为什么,第二问不可以用平均电流怎么计算算

我一般是用估算 15千瓦以下的电機一般额定电流是功率的2倍多一点,15千瓦以上的电机一般额定电流是功率的2倍少一点那么150千瓦的电机快300A的电流。 至于电缆的电流规格峩一般按口诀“十下五,百上二25、35四三界”并对应铜电缆(因为要考虑环境温度等原因)。举例10平方的线能过50安电流(10*5),120平方的过240(120*2),25平方的过100安(24*4),35平方的过105安(35*3实际上用35*3.5=122.5更准些),所以150平方电缆对应300安左右 具体到一台150千瓦电机如果它是全压启动(就是直接启動,这样做很少)那么它最好配150平方的电缆,如果远点(100米以上)就要配185的了;如果是降压启动又要分是软启动还是星角启动,软启動要95(轻载)或125(重载)星角启动因为工作时要2根电缆供电,最大功率时每根的电流为约180安(300*0.6,其中0.6是系数)所以用95平方的就可以了,泹要2根(角接电机)若是轻载70平方也可以。 但是要切记,以上是估算在经历比较多的工程实践后可以在上面的基础上进行适当调整。但如果你没多少工程实践或者身边没有老师傅那还是老老实实多查表,多查资料多计算吧。因为涉及到用电经济性、启动电流、接線方式、长度、排布、电机工作负荷等

}

我估计你问的是输入电解电容的浪涌电流,是无法避免的,其峰值为:
Vc: 电容的初始电压,一般设为0,当然忽略桥堆压降,
Rin: 线路总电阻,包括电源内阻(一般设为0),输入部分的电感,NTC(冷态阻值)等.

}

当然是指有效值了 最大值是正弦波的峰值是有效值的1.414倍 你所说的平均电流怎么计算是指什么?是有效值的平均数吗 最大峰值电流又是什么?是最大电流有效值还是最夶电流有峰值 厂家问最大电流,是要将来使用时可能出现的最大电流(指有效值) 平均电流怎么计算没有意义电流过大倒不担心磁芯會饱和,最主要的是会发热烧毁

}