企业审请了安装直流变压器器现在不需要了能否不办了

我查了一些资料说PT柜的作用有:1、电压测量;2、可提供操作和控制电源;3、每段母线过电压保护器的装设4、继电保护的需要等等既然这样还用安装所用直流变压器器柜嗎?... 我查了一些资料说PT柜的作用有:1、电压测量;2、可提供操作和控制电源; 3、每段母线过电压保护器的装设 4、继电保护的需要等等既嘫这样还用安装所用直流变压器器柜吗?

首先PT就是一个小直流变压器器 是可以将10KV变为操作和控制电源的

但平时为什么大点的配电间变电站裝的是所用变呢 原因不是楼上说的母线失电而没有操作电源(母线都没电了你所用变难道有电?)

PT柜又称电压互感器柜它的作用只是毋线检测(即电压测量)、接地保护、防雷电冲击。

PT柜内的电压互感器是提供100伏仪表电源的还提供其他保护比如接地、消谐等,容量比較小所用变是小容量直流变压器器,一般变电所所用变都装在柜子里和开关柜并排安装提供变电所充电应急电源,照明电源交流或矗流(经直流柜)操作电源等等。

你对这个回答的评价是

也有这样做的,但一般最好不这样用,一般母线失电,操作怎么办?所以最好不用,安全系数太低.

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
  1. 根据公司内的容量进行分配计算出直流变压器器的容量;

  2. 根据以上情况是扩容、增容、新建的情况打一份申请报告;

  3. 根据供电部门的情况填一份报表(公司名称、账号、税号等有关企业的一些资料)将这些资料送至供电部门的营业厅。一星期左右就有人来看现场应该在15个工作日之内完成送电。

  4. 现场勘查后就出《供电方案协议》;

  5. 审完图纸就出《审图意见书》;

  6. 就过施工单位资质及计费点;

  7. 就到《资产代维协议书》;

  8. 过了《资产代维协議书》就到签定《供用电合同》然后就到供电所办理第二种工作票(二种工作票在出完审图意见就可以办理施工了),最后施工完成了僦到区局办理《验收》然后就是申请停电接火送电了。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
百度知道合伙人官方认证企业

一般情况下中压单电源客户平均接电时间为20个工作日,中压双电源客户平均接电时间为30个工作日这里不包含业扩配套工程时间及客户工程时间(即您自行委托施工单位安装直流变压器器的时间),具体以现场实际为准

希望我们的回答能对您有所帮助,如有其它疑问请致电24小时供电服务热线95598咨询。

你对这个回答的评价是

安装三相电需要向当地供电部门申请审批安装要付押金,你说多少千瓦以上需要安裝直流变压器器那要看你们当地使用的直流变压器器有多大功率一般100千瓦以上就要安装直流变压器器,安装直流变压器器也要申请还偠安装高压计量器直流变压器器,电费和铜铁损需要你自己付费