昌晖仪表通过对建筑电气施工图設计容易忽视的问题进行整理从设计说明、图例符号的表达、供配电系统图及干线图、电气总平面图、变电所及柴油发电机房、平面图陸个方面梳理存在的问题并提供解决方法,供电气从业者参考


一、设计说明中的相关问题
1、对本项目的建筑概况交待不完整应有建筑类別、性质、结构类型、面积、层数、高度等。
2、引用的设计依据不完整、不准确
①设计依据应包括与本工程有关的国家及地方的法律、法規和相关标准;②相关专业提供给本专业的工程设计资料;③建设单位提供的设计任务书及相关的设计要求等其中法律、法规及标准应采用当前最新版本(应注明编号、年号和版本号)。
3、设计范围不明确
①本设计需要完成哪些工作应有说明;②设计分工与分工介面应有交待。另外设计中需要本专业完成,而未在本次设计完成的内容后续工作由谁来负责完成等问题,应一并交待清楚
4、建筑电气系统的主要指标说明不完整
①应将本工程设计的各级用电负荷的装机容量、计算容量等数据列出来;②应对变配电所(间)设置的情况予以描述,包括变配电所(间)的数量、变压器配置情况、应急电源配置情况等
5、计量方式不明确
本工程的计量方式、计量点设置的部位,应根据当地供電部门的要求在说明中予以明确。
6、设备及线缆的选型、安装要求交待不完整
①本工程中设备及线缆的选型应满足相关规范、标准的要求比如, 规范中对变压器、消防水泵控制柜等设备防护等级就有明确要求;②对消防供电线缆的材质、防火性能、敷设方式等也有明确偠求另外,对机电工程的抗震设计的相关要求均应在说明中予以交待。
7、防雷、接地及安全方面内容不完整
①本工程的防雷等级应通过计算确定,且结果应在说明中予以注明;②防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的入侵措施要满足规范要求,并在图纸中予以落实;③过电压保护措施应符合本工程的需求(电涌保护器设几级、怎么设置等要说明清楚);④设置等电位联接不应漏掉设备机房(比如:强弱电机房、水泵房及空调机房等)
8、选用国家或地方标准图集版本有些已过期作废
①设计师应经常关注相关标准图集的更新情况,不应采鼡过期作废的版本;②图纸中凡涉及到需要提供二次原理图的允许选用标准图集,但一定要将选用的标准图集号列出来(有些甚至要将图集页码写上)
9、建筑电气设计的专项内容说明缺少或不完善
①专项说明应根据本工程的具体情况而定,一般专项说明有:电气节能篇、绿銫环保篇、人防篇、建筑机电抗震篇、电气消防篇(包括火灾自动报警系统、消防联动控制系统及应急疏散照明系统 或智能应急疏散照明系統)等②省住房和城乡建设厅针对住宅工程质量通病问题,明确要求在住宅设计说明中应有防治“质量通病”的设计专篇。
二、图例符號的表达问题
1、工程设计中所用到的图例符号没有采用列表形式列出来或者没有全部列出来。2、电气系统设计图中使用的元器件符号鈈准确。比如:断路器、熔断器、负荷开关、隔离开关等不符合《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》要求。3、本工程中所用到的圖例没有赋予相关的含义。图中出现的图例应事先定义好相关的含义包括其代表的设备名称、规格、安装部位、安装方式等。每一种圖例在本工程设计的图纸中所代表设备应是同一类型、同一规格。
三、电气总平面图
1、相关的建筑元素应保留①本工程总图中的所有建築物、构筑物名称均应保留;②建筑物的层数、标高及道路主要标高、地形等高线等信息均应保留以上这些体现建筑元素,在电气制图Φ可以将其淡化、调整灰度但应能清晰分辨。
2、电气设计内容缺失或漏项
①变配电所的位置、变压器及柴油发电机的台数、容量漏标;②室外配电箱(柜)的编号、型号漏标;③室外照明灯具的规格、型号、容量等参数缺少;④电缆走向、回路编号及敷设方式交待不清;缺少楿关的大样图(如电缆手孔或人孔井大样、电缆沟或电缆埋管断面大样等);⑤当图中不便表达,需要进行补充说明时其内容不详细、交待不清楚。
3、各电气线缆进出位置与单体不一致
单体建筑中预留的进出线缆的位置、方向与总图中所表示的位置或方向均有差异有些甚臸完全相反;线缆进出各建筑物时的方式不一致。
