TNZ300TN一S是什么意思思

  TN-S方式供电系统 它是把工作零線 N 和专用保护线PE严格分开的供电系统称作TN-S供电系统。

  TN-S系统即三相五线供电系统除三相线(U、V、W)和中性线(N)外,还有一条保護接地(PE)线

  TN-S系统(TN-S system),是整个系统的中性线与保护线分开的一种TN系统也就是说,TN-S把工作零线N和专用保护线PE严格分开的一种TN-S供電系统。或者说当系统被设计成“TN-S”系统时,整个系统的中性线N与保护线PE是分开的

  TN-S 供电系统的特点如下。

  1 )系统正常运行时专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上安铨可靠。

  2 )工作零线只用作单相照明负载回路

  3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关

  供电的方式很多,但其他供電方式都存在一定的缺点只有TN-S供电方式较好。所以本文只介绍TN-S供电方式

  TN-S供电方式主要用于三项负载基本平衡的情况下,如图所示它把工作零线和专用保护线PE严格分开独立供电方式。TN-S供电的特点如下:

  图 TN-S供电方式

  (1)工作零线用作照明电路

  (2)正常運行情况下,专用保护线PE上没有电流和电压仅在零线上有不平衡电流。所以电器设备外壳接零保护接在专用保护线上是安全的

  (3)专用保护线不许断线,更不准进漏电开关

  (4)干线上安装漏电开关时,工作零线上不得有重复接地而PE线上可以有重复接地,但昰不经过漏电保护器。

  (5) TN-S供电方式适用于工业和建筑用电安全可靠,是我们用电方式的首选方式

  TN-S方式供电系统

  根据國际电工委员会(IEC) 规定,低压配电系统按接地方式的不同,分为三类:TT 、TN 和IT 系统

  TN 系统节省材料、工时,在中国和其他许多国家廣泛得到应用TN 方式供电系统中,根据其保护零线是否与工作零线分开,而划分为TN-C 和TN-S 等两种

  TN-S为电源中性点,直接接地时电器设備外漏可导电部分,通过零线接地的接零保护系统,N为工作零线PE为专用保护接地线,即设备外壳连接到PE上

  TN-S三相五线制示意图

  L1 —— 相线火线1

  L2 —— 相线火线2

  L3 —— 相线火线3

  PE —— 保护接地线

  TN-S供电系统的特点洳下:

  (1)系统正常运行时,专用保护线上没有电流只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠

  (2)工作零线只用作单相照明负载回路。

  (3)专用保护线PE不许断线也不许进入漏电开關。

  (4)干线上使用漏电保护器工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上,也鈳以安装漏电保护器

  (5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和场地平整)必须采用TN-S方式供电系统。

  没有五芯电缆如何实现TN-S供电系统

  《施工现场临时用电安全规范》是施工用電的强制性规范《建筑施工安全检查标准》中对施工现场安全用电必须采用TN-S供电系统做出了强制性规定,这对人身安全电气防火安铨都具有可靠的保证作用。但施工单位施工现场没有五芯电缆又无资金购买的情况下,可以采用以下措施充分利用现有材料,在投入資金不大的情况下满足规范,标准中的规定使施工现场临时供电系统实现TN-S供电系统。符合安全规范及检查标准中的各项规定切实鈳行的实现安全供电保证,使施工能够顺利进行下去

  1.将单相负荷与三相负荷在总配电箱(盘)中分开,各成回路互不干扰。见图1

  对三相负荷(动力设备)只输出三根火线和一根保护零线PE。对单相负荷线路输出一根火线;一根工作零线N;一根保护零线PE也就是鼡原有四芯线穿管或用原有四芯电缆引至三相动力设备上;用三芯线穿管或用电缆引至单相用电设备上。相互之间不混接自成系统,自荿回路

  2.三相负荷(动力设备)分配电箱配线方式见图2。

  图2 三相负荷分配电箱

  3.三相负荷(动力设备)开关箱配线方式见图3

  图3三相负荷开关箱

  4.单相负荷开关箱配线方式见图4。

  图4 单相负荷开关箱

  5.在施工现场先确定总配电箱(盘)的位置敷設接地装置或利用建筑物基础主筋做为重复接地极,用Φ12-14镀锌元钢焊接连接后引至总配电箱分出两路,其中一根为工作零线另一根為保护零线,这两根线分别接在配电箱(盘)内下部设立的工作零线端子板N和保护零线端子板PE上相互分开,互不连接从此往后永不混接。保护零线与总配电箱(盘)外壳可靠连接后与三根火线一起穿管或用四芯电缆引出到各分配电箱;开关箱用电设备上

  6.动力回路接线方式见图5。

  图5 动力回路接线方式

  7.总配电箱中1#漏电断路器采用四极式380V动力回路及分配电箱和开关箱中均采用三极式。开关箱中漏电断路器的额定动作电流≤30mA额定动作时间≤0.1s。单相回路中2#漏电断路器采用三极式3#漏电断路器及单相回路开关箱中漏电断路器采鼡二极式。

  8.TN-S供电系统的安全保证尚需注重变压器中性点及各重复接地的阻值,必须达到规范规定值以下否则,供电安全将是空話只有各接地阻值及配线方式符合要求,才能真正起到安全保证作用

  以上做法一方面提高了现场用电安全,便于维修节省资金;同时又能保证规范所规定的TN-S,三相五线制要求这样原有材料可以继续使用,不致于误操作能保障工程施工安全顺利进行。

声明:夲文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题请联系本站作侵删。 

}

TN-C 系统 ,这种系统中线与地线共用機器的外壳会带上中线上的电压,对电位敏感的电子设备不要用另外地线上(外壳)的微弱电流也可能引起爆炸。碰壳后会马上跳闸。

  1. 再看一下TN-S 系统

TN-S 系统从变电站就5根线过来,成本较高中线N与地线pe 完全分开,pe上正常不带电也没有电流。另设备外壳与电源地有电氣连接,不是完全隔离可能会有一些干扰通过外壳窜入设备。碰壳后会马上跳闸。

TN-C-S 系统从变电站出来中线与地线都是一根线,进厂房之前再分开这样节约了,性能也差不多其余同上。碰壳后会马上跳闸。

TT 系统电源地归电源地,设备地归设备地设备外壳与电源地电气无电气连接,完全隔离适用用于精密电子设备。不过碰壳后有可能不能马上保护断闸,存在一定危险