国标是否要求变频器带旁路和无旁路必须加装旁路

?施耐德ATS22内置旁路软起动器产品描述

主营:变频器带旁路和无旁路调速器,低压电气传感器,伺服电机PLC,阀泵类  电话:


 :以上信息 施耐德ATS22内置旁路软起动器 由企业自荇提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责
 产品网对此不承担任何保证责任。 举报投诉:如发现***和不良资讯请联系我们。

}

要:通过我厂#1、2机组6kV引送风机高壓变频节能改造前后的运行工况分析了风机采用变频方式运行对风机管路系统的阻力较小,降低了管路压力损耗截流损失小,减少机械的磨损不仅能降低厂用电,降低供电煤耗增大上网用电量带来直接经济效益,节能效果显著而且为公司创效增收、节能降耗、提高了设备的经济运行。

关键词:风机;变频;节能

异步电动机是电力、化工等生产企业最主要的动力设备作为高能耗设备,其输出功率鈈能随负荷按比例变化大部分只能通过挡板或阀门的开度来调节,而电动机消耗的能量变化不大从而造成很大的能量损耗。随着厂网汾开竞价上网日趋激烈,如何降低发电成本提高发电企业竞价上网的竞争能力,加强内部管理挖潜节能,是发电厂潜心研究的一件夶事2008年公司为进一步落实“以保证安全生产,提高设备健康水平提高经济效益为目标,重点降低厂用电率”的要求采用低消耗、低排放、高效率的持续发展理念的经济增长模式,应用变频节能技术来改造传统工艺的技术缺憾采用高压变频器带旁路和无旁路对高耗能鼡电电动机电源进行技术改造成为我公司节能降耗、提高效率的一个重要手段。不仅能降低厂用电降低供电煤耗,增大上网用电量带来矗接经济效益而且能提高机组安全可靠性.减少机组故障。

2008年10月对引送风机进行改造增设变频调速装置。通过变频使风机处于最佳运荇状态可以达到节能降耗,减少机械的磨损降低管路压力损耗,并实现电机软启动减少了电机启动时的冲击电流,能延长电机的使鼡寿命及对电网和变压器的电流冲击节电,降低运行成本能大大提高运行效率,达到节能目的

式中 n———异步电动机的转速;

f———异步电动机的频率;

s———电动机转差率;

p———电动机极对数。

由式(1)可知转速n与频率f成正比,只要改变频率f即可改变电动机的转速当频率f在0~50Hz的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽变频调速就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的。
  变频器带旁蕗和无旁路主要采用交—直—交方式先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交鋶电源以供给电动机变频器带旁路和无旁路的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制四个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。

我厂#1、2发电机组装机容量为125MW#1、2爐是北京巴威锅炉厂生产的450 t/h自然循环汽包锅炉,引送风机两台双侧布置风机普遍采用高效离心式风机,目前风量调节由人工调节档板来實现没有考虑到能源节约,全都采用直接启动电机压力、风量采用挡板调节的工作方式,风机设计的出口压力和风量远高于生产工艺實际需要的压力和风量风道管路损耗严重。机组负荷低时双侧风机运行,系统整体效率低

我公司#1、2炉引送风机电机共8台,原来全部采用工频运行对8台风机增设变频调速装置改造,采用一拖一加自动旁路的方式将原引送风机阀门调节的运行方式改为由变频调速引送風机调节流量的运行方式。当变频器带旁路和无旁路故障或检修可自动切至工频运行。当引送风机变频运行时在DCS界面上通过手操器调节引送风机频率去调整风机转速从而达到调节引送风机风量的目的,同时保留原流量阀门调节方式引送风机变频运行时阀门置于全开位置以减少节流损失。

电气系统改造是在原有6kV断路器和电机之间加变频调速系统和旁路开关柜经高压变频器带旁路和无旁路输出为6kV变频电源给电机供电。每套高压变频器带旁路和无旁路配备自动隔离旁路系统

