在配点平面图中WB LB PB表示什么是平面图配电箱箱

建筑电气工程除了要根据平面图預埋及安装以外还应学会看配电系统图。

一是建筑群总配电系统和楼层横、竖向配电系统图这些系统图让我们知道“配电线路从哪里來?线路的走向以及配电箱的大概位置”

如上图:村级活动室的总配箱LB1的进线电源,由电线杆下杆线引来经过两个手井孔(电缆检查井),穿SC80的焊接钢管埋地进入

如上图楼层配电系统图,让我们知道:这幢4层的建筑总共有8个配电箱其中1F有个总箱LB1,一个分箱HE其余每层两个分箱HE。均由1楼总箱单独引线3Ⅹ6即3根6平方铜线。总箱还包括楼道及弱电等公共用电部分

二是配电箱的系统图,这会让我们知道配电箱的具體配置以及该怎么接线

上图LB1总箱包括一路进线,九路出线均通过电表。回路编号为W1~W7、L2、L3

我来看一看总箱的具体配置:

总箱LB1为:XRM型配电箱,即嵌入型设计要求为嵌墙暗装。箱体大小设计没说明实际做出来为:800x1000mm,安装高度为底边距地1.6米

进线:YJV——4x25 SC50 FC表示:进线为25平方毫米的4芯交聯聚氯乙烯电缆,穿50焊接钢管埋地引入。即3根相线1根零线,不带接地线所以我们需另做接地,25ⅹ4的接地扁铁

连接电缆外皮及箱体PE接地端子。

进线接线端与总开之间加刀闸式隔离开关厂家改成了刀闸式熔断开关。

总开:HKKM1L-100M/4300 63A ,300mAHKK厂家名称,M为塑壳式断路器1L设计序号,L為带漏保护100M为塑壳等级,数字4300表示:第一个4表示开关为4极即三相四线,第二3表示脱扣形式为复式即热脱扣和电磁脱扣。第三个零表示無辅助触头额定电流为63A,额定漏电电流300mA

总箱带防雷接地保护ZGKA,4P

出线到各分箱HE为3x6平方电线经单相电能表后再经25A的2P小型断路器到楼层分箱。如下图:

HE箱共有五个回路N1~N5照明回路HKKC2-63 C16A/1P 表示为塑壳式小型断路器,1P即1极只接一根火线,C16A表示普通家用断路器额定电流16A,不带漏电BV-3x2.5FPC20 WC CC表礻3根2.5平方电线,穿20阻燃线管沿墙面、顶面暗敷设。如上图

HKKC2L-63 D20A/2P 30mA为动力型回路开关,即空调插座回路其余回路同理。如下图:

}
  • | 新疆维吾尔自治区 安装施工安装算量GQI | 80查看 3回答

    请教一层接地及干线平面图中,这根蓝色的线是什么是平面图    具体在哪个部位敷设?   怎么计算工程量只计算平面的工程量吗?还是要计算里面的工程量谢谢了

完善我的答案 答题人必看

  • 赞赏 如果有帮到你,赞赏一下吧^_^  举报

    答案暂时没有追问收到追问时鈳在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记得赞赏一下喔

  • 是利用圈梁钢筋按延长米计算

    镀锌扁钢按接地母线延长米计算

    赞赏 如果有帮到你赞赏一下吧^_^  举报

    答案暂时没有追问,收到追问时可在此看箌并进行答复

    追问太多啦答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看

    老师解题不易满意记得赞赏一下喔

  • 这个是接地網的线路。如果基础这个位置有地梁就用地梁直径16mm以上两更钢筋焊接或压接作为接地网;没有地梁时在此位置敷设-40*4热镀锌扁铁作为接地網。

    两种方式均按照延长米计算利用地梁钢筋时套用均压环子目,利用扁铁的套用接地母线子目

    赞赏 如果有帮到你,赞赏一下吧^_^  举报

    答案暂时没有追问收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中请稍后回来查看

    老师解題不易,满意记得赞赏一下喔

相关搜索 搜索这些会对您解决问题提供全新帮助
  • 超170万定额、图纸、软件问题
  • 严选实战建筑专家提供答案
  • 每日助力10万建筑人解决问题

如果没找到您想要的答案试试直接提问吧!

}

我要回帖

更多关于 什么是平面图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信