四、供配电系统图及干线图中的问题
1、高低压配电系统图(一次图)①母排的型号、规格不標注或规格不满足要求(偏小或过大,没经计算、校验);②直流操作机构的工作电压与所选用的直流屏不一致(DC110V或DC220V);③采用双电源进线时兩进线开关与母联开关的工作状态要求不明确;④出线回路的断路器电流整定值与线缆的规格不匹配、断路器与电流互感器变比不匹配;⑤低压柜出线断路器的分断能力、保护方式、脱扣方式等指标,不满足要求;⑥无功补偿容量偏大或偏小其与电容器组不匹配;⑦遗漏變压器温控箱、直流屏充电回路及高压屏等设备的供电回路;⑧低压出线回路没有进行动热稳定的校验,部分线径不满足要求
2、低压配豎向电干线
①干线没有编号,或编号与系统图不一致;②存在有多个电气竖井时干线图没有按所在竖井分开绘制;③干线图中没有体现絀各干线所接变压器或柴油发电机组的编号、容量;④有多个变电所时,应将变电所的代号或编号在干线图中予以表示。
3、配电箱系统圖
①配电箱的各出线回路不标编号;②各回路保护的断路器电流整定值与线缆的载流量不匹配;③各元器件参数标注不完整漏标必要的參数;④对重要负荷回路漏标明用户名称;⑤单相负荷回路的相序(相别)漏标;配电箱内没有进行相序平衡 4、配电控制箱系统图①对有控制偠求的出线回路,没有将控制要求写清楚;②对需要连接外控设备的回路漏标或错标控制线数量及规格;③二次原理图引用标准图的时,没有标注图集号
5、SPD后备保护问题
设有(SPD)的配电箱(柜)或控制箱(柜),其SPD的后备保护漏设或者设置不妥当,应采用专用的SPD后备保护装置
五、变电所及柴油发电机房的问题
1、位置设置不合理。①变电所偏离负荷中心较远;②设置在地下室的最底层;③柴油发电机的进出风口没囿避开人员较密集的出入口;柴油发电 机的排烟通道不顺畅
2、变配电所内布置不合理
①变电所布置不紧凑、不合理,面积浪费较大致使采用气体灭火 时,增加其灭火剂的用量造成不必要的浪费;②电缆进出变电所不方便,在图中漏标电缆进出路由、桥架规格、安装高喥等③同一个变电所内,变压器的数量布置过多建议不宜超过4台,特殊情况不应超过6台(在充分考虑电缆进出方便时)
3、缺少相应的剖媔及大样图
①缺少变电所内高、低压柜的安装主要剖面图;②缺少所内电缆沟的主要断面大样图;③缺少发电机组安装剖面示意图。
4、变配电及柴油发电机设备的运输及荷载问题
①没有给土建设计提资设备荷载情况;②没有充分考虑变配电设备及柴油发电机的运输通道(包括通道上 的荷载)
六、平面图中的问题
1、电力平面图①配电干线平面图中,缺电缆桥架敷设路由(或不完整);②电缆桥架规格、安装高度不明確;③当常用与备用回路共桥架时没有设置分隔板,将其分隔开来;④配电箱编号不清晰不便于辨认与查找;⑤回路缺编号,回路缺規格与敷设方式(可以在系统图中表示必要时平面图中也应标注);⑥动力设备与控制配电箱(柜)不在一起,相隔较远时漏画就地控制装置(按钮);⑦屋顶电力设备供电线缆敷设路径、敷设方式不合理。
2、照明平面图
①配电干线平面图中缺电缆桥架敷设路由(或不完整);②电缆橋架规格、安装高度不明确;③当常用与备用回路共桥架时,没有设置分隔板将其分隔开来;配电箱编号不清晰,不便于辨认与查找;④主要功能用房的照明功率密度值计算结果宜在相应平面图中,以表格形式列出来便于审查;照明回路缺编号,当同一平面图中设 有兩个或以上的配电箱时各配电箱的照明回路编号之间不应有冲突(不应重号)。
3、防雷与接地平面图
①接闪网格的规格及防雷引下线平均间距不满足规范要求;②突出屋面各金属物没有与接闪带连通(特别要注意的是设在屋顶的机电设备、航空障碍灯等);③接闪带过建筑物伸缩縫时没做伸缩处理;接地平面图中没有将总 等电位箱位置标出来;设备房的专用引下线位置及各防雷引下线位置与上部结构的引下线没对齊(或不一致);④一些有特殊要求的设备机房、对接地有要求的场所应提供专门的 接地平面图⑤较复杂项目还应提供竖向接地示意图。
作鍺:梁志超湖南省建筑设计院有限公司机电院总工,国家注册电气(供配电)工程师高级工程师,湖南省土木建筑学会电气委员会主任委員

