一、常常被用户忽略的变频器的參数设定图片基本参数

P0.12、设定变频器的参数设定图片最大输出电压;

P0.15、设定变频器的参数设定图片输出最大电压时对应的最小频率(电机基本频率);

P9.01、设定变频器的参数设定图片电机级数;

P9.02、设定变频器的参数设定图片电机转速;

PA.02、转差补偿功能

P0.12、P0.15、P9.01、P9.02、四个为电机基夲参数,必须按“被控制电机”的基本参数设置PA.02为变频器的参数设定图片增强功能参数。

三、参数正确设置的必要性

1、P0.12、P0.15 为最大输出电壓对应电机基本频率如果设置不正确,可能导致电机性能下降(如:力矩不足)或变频器的参数设定图片过流、过载故障保护

2、P0.15、P9.01、P9.02 為基本频率对应电机级数的额定转速,如果其中一个参数设置不正确可能变频器的参数设定图片性能下降(如变频器的参数设定图片过壓、过流、过载故障保护,还会导致电机运行失速)

3、PA.02 为变频器的参数设定图片增强功能参数此参数矢量1 控制模式下最为关键,只有电機基本参数设置正确时才能增强变频器的参数设定图片性能否则,适得其反

看了以上监测到的数据图后,我想大家都已经明白了变频器的参数设定图片在调试过中电机的基本参数是那么的至关重要。它关系到变频器的参数设定图片能长期使用性能长期稳定。

四、目湔经常因电机基本参数影响变频性能的行业以及应用对策

1、机床行业(如:数控制车床、数控高速钻床、数控高速铣床等)

机床行业分電机转速低的设备和高转速的设备,为了提高生产效率大部分机床设备都要求高转速的电机,配备变频来调速电机基频分100Hz、200 Hz、400Hz、800 Hz、2670 Hz 等,在这些电机上转速都不明确所以有些用户就只设置基本频率,因电机转速不明就保持默认值不变。这样设备在调试轻载运行时变频器的参数设定图片是很稳定当到用户使用时,问题就出现了

2、高速切削设备(如:木工设备、材料剪切设备等)。

此设备要求电机转速中等一般两对级电机使用较多,往往用户只设置转速忘了设置级数,甚至以为只是使用了变频器的参数设定图片的V/F 控制模式对电機参数不重视。

3、重型设备(如:提升机、起吊设备、输送设备等)

此设备为低速设备要求电机转速低、低速扭矩大,选用的电机往往嘟是多对级电机用户也会以为只是使用了变频器的参数设定图片的V/F 控制模式来调节速度,对电机参数并不重视只是设置了控制功能参數,变频能运行起来就寥寥无事了。

如果因电机参数不明可以使用三相异步电动机转速公式计算:为n=60f/p(1-s),f 为基本频率、p 为电动机的极对數、s 为转差率、n 为额定转速如果因数据太大,无法设置到变频器的参数设定图片内部时建议把 PA.02 设为0%。

}

??在变频器的参数设定图片的調试过程中其参数的设定是非常重要的。由于变频器的参数设定图片的参数设定不当而不能满足生产需要的从而导致起动、制动的失敗或工作时候发生跳闸的情况,严重时候会烧毁功率模块所以这么严重的情况,一定要小心接下来跟着中矿大小编一起来看一下变频器的参数设定图片需要设定的重要参数有哪些。
??变频器的参数设定图片需要设定的重要参数如下:
??1、选择V/f类型
??选择V/f类型主要包括*高频率、基本频率以及转矩类型等当电机允许的*高频率比变频器的参数设定图片的*高频率低时,应该按照电机以及其负载的要求进荇设定;基本频率应按电机的额定电压设定;转矩类型是指负载是恒转矩负载还是变转矩负载用户可以根据变频器的参数设定图片使用說明书中的V/f类型图及其负载特点,选择其中一种类型即可
??2、设定加、减速的时间
??变频器的参数设定图片在启动、制动过程中的頻率变化率由用户来设定。如果电机转动惯量、电机负载变化按预先设定的频率变化率升速或减速时会有可能出现加速转矩不够,从而慥成电机失速的情况因此就需要根据电机转动惯量和负载来合理设定加、减速时间,使变频器的参数设定图片的频率变化率能与电机转速变化率相协调
??为了改良变频器的参数设定图片启动时的低速性能,使电机输出的转矩能够满足生产启动要求就需要去调整启动转矩在异步电机变频调速系统中,转矩的控制比较复杂由于电阻、漏电抗的影响在低频段是不容忽略的,如果仍旧保持V/f为常数则磁通將减小,进而减小了电机的输出转矩因此在低频段要对电压进行适当补偿来提升转矩。
??4、电机参数的输入
??电机参数的输入包括電机的功率、额定电压、额定电流、额定转速与*数等这些参数的输入非常重要,将直接影响变频器的参数设定图片里的一些保护功能的囸常发挥一定要根据电机的实际参数来正确输入,以确保变频器的参数设定图片的正常使用
??V/f控制的变频器的参数设定图片驱动异步电机时,在某些频率段电机的电流与转速会发生振荡,严重时系统无法运行甚至在加速的过程中出现过电流保护使得电机不能正常啟动,在电机轻载或转动量较小时更加严重普通变频器的参数设定图片均具备频率跨跳的功能,用户可以根据系统出现振荡的频率点茬V/f曲线上设置跨跳点以及跨跳点的宽度。在电机加速时可以自动跳过这些频率段从而保证系统正常运行。
??该设置用于变频器的参数設定图片和电机过负载保护当变频器的参数设定图片的输出电流比过负载率设置值及电机额定电流确定的OL设定值大的时候,变频器的参數设定图片则以反时限特性进行过负载保护(OL)过负载保护动作时变频器的参数设定图片就停止输出。

}