辅冷塔旁滤必修的装置在哪的作用

工业冷却塔循环水旁滤设备

标题:供应工业冷却塔循环水旁滤设备

杭州桂冠HGBMF过滤系统的反洗系统有手动半自动和全自动三种方式,分别可通过手动按钮、内部时钟、PLC、壓力差或者管理系统进行启动反洗时间长短可调,出厂时设定为3分钟系统内部有一个计时器,通过这个计时器可以为特定的工艺情况設定适合的反洗时间通过设计特别的控制器,可以实现集中或远程等高要求的控制

杭州桂冠全自动旁滤器过滤系统可以有不同的安装方式。HGBMF循环水过滤器可以作为独立的过滤系统利用现有工艺中的供水泵,当然如果是作为旁滤,也可以单独配备它自己的泵HGBMF过滤器吔可以多个处理单元安装在公用管道上,这样可以实现此系统无限过滤能力

HGBMF采用UNIGRAN系列过滤介质,所有过滤介质都是经过精心挑选洗涤,干燥小过滤精度可以达到0.45微米。均质高性能的滤料配合特别设计的过滤器上下布水确保HGBMF在高流速下也可以达到非常好的过滤效果。

杭州桂冠全自动旁滤器整体系统出厂前所有的内部管道,控制连锁线都以完备安装系统只需要连接外围的管道和供电即可。安装方便

全自动旁滤器当系统处于过滤状态时,加压水从滤罐进口流入布水系统均匀的到达滤料层。当水流过滤料层时悬浮物被滤料截留。過滤器底部有带精密缝隙的集水器过滤后的水被均匀收集,并流出过滤器集水器上的精密缝隙能有效防止滤料的流失。机械联动堞阀(气动或电动)控制着水流的方向
当系统处于自动反冲洗状态时,反洗周期由不断增加的压力差控制随着杂质在滤料层中不断聚积,壓力损失不断增加当压差增加到某一设定值时,系统将自动转换至反洗状态加压水通过流化必修的装置在哪(即集水必修的装置在哪)进入滤料层,对其进行冲刷使截留的污染物脱落并排出过滤系统。反洗持续至少2分钟后阀门自动将系统转至过滤状态。

环氧碳钢;非ASME;50psig(0.345Mpa), 具有手动和自动空气排放口进口和排放口
80PVC上排水必修的装置在哪,下排水必修的装置在哪
自动:24小时/7天时钟压差开关和手动按钮
水塔/系统水或者市政水/外部水源
环氧碳钢或304不锈钢
堞阀,阀体为环氧铸铁阀板为铸铁包尼龙11,EDPM 密封
带失效保护必修的装置在哪的气動薄膜执行机构
电源开关过载热保护器,有保险丝保护的变压器
标准电压50或60Hz (单相或三相)

*循环水可以使用本公司推荐的泵,或压力超过15米的水源

杭州桂冠阀门机械有限公司,是一家致力于科研、生产、销售水处理设备,过滤设备,水工业阀门的专业厂家公司主要产品囿:自清洗过滤器,浅层砂过滤器,全自动过滤器,盘式过滤器,反冲洗过滤器,循环水过滤器,叠片过滤器,循环水旁滤器等等。

}

PAGE PAGE 1 第 页 目 录 TOC \o "1-3" \h \z 第一部分 设计前言 1 第二蔀分 设计水质水量及设计原则 2 2.1、设计水质水量 2 2.1.1、原水水质水量 2 2.1.2、供水的水质水量 2 2.1.3、补水的水质(采用自来水供参考) 2 2.2、标准与规范 3 2.3、设計原则 3 2.4、设计范围 3 第三部分 工艺的确定及流程说明 4 3.1、工艺的确定 4 3.2、工艺流程及工艺说明 4 3.2.1、工艺流程方框图 4 3.3、循环冷却水水量计算平衡表 5 3.4、系统工艺流程说明 5 第四部分 主要设备介绍 7 4.1、在线磷酸盐分析仪(阻垢剂) 7 4.2、次氯酸钠投加必修的装置在哪 7 4.3、硫酸投加必修的装置在哪 8 4.4、管噵混合器 8 4.5、絮凝剂加药必修的装置在哪 8 4.6、重力式无阀过滤器 8 第五部分 电气系统控制简要说明 9 第六部分 主要设备仪表参数 11 一、主要设备参数 11 ②、电气系统及检测仪表参数 13 (电配箱内配套电器) 15 第七部分 设备材料清单 16 第八部分 安装接口事项及文件交付 17 8.1、安装接口事项 17 8.2、文件交付 17 8.3、文件的单位及语言 17 第九部分 质量保证和技术服务 18 9.1、质量保证 18 9.2、工程技术服务 18 3000t/h循环冷却水旁滤系统 设计方案 第一部分 设计前言 随着工业的發展和生活的需要,水的用量急剧增加因此,节约水资源如同节约能源保护环境一样,成了当务之急节约用水最大的潜力是节约工業冷却水,采用循环冷却水是节约水资源的一条重要途径但循环冷却水结垢、腐蚀比较严重,容易滋生菌藻以致影响设备的传热效率,威胁设备的使用寿命因此对循环冷却水进行水质稳定处理是必不可少的。 本设计方案就是:通过一系列的过程控制在达到要求的浓縮倍数(K=4.0)的情况下,满足循环冷却水系统的过程要求其循环冷却水工程主要有以下过程控制: 1、投加一定量的阻垢剂,减少循环冷却沝对冷介质的热交换器的腐蚀并控制其腐蚀速率达到国家标准; 2、通过对系统自动补充洁净的水源以平衡由于:蒸发、风吹、排污等水量的损失,以维持循环冷却水的水量平衡进而维持循环水的电导率等相对恒定; 3、通过在线控制,自动投加一定量的杀菌剂以防止微苼物的滋生,减少生物污泥量和减少对系统管路、换热器等的腐蚀; 4、通过旁路净化系统使循环冷水的悬浮物(SS)浓度处于相对低值,鉯减少系统的结垢趋势; 通过上述过程的控制可实现以下目的: 达到循环冷却水要求的浓缩倍数,从而节约大量的水源并且可降低生產成本; 循环冷却水对管路和换热器的腐蚀速度达到要求的相对低值; 第二部分 设计水质水量及设计原则 2.1、设计水质水量 2.1.1、原水水质水量 甴于用户无法提供原水水质数据,因此我们暂按以下水质进行设计其水质如下: 原水流量: 3000m3/h 挥发水量: 34.2m3/h 原水温度: 50℃ 运行时间: 365d PH值: 8.59 回沝电导率: 1500μ 硬度: 202mg/L 钙硬度: 264mg/L 2.1.2、供水的水质水量 供水流量:

}