380/220v三相四线220v怎么接线架空电力线路采用铜芯线时PE线所采用材质与相线相同时,PE线最小截面应按相

l0kV及以下架空线路导线为绝缘铜線时,通过居民区时,其最小截而应为()mm2

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

}

累计签到:1218 天

注册加入HCBBS工业人社群结交更多工业圈好友

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

因为有的地方就不需要220啊,大电缆可是很费钱的

提示:当前内容由会员 myface 發布,仅代表其个人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的權益请联系我站客服删除

3根相线+1根PE线的4芯线一般是接电机用的,供电电缆是用3根相线+1根N线+1根PE线一般的N线和PE线的截面是相线的一半。

提礻:当前内容由会员 旭日东升_IZKS 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间洳此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

累计签到:1218 天


同一根电缆可以既给220V设备供电又给380V设备供电吗?也就是说220V设备和380V設备可以用同一条电缆供电吗这样会不会引起三相负载不平衡?

提示:当前内容由会员 jmdc 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除


只能说能引起此根电纜的三相负荷平衡;如果此回路容量较小变压器容量较大,在低压母线上不会造成多大的影响

提示:当前内容由会员 sdscj0122 发布,仅代表其個人观不代表本站立场,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间,如此内容存在争议或侵犯您的权益请联系我站客服删除

现在供电大多采用三相五线制,即3根相线+1根N+1PE关于这些问题,可看一看TN—S、TN—C、TN—C—S
一根电缆到现场,若现场既有220V用电设备又有380V用电设备,则需要现场有一个小配电箱配电时需要分配好用电设备以保证三相平衡。

提示:当前内容由会员 濠梁知乐 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站仅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

提示:当前内容由会员 如果兜里 发布仅代表其个人观不代表本站立场,,网友版主评分或点评,不代表本站认可其内容, 本站僅提供存储空间如此内容存在争议或侵犯您的权益,请联系我站客服删除

}

三相四线220v怎么接线预付费电表接線图论坛交流专题说明

三相四线220v怎么接线预付费电表接线图专题为您提供三相四线220v怎么接线预付费电表接线图相关的专业交流帖进行参與,欢迎您参与三相四线220v怎么接线预付费电表接线图相关的专业交流讨论更多三相四线220v怎么接线预付费电表接线图相关内容请访问!

  • 问:彡相四线220v怎么接线制电度表经互感器接线的电压回路是否需加熔断器?哪个规范有该条款

  • 16套住宅,一个职工食堂(1×5匹+2×3匹空调)做饭嘚设备需要多大三相四线220v怎么接线的电缆啊.?

  • 各位同行 小弟碰到一个问题,设计院设计的一个中小学空调用的是5匹柜机380V电源,但是電源只有4根电线3根火线,1根接地 但是市场上面的一般5匹空调都是5根线,3根火线1根零线,1根接地(没有听说过不用零线的5匹柜机) 現在我们空调要求改为5线,设计院和水电施工都不答应因为水电施工已经完毕了,而且因为种种原因不能抽线加线了。 想把接地改成零线外机另外接地,也不行接地线和零线颜色不一样。无法变更检查站和监理都不同意。 设计院称他们是按照民用建筑设计规范設计的,国家规范可以使用4线是因为你们空调没有按照国家规范设计制作。如果国家规范有要求5匹空调要求是3相5线的或者类似规定的那么所有问题由设计院承担。 现在所有问题都卡住了! 请问国家有相关的规定吗

  • 我公司有个2*1.5(6)A的数字电表,比如电表上嘚数字是700那是几度呢请教各位大虾.

  • 论文简介: 在农网城网改造中400V三相四线220v怎么接线制配电线路的改造是极其重要的环节。由于對照明、动力等混合负荷供电三相负荷往往很不平衡,这样必然对中性点电压产生位移中性线上有电流流过;同时由于火线、中性线哃杆架设或同时沿墙敷设,极易产生错接现象 附件名:/对三相四线220v怎么接线制配电线路几个问题的探讨.htm 文件大小:3K (升级VIP

  • 请问国家是否在2000姩规定建筑物不宜使用三相四线220v怎么接线制,是哪部法规所规定是何原因?谢谢大家帮忙急用。

  • 答案:为13三相四线220v怎么接线不包括PE 線

  • 谁有这种插座 三相四线220v怎么接线 E-mail: 谢谢

  • 什么是软电度表,什么是硬电度表?它们的区别是什么啊,各位DX帮忙解答一下,可否?

  • 我们厂做过一批GGD柜子,咹装地点为一大型工厂的不同变电所内每台出线柜的每个出线空开都配一个DT862-4型三相四线220v怎么接线电度表,用于电能计量 在运行过程中蔀分电度表出现这种现象:大多时间处于正转状态,但有时会出现反转导致用户无法准确计量,而且这还不是个别现象好几块表都这樣。我仔细检查过二次接线没有问题。 我询问过电度表生产厂家厂家说可能是潜动,也更换过表但是都不能解决问题,求助各位看能不能帮我解决这个难题。

  • 最近做了一套配电柜为三相四线220v怎么接线制进线开关设计院设计为四极的, 现在我把PEN线直接与壳体相连还昰PEN排单独做一根通到变压器中由变压器接地?

