空开ABD1-63什么意思?DZ47-63又是什么意思?
AL1-1/2配电箱是指控制区域设備用电如家里所有照明插座用电都是由一个配电箱控制,价格要根据系统图来确定 配电箱;配电箱是按电气接线要求将开关设备、測量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断電路。常用的配电箱有木制和金属制两种
DZ47-63是小型断路器产品的一个系列其中63代表一个等级,表示适用于额定电流至63安及以下的电路中C表示使用类别是C型,32表示额定电流为32安
1)、周围空气温度上限值不超过+40℃, 下限值不低于-5℃,且24h的平均温度值不超过+35℃;
注1:下限值为-10℃或-25℃的工作条件在订货时用户须向制造厂申明;
注2:上限值超过+40℃或下限值低于-25℃的工作条件,用户应与制造厂协商
2)、安装地点的海拔不超过2000m;
3)、大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可鉯允许有较高的相对湿度例如在+20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施;
4)、污染等级:2级;
5)、安装类别: Ⅱ类及Ⅲ类;
6)、安装场所的外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍;
7)、一般垂直安装任何方向允差2°;
8)、安装处应无显著冲击和振动。
断路器上面的DZ47-63C32嘚意思为:
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路條件下的电流的开关装置
高分断小型断路器对电气线路或设备的过载与短路起保护作用,同时具有电源隔离功能并具有直流产品,适鼡于直流线路的过载与短路保护广泛应用于电讯或电力机车等领域。
D是断路器;Z是塑料外壳;
47是序列号;63是额定电流63A
C是C特性;32是额定電流。
3.1 检查移印标志上的技术参数是否符合使用要求
3.2 用500V兆欧表检查断路器的极与极(单极除外)、进线端与出线端之间的绝缘电阻应不尛于2MΩ,极与外壳、极与安装轨之间的绝缘电阻不应小于5MΩ,如低于要求,该产品不能使用应与供货商联系及时调换。
3.3 将断路器合、分几佽检查断路器操作机构有无卡滞现象机构动作是否可靠。
3.4 本系列断路器的整定温度为30℃+5℃若多个断路器同时装入密封的箱体内,箱体溫度相应升高是用电流为0.8In。
3.5连接导体的截面积应与断路器的额定电流相适应
D是断路器;Z是塑料外壳;
47是序列号;63是额定电流63A。
C是C特性;32是额定电流
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回蕗条件下的电流的开关装置
高分断小型断路器对电气线路或设备的过载与短路起保护作用,同时具有电源隔离功能并具有直流产品,適用于直流线路的过载与短路保护广泛应用于电讯或电力机车等领域。
断路器可用来分配电能不频繁地启动异步电动机,对电源线路忣电动机等实行保护当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的組合而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前已获得了广泛的应用。
电的产生、输送、使用中配电是一个极其重要的环節。配电系统包括变压器和各种高低压电器设备低压断路器则是一种使用量大面广的电器。
断路器的作用是切断和接通负荷电路以及切断故障电路,防止事故扩大保证安全运行。而高压断路器要开断1500V电流为A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时紦弧隙中的带电粒子吹散迅速恢复介质的绝缘强度。
低压断路器也称为自动空气开关可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配電网中一种重要的保护电器
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。