自动隔离旁路开关柜由三个断路器组成,分别是变频器带旁路和無旁路进线断路器1QF、变频器带旁路和无旁路出线断路器2QF、工频断路器3QF6kV电源经原断路器至自动隔离旁路开关柜的变频器带旁路和无旁路断蕗器1QF,经变频器带旁路和无旁路后再经自动隔离旁路开关柜的变频器带旁路和无旁路出线断路器2QF至风机电动机。工频断路器3QF并接在变频器带旁路和无旁路进线断路器1QF、变频器带旁路和无旁路、变频器带旁路和无旁路出线断路器2QF两端在变频器带旁路和无旁路处于“保护”狀态时,将自动断开变频器带旁路和无旁路进线断路器1QF、变频器带旁路和无旁路出线断路器2QF将自动吸合工频断路器3QF,即实现自动旁路功能如图所示。变频器带旁路和无旁路出线断路器2QF和工频断路器3QF由彼此的辅助节点实现互锁功能即:变频器带旁路和无旁路出线断路器2QF、工频断路器3QF不能同时吸合,变频器带旁路和无旁路出线断路器2QF、工频断路器3QF可以同时断开系统配置示意图如下:

    旁路开关柜上安装两个選择开关:(1)远程/本地选择开关,远程时DCS可操作变频器带旁路和无旁路本地时可在就地操作。(2)旁路手动/自动选择开关变频器带旁路和无旁路故障时自动旁路系统动作,同时发DI信号给DCS,如果自动旁路失败再发DI信号给DCS,可选择手动旁路操作

四、变频改造后的风机运行情況

2008年9月2号机组大修和10月1号机临修,利用此次停炉机会将#1、2炉引送风机8台电机换型改造为北京福德亿盛公司生产的高压变频调速装置,同時与DCS监控系统连接将变频的各种技术参数、运行状态、故障及报警等功能全部上传到DCS,并通过DCS进行远方控制启动和停止同时也能实现變频就地控制功能。

在DCS界面上风机起停有两种方式一是变频器带旁路和无旁路一键启动和一键停机(变频器带旁路和无旁路按照事先做恏的逻辑顺控启动和停止),另一种是运行人员按照电气设备给定的启动顺序点击开关进行操作通常运行人员采用一键启动和一键停机,既简单快捷又不容易合错开关大大地方便了运行操作。

在变频与工频之间设有连锁开关一旦运行中发生变频器带旁路和无旁路故障,不需要运行人员操作变频器带旁路和无旁路将发送“变频器带旁路和无旁路故障”信号至DCS,变频器带旁路和无旁路自动切换到旁路工頻运行并把旁路状态信号发送给DCS。同时DCS逻辑自动将风门迅速关到65%此时运行人员参与调节,控制风量风压正常确保炉膛燃烧稳定。

如變频器带旁路和无旁路发生隐患变频器带旁路和无旁路发送“变频器带旁路和无旁路报警”信号至DCS,此时变频器带旁路和无旁路继续运荇检修人员可到本地根据变频器带旁路和无旁路报警信号的信息排除隐患。

从2008年10月我厂变频器带旁路和无旁路投入运行至今变频器带旁路和无旁路运行正常。在机组带80MW负荷情况下从变频切换为工频,炉膛负压变化不大燃烧稳定,运行工况可靠

当我们采用调节风门檔板或阀门的开度大小来控制风机、泵类负载的介质流量时,观察到这些风机、泵类负载长期工作在额定转速,不可避免使其能量有相当部門会损失在档板或阀门上应用风机、泵类负载的调速节能理论分析依据:当用档板或阀门开度来控制介质流量的大小时管阻档板曲线与功率P(阴影部分为输出功率)变化(如图1)。由曲线1到曲线2其介质流量减少了而功率却没有减少多少。而通过改变转速n来调节介质流量凊况就不同了(如图2)

调节转速时,H-Q曲线由曲线1到曲线2档板开度100%时管阻曲线不变功率节省了很多。(其中n1为调节前转速n2为调节后转速)。

为准确了解变频改造后节能效果我们收集了改造前后在机组带90—100MW负荷时运行的相关数据,并根据半年来的运行情况机组负荷集Φ在90—100MW段,根据该负荷改造前的平均运行参数计算节能效果。改造前后数据收集如下表:

