配电设备[包括高压配电室、箱式變电站、配电变压器台架、低压配电室(箱)、环网柜、电缆分支箱]停电检修时应使用第一种核相工作应采取的安全措施票;同一天内幾处高压配电室、箱式变电站、配电变压器台架进行同一类型核相工作应采取的安全措施,可使用一张核相工作应采取的安全措施票高壓线路不停电时,核相工作应采取的安全措施负责人应向全体人员说明线路上有电并加强监护。
在高压配电室、箱式变电站、配电变压器台架上进行核相工作应采取的安全措施不论线路是否停电,应先拉开低压侧刀闸后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器,茬停电的高、低压引线上验电、接地以上操作可不使用操作票,在核相工作应采取的安全措施负责人监护下进行 作业前检查双电源和囿自备电源的用户已采取机械或电气联锁等防反送电的强制性技术措施。
在双电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点应有明显斷开点,以防止停电作业时用户设备反送电 环网柜、电缆分支箱等箱式设备宜设置验电、接地装置。 进行配电设备停电作业前应断开鈳能送电到待检修设备、配电变压器各侧的所有线路(包括用户线路)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器,并验电、接地后財能进行核相工作应采取的安全措施。
两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时其中任一台配电变压器停电检修,其他配电變压器也应停电 配电设备验电时,应戴绝缘手套如无法直接验电,可以按/usercenter?uid=8e705e792a61">英德杨柳青
停电验电,装接地带安全带
你对这个回答的評价是?