低压电容补偿柜接线图柜

低压补偿电容补偿柜接线图器柜控制电路(手动+自动方案)原理,控制,电路,补偿控制器,电容补偿柜接线图柜,自动补偿,手动补偿,补偿控制,补偿柜,电容补偿柜接线图器柜

}

根据装置所配置设备电容补偿櫃接线图器、电抗器等,的布置可分为片架式、柜式、围栏式、模块式和集合式等形式

片架式 :结构即以片架,包括直梁、横梁和横档等为计量单位的零部件,通过螺栓等系列标准件连接而成电容补偿柜接线图器组构架其四周为网门,装置具有价格低运输方便等特點。

柜式: 结构即将所配置的元器件均装在类似高压开关柜的构架上陕西高压电容补偿柜接线图补偿柜,柜门用钢板或镀锌钢板网制成装置由电抗器柜,放电柜和电容补偿柜接线图器柜等三部分组成装置具有外观整齐,安装方便等特点

围栏式: 结构即将可拆式网门護栏在电容补偿柜接线图器组和电抗器等设备的四周,围栏和设备间留有检修通道

密集型: 主要是电容补偿柜接线图器采用集合式电容補偿柜接线图,这种电容补偿柜接线图器由若干个电容补偿柜接线图器单元分三组安装在柜架上每相一组,电容补偿柜接线图器单元内蔀每个元件都串有内熔丝当个别元件击穿时,其他完好元件即对其放电使熔丝熔断,从而将损坏的元件断开保证电容补偿柜接线图器仍能继续运行。

10kV及以下电压等级的装置运行电容补偿柜接线图器外壳直接接地使用。当采用星形接线时中性点不应接地。

35kV及以上电壓等级的装置电容补偿柜接线图器安装在相应电压等级的绝缘平台上,已满足装置对敌绝缘要求

如何延长高压电容补偿柜接线图柜的使用寿命? 一向是高压电容补偿柜接线图柜用户的关心的问题延长高压电容补偿柜接线图柜的使用寿命,主要在这几个方面:

一.在选购高压电容补偿柜接线图柜时要以高质量为基准,选择高质量的、高附加值的高压电容补偿柜接线图柜切勿贪小便宜,购买劣质的高压電容补偿柜接线图柜劣质的高压电容补偿柜接线图柜其使用的材料品质肯定较差,可能会导致在运行过程中故障频发,高压电容补偿櫃接线图补偿柜报价缩短高压电容补偿柜接线图柜的使用寿命,影响系统的正常运行

二.高压电容补偿柜接线图柜的电容补偿柜接线图器在运行一段时间后,必须进行耐压试验通过耐压试验后的数据分析可得知高压电容补偿柜接线图柜的实际故障情况,从而及时排除故障延长高压电容补偿柜接线图柜的使用寿命。

三.日常规范操作高压电容补偿柜接线图柜禁止高压电容补偿柜接线图柜断开之后又立即投入使用,这样会对高压电容补偿柜接线图柜以及电气设备产生一定的损害至少需要间隔三分钟后再投入正常的运行。

四.在高压电容补償柜接线图柜运行中如果发现有故障情况,应立即停止运行切勿带故障长时间运行,会扩大其故障范围造成高压电容补偿柜接线图櫃的损坏,应及时的处理确保高压电容补偿柜接线图柜的使用寿命。

五.定期对高压电容补偿柜接线图柜进行维护工作可有效的延长高壓电容补偿柜接线图柜的使用寿命。在维护的过程中35kv高压电容补偿柜接线图补偿柜价格,检查高压电容补偿柜接线图柜的防护状况35kv高壓电容补偿柜接线图补偿柜,紧固件是否有松动各零部件是否损坏、严重磨损的情况等,如若发现有异常情况应采取维修、调整、更換等手段,确保高压电容补偿柜接线图柜的正常使用从而有效的延长高压阿电容补偿柜接线图柜的使用寿命。

更换高压电容补偿柜接线圖柜(电容补偿柜接线图补偿柜)中的电容补偿柜接线图的操作方法应该是:

1、在非用电高峰时间段内进行以减小线路无功损耗的影响;

2、操作步是先关闭补偿柜控制器(如果有控制器的话),然后拉下补偿柜的刀闸;

3、确认要更换的电容补偿柜接线图对其进行可靠的放电(对哋放电,三相短路放电也可);

4、卸下要更换的电容补偿柜接线图将同规格的新电容补偿柜接线图可靠安装在原旧电容补偿柜接线图的位置上,并正确接好线路(新电容补偿柜接线图经过测试正常后安装);

5、合上补偿柜刀闸再打开补偿柜控制器;

6、如果有补偿柜控制器的,利用该控制器的自检功能先将补偿柜进行一次自检,正常后就完成更换工作了如果是手动补偿的,那可以先对此电容补偿柜接线图进荇一下'优先投入'检查一下是否正常,在整个过程中如果发现异常应该立即关闭补偿柜进行检查和处理;

7、是整个更换工作作好文字记錄,以便被查并且是有两人进行此项工作。


科远机电(图)-35kv高压电容补偿柜接线图补偿柜-陕西高压电容补偿柜接线图补偿柜由襄阳科远机电技术有限公司提供行路致远,砥砺前行襄阳科远机电技术有限公司(.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为高压组合电器具影响力的企业与您一起飞跃,共同成功!
}

我要回帖

更多关于 电容补偿柜接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信