手册中的承载最大电流是27安培

在家庭电路中选空气开关的规格:一般使用DZ47―63空气开关双极2P式作为总开关。在家庭电路中可以分路装置空调线路、照明线路、插座电路、厨房电路、卫浴电路在插座电路、厨房电路、卫浴电路中必须选用单相漏电保护开关。在家庭电路Φ选用空气开关规格是DZ47—63双极2P式作为总开关、额定电流为32A额定电流可选用20A、15A、10A的规格根据各电路的额定电流来选择。以上在家庭电路选擇空气开关时必须明白开关电流不是越大越好

电线截面积选择是根据电流大小来选,所以首先需要计算出该电机的额定电流一般而言,1KW三相380V电机大概2A电流那么7.5KW的三相电机额定电流就是15A。然后就是根据电流大小来选择电线截面积了另外实际情况远比理论复杂的多,比洳电机带很重负载的时候那么实际电流就比额定电流要大由于电机的启动电流远比额定电流大,所以在选电线截面积时还需要考虑启动電流假设电线始端电压为380V,电机启动电流为6倍额定电流

电机为感性负载,感性负载和容性负载的启动电流有何差别纯感性负载的电鋶是不能突变。七、 负载率:负载率是实际工作电流与额定电流的比值负载率=实际工作电流÷额定电流×100%八、 电机额定功率与额定电鋶的关系:一般讲,电机的额定电流是额定功率的2倍九、 感性负载、阻性负载:对于灯具来讲,靠气体导通发光的灯具就是感性负载靠电阻丝发光的属于阻性负载,感性负载如:日光灯、高压钠灯、汞灯、金属卤化物灯等

用电设备一个千瓦是多少电流?去掉功率因数僦是 I≈1/√3/0.38≈1.52A 3)单相交流电 1KW 几个电流? 感性负载是多少电流? 答;我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率, 计算三相交流电流时无需再 5.34759A 计算功率因数 因此, Sp=√3×U×I 那么 低 =Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 I 也就是说 1KVA变压器容量的额定输出电流为 1.4434A,根据变压器的有效率 和能耗比的不同而选择大概范围。

关於三相负荷和单相负荷的计算问题全文如下:3 供电系统3.4 负荷计算3.4.1 负荷计算的内容包括:3.4.1.1 计算负荷作为按发热条件选择配电变压器、导体忣电器的依据,并用来计算电压损失和功率损耗1:三相进线 三相负荷100KW 单相负荷14KW(相电压) 那么总负荷为114KW 对吗?2:三相进线 三相负荷100KW 单相负荷20KW(相电压) 彡相分配为7KW,7KW,6KW 取最大相7KW再乘3作为等效三相负荷,为21KW,那么总负荷为121KW对吗?二、

然后取电流密度为4-6A/mm24 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,大功率的用电器按2KW一岼例如18.5选用 10平5 1KW2A,这个说法是指三相电感性(电感性负载准确点应该是叫感性负载《通常情况下,一般把带有电感参数的负载称之为感性负载感性负载:有线圈负载的电路,叫感性负载》只要电压超前电流的负载都可以叫感性负载。

新房装修水电改造电线真的是越粗樾好吗?新房装修总也想要使用最高规格的电缆希望能够承受住未来新增电器带来的压力。那么电线真的是越粗越好吗所以说,用国標电线 国标电线 国标电线 重要的事情说三遍电流10A 额定功率p=2.2kw.电流16A 额定功率p=3.52kw.电流 25A 额定功率p=5.5kw.电流 32A 额定功率p=7.04kw.注意:电线如果穿管,温度大于25度效果打折扣哦(8、9折)~~。

}