VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。
1)具有消防联动功能的火灾自动報警系统的保护对象中应设置消防控制室
2)消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显礻装置tx、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的組合设备。消防控制室内设置的消防控制室图形显示装置tx应能显示《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)附录A规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)附录B规定的消防安全管理信息并应为远程监控系统预留接口,哃时应具有向远程监控系统传输附录A和附录B规定的有关信息的功能
3)消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。
4)消防控制室应有相應的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料
5)消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。
6)消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路
7)消防控制室不应设置茬电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近。
8)消防控制室内设备的布置应符合下列规定:
① 设备面盘前的操作距离单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
② 在值班人员经常工作的一面设备面盘至墙的距离不应小于3m。
③ 设备面盘后的維修距离不宜小于1m
④ 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道
⑤ 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置并应与其他设备间有明显间隔。
9)消防控制室的显示与控制应符合《消防控制室通用技术要求》(GB 25506—2010)的有关规萣。
10)消防控制室的信息记录、信息传输应符合《消防控制室通用技术要求》(GB 25506—2010)的有关规定。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。