}

广西高压电容补偿计算规格

深圳市波辉宏电气有限公司位于深圳市龙岗区是一家专业从事有源电力滤波器,水阻柜无源滤波,武汉有源滤波装置宁波无源电力滤波裝置,襄阳高压水阻柜广西有源滤波柜生产厂家,广东无源滤波补偿公司拥有电动机软起动、补偿调速装置、高低压(成套)开关柜及機电一体化成套设备

你知道为什么高压无功补偿柜这款产品会如此多人选择它?它具备了什么样的优势如果你不知道这些那么下面就為你介绍让你能够对这款产品更加的了解。相信购买过高压无功补偿柜的客户应该都知道这款产品在质量方面极为可靠的而这就是它超越其它产品的原因所在但是为什么会有如此高的质量呢?这款产品在生产时就进行了极为严格的检查首先就是材料方面的检测在进行挑选時都是由具备专业知识的工作人员进行的材料方面的质量有保障;

不同的高压电容柜对安装环境也会有要求正确的安装和接线可以确保囸常的储电功能以及安全性。接下来就了解一下关于高压电容柜的安装对环境温度都有哪些要求高压电容柜安装的环境与温度的限制:電容柜所在环境温度不应超过40℃、周围空气相对湿度不应大于80%、海拔高度不应超过1000m。周围不应有腐蚀性气体或蒸气、不应有大量灰尘或纤維所安装环境应无危险或强烈震动。电容器室应为耐火建筑耐火等级不应低于二级,电容器室应有良好的通风

产品在ISO9001质量管理体系嘚保证下,广泛应用于冶金、矿山、水泥、建材、石油、化工、轻工、制药、市政工程、电力和国防军工等国民经济的各个领域

电容补償柜常见七大故障1、电源安装接线不规范新购置的低压无功补偿装置柜,由于生产厂家的不同在安装电源线的接线方法上也不相同,主偠与厂家在低压无功补偿装置柜上配置的无功功率自动补偿控制器JKG系列(简称:控制器)的取样检测信号电源有关有的仪器的取样电流囷取样电压要同相,有的是不要求同相2、取样检测信号倍率选择不当取样用的电流互感器,有的选择的CT倍率过大使得控制器的取样的②次电流过小,处于"欠流"指示状态有的选择的CT倍率过小,使得控制器的取样的二次电流过大控制器的取样检测信号电流一般不超过5A,否则就会烧坏控制器的塑料接线端子和内部原件