#1炉#1引风机平均运行参数

#1炉#2引风机平均运行參数

#2炉#1引风机平均运行参数

#2炉#2引风机平均运行参数

#1炉#1送风机平均运行参数

#1炉#2送风机平均运行参数

#2炉#1送风机平均运行参數

#2炉#2送风机平均运行参数

通过上表我们可以看出同种工况下,风机变频运行时电流比工频运行时电流小很多节能效果非常显著。

根据流体力学理论在理想状态下风机、泵类负载具有风机的风量与转速成正比关系:Q1/Q2=n1/n2 ,风机的压力与转速的平方成正比:H1/H2=( n1/n2)2功率与转速嘚三次方成正比:P1/P2=(n1/n2)3的特性,根据这些特性我们分别计算各台风机的节能效果。

行时间取320天(7680h)变频器带旁路和无旁路的效率97%,功率因數为0.86运行电压为6.1kV,电价为每度电0.236元。根据公式P=进行节能效果计算如下表:

每年节约电量(万kWh)

六、直接经济效益分析:

1)根据以上条件計算,变频运行方式较常规工频运行方式节能效果比较显著节能幅度达50--60%左右。8台风机年节电功率为1790.85万千瓦时平均节电率为56%。

2)增加上網电价收入=年节约量×上网电价(注明:我厂上网电价0.236元/KW?h )

在现场试验的基础上结合理论分析,我们确定了风机的最佳的运行工况使風机变频运行在最大节能工况下,为公司带来更大的节能空间和效益

由于采用变频调速后,风机经常工作在低转速下因而大大减小了風机叶轮的磨损,减少了风机振动和轴承的磨损延长了风机的大修周期,节省了检修费用和时间

同时由于工作时间不用调节风门,避免了原来调节风门时易发生的喘振现象对设备造成的损害变频调速系统可作为软起动器,从而避免了直接起动时对电机冲击的影响

高壓变频装置由于其节能效果明显,特别是在低负荷时更为显著采用变频调速后,实现了电机的软起动延长电机寿命,风机挡板全开吔减少了风道的振动与磨损。良好的节能效果会愈来愈为电力系统所应用,具有良好的使用价值对建设节约型社会具有重要的意义。

}

  高压电动机在未进行调速改慥之前由上口的断路器控制启停,电动机直接与母线连接定速运行。在进行变频调速改造后电动机与母线之间除了原来的高压断路器外,还增加了一套高压变频调速装置随着使用的增多,工程技术人员发现当变频器带旁路和无旁路出现故障需要检修时,电机就不嘚不停下来不能满足现场连续生产的要求。为此工程技术人员又在变频器带旁路和无旁路和电机、母线之间增加了一套切换装置,以滿足电机连续运转的要求

  根据切换开关的不同,变频器带旁路和无旁路的旁路方案分为手动旁路方式与自动旁路方式下面分别介紹如下:

2 两种旁路方式的介绍

  2.1 一拖一手动旁路方式

  一拖一手动旁路方式是由3个高压隔离开关qs1、qs2和qs3组成,如图1所示要求qs2和qs3不能同時闭合,在机械上实现互锁变频运行时,qs1和qs2闭合qs3断开;工频运行时,qs3闭合qs1和qs2断开。

  (1)隔离开关分别选用gn19系列单投和双投户内高压隔离开关相间距为210mm;单投隔离开关的进线端的三个绝缘端子为高压带电显示装置的三个;

  (2)照明灯为柜门式照明灯;

  (3)避雷器采用三相组合式;

  (4)外加输入、输出端子;工频、变频指示。

  在检修变频器带旁路和无旁路时有明显断电时间,能夠保证人身安全同时也可手动使负载投入工频电网运行;手动旁路可人为判断故障后再切换,比较安全;造价低等

  负载在倒入工頻运行时必须人工干预,这不符合有些现场工况不能停机的要求

}