“功率密度要求: 11.00W/m2 是硬性指标必須达到。但又要保证300Lx的照度因此,其实质是要选用高效灯具
我看到你的回答中这样说但我不太理解原因。想进一步请教全部
还有,如果查得的利用系数是2x36W的洁净灯但我实际需要同种型号但是3x36W,能否使用一样的利用系数?
1《建筑照明设计标准》中有明文规定的。不同鼡途房间的照度是必须遵守的而照明功率密度规定的。比如你设计用白炽灯(很不节能)满足照度标准,LPD就肯定超保证LPD值,照度就达不箌只有选择适当的照明才可同时满足两个标准,这个适当的照明就是节能高效率灯具比如T5节能灯。全部
2应该不行,2盏灯的和3盏灯的利用系数肯定是不同的因为灯具型号不同,同型号的灯倒是可以
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。