  • 我要做一个控制箱来控制一台380v电机我公司采用三相四线220v怎么接线制供电系统中,电机外殼防触电保护才用什么方式是不是直接接在中性线上呀

  • 图纸简介: 当今不少地方电力部门为了减少电费难收现象,在那些老大难用户或臨时用电用户进线端安装了三箱预付费电能计量柜让用户先购电后用电.剩余电量达到设定值时报警,通知用户尽快购电若仍未购电,達到设定值时则拉闸停电本图即为最新三相预付费高低压电能计量柜原理接线图(共6套),采用射频卡和485接口相信应该对从事预付费電能计量柜的设计开发人员及用户有一定参考价值!

  • 跪求各位老师 用三块单项电度表测三相四线220v怎么接线制的有功电量怎么接线最好有接線图纸? 感激 另有一个问题 200/5的电流互感器额定穿线圈數是1圈 但觉得变比太大了 绕两圈会有什么不对吗?(超过额定圈數一圈)

  • 现有三楿四线220v怎么接线电度表一块,电压380/220伏三相电流经300/5互感器接入,电度表刻度是15电量是多少

  • 有两台380V设备功率是30KVA 和有4盏220V照明灯功率1000W,请问我该選多大的三想四线电度表呢,假如量程选大了,那么电度表会不会转,影不影响读数呢?请知道的朋友麻烦你回复一下,多谢!

  • 3*220/380V,3*10(40A)是什么意思??听他们说一个字代表60度,从那里看?我是新手谢谢大侠

  • 朋友们好: 请教最大80千瓦的用电负荷.要配备多大的铝主线.和什么样的总开關.开关需要多少A? 用电范围包括照明和30台空调,功放和音箱.请大家给指教个够用的数字就好,谢谢.

  • 请教:在三相四线220v怎么接线制低压配电线路运行Φ.我们应该注意哪些事相?

  • 接正泰型号为DZ47LE-32C10的三相四线220v怎么接线漏电流开关的插座,我用插座中的其中一相相电压为什么DZ47LE-32C10的三相四线220v怎么接線漏电流开关直接跳闸?求大神帮助谢谢!

  • 品牌为:DLMS,全英文,是瑞士制造的,是供电局安装的自动抄表系统,我看不明白如何看有关参数,比如有功和无功用电等,请教高手!

  • 请问采用双回路供电给同一设备,是不是必须采用单独的三相四线220v怎么接线不能共用零线,如果共用零线合鈈合乎规范?如不符合,哪里有规范可以查询

  • 采用双回路供电,一路为稳压柜输出另一路为UPS输出,但两路零线都回到了同一配电柜后叒分两路给设备供电,这里共用一根零线输出到设备合不合乎规范啊也就是到设备按三相四线220v怎么接线制应有8根线,这里只用了7根线囿没有什么规定不许这样做啊?

  • 最近审图人员给我的(说明)提了一条意见(1).电源电压:本工程电源为380/220V,三相四线220v怎么接线制系统. 应该是220/380v,违反(GB50052-95)第6.0.1条. 而(GB50052-95)Φ第6.0.1条是:低 压配电电压应采用220~380V带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线220v怎么接线制。

  • 现在有一块三楿四线220v怎么接线电度表可是手头只有两个电流互感器,请问大家该如何接线我有两个想法,可是不知道行不行欢迎大家指正。一个昰不用电度表的零线端子,将三相四线220v怎么接线电度表当做三相三线电度表使用不使用B相元件,不知可否另外就是,将A相电流和C相電流的矢量和送入B相电流元件(从B相原输出端输入原输入端输出),再接到零端子上这样可以吗?欢迎高手指点

  • 各位大虾,三相四线220v怎么接线DT862-4电度表是不用经电流互感器而直接接的,但现在我的手上有三相四线220v怎么接线DT862-4电度表一只,互感器三只,请问各位大虾,可以这样接吗?有什么优缺点?(即A相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱1,也兼接A相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱2但不接地,B相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱3,也兼接B相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱4但不接地,C相电流互感器的K1接DT862-4电度表的接线柱5,也兼接C相电压,K2接DT862-4电度表的接线柱6但不接地,N线接接线柱7.)

  • 请问三相四线220v怎么接线囙路剩余电流过大的主要原因是什么?

  • 我们有2根2芯电缆想用它们为设备供电,电压是380V请教下可不可以,有什么害处电缆长度为30米

  • 如題,有一间 KTV两层楼每层一个空开箱子;进户是三相四线220v怎么接线,需要分成两路220v分别进入两个空开箱子怎么分最合理?

  • 有一用户160KVA变壓器,高供低计一段时间里,电费发票上的力率考核只有0.5不到现场检查后发现电容柜损坏没有投运,把电容柜修复投运后以为一切正瑺了可几天后发现无功电量和有功电量比例还是大的吓人。这次进行了仔细的检查纪录一段时间的有功总电量、无功总电量、正向无功电量、反向无功电量后(电费力率考核的是无功总电量,等于正向无功电量+反向无功电量)发现无功总电量基本上是反向无功,把电孓表界面切换到象限显示显示落在反向无功象限上,询问用户没有容性负载关了电容柜,拉开所有出线象限还是落在反向无功上。停电检查电表接线正确带电检查时,测量三相电压偏高达440V左右,测量零线对地竟有80V的电压后检查零线发现断线,更换零线后一切正瑺用户为此付出的代价(功率因数考核电费)近6万元。

}