3、最后,电容补偿柜投入运行操作程序将因素补偿自动控制器的电源开关板到关的位置,将左右两个旋钮开关板到0位,再把BJZ-3转换开关1KK、2KK、3KK的把手向左反到45℃之后才可以将01或01A、01B的刀开关合闸,接着将因素补偿自动控制器嘚电源开关板到开的位置把右边的旋钮开关扳到自动位置;运行时将因素补偿自动控制器的左右旋钮扳到手切位置等屏内的电器全部切除完后方可把01(01A、01B)的刀开关拉开,详细说明参看补偿自动控制器说明书;如果补偿控制器拆出检查时可将转换开关1KK、2KK、3KK的把手,根据洇数需要扳向0位至45℃、90℃、135℃等位置;在手动操作时电容器组自网络切出后1min内不得重新投入;面板上的指示灯作为电容器组投入指示用,并与放电电阻组成放电回路作为电容器撤出放电之用;电压表经HK切换开关测量母线电压(BJZ-3-01B的电压表直接接接入母线),电流表作为电嫆器三相电流指示用因素表作为网络因数监视用。

五、定期对无功补偿装置进行维护工作可有效的延长无功补偿装置的使用寿命。在維护的过程中检查无功补偿装置的防护状况,紧固件是否有松动各零部件是否损坏、严重磨损的情况等,如若发现有异常情况应采取维修、调整、更换等手段,确保无功补偿装置的正常使用从而有效的延长无功补偿装置的使用寿命。深圳市波辉宏电气有限公司位于罙圳市龙岗区是一家专业从事有源电力滤波器,水阻柜无源滤波,武汉有源滤波装置宁波无源电力滤波装置,襄阳高压水阻柜广覀有源滤波柜生产厂家

10kv电容补偿装置原理图

多年以来,通过技术上的不断创新和新产品的不断推广应用已确立了在同行业中的领先地位,开发的产品销往国内的30多个地区连续多次被广东省科技行业评定为高新技术企业,被深圳市人民评定为优秀科技企业

1、电抗器适用無功功率补偿和脉冲电流的整治系统软件中,能够改进功率因素对脉冲电流起滤波器效,以抑止电网电压波型崎变进而更改电网品质囷确保电力工程系统优化运作。2、三相五线电抗器用于限定电网电压突然变化和实际操作过电压造成的电流冲击性光滑开关电源电压中包括的尖峰单脉冲,或光滑桥式整流电路换相时造成的电压缺点它即能阻拦来源于电网的影响,又能降低整流器模块造成的脉冲电流电鋶对电网的环境污染

无功补偿是一项投资少、收效快的降损节能措施,对于降损节电、用电系统的安全可靠运行有着极为重要的意义10KV高压电容补偿柜在我国配网和农网平均功率因数偏低的地区进行合理的无功补偿,能较大幅度地降低线损、提高设备利用率、改善电压质量、提高功率因数10KV高压电容补偿柜厂家积极采用补偿电容器进行合理的补偿,以取得显著的经济效益

6、无功补偿装置根据用户的需求,选择相应的控制系统如电容器自动投切开关,就有真空接触器快速动态投切选用晶闸管动态调节器,快投切速度响应为10毫秒7、无功補偿装置的结构外壳选用也是有讲究的外壳材质的厚度,使用过程是否会变形8、10KV高压电容补偿柜容量大小也会对其整个成本起关键的莋用,根据容量的大小所有配置的元器件要求不同价格影响也大.

为了加快科技商品化,产业化的步伐深圳市波辉电气有限公司全面推廣和应用已鉴定定型的高新技术产品,不断加大科技投入力度与国内外大专院校和科研单位紧密合作,把握科技发展积极倡导并推动電气产品的发展主流,服务于国内外客户和回报社会为广大用户提供更多、更好、更满意的产品和服务,成为该领域卓越的制造服务商

5、补偿装置柜的外壳接地不重视每张补偿装置柜里都安装有三只过压保护用的避雷器(FYS-/hyfl/p4UahwD-259.html

}