工厂现场的电箱开关普通人结婚现场是否可以操作

1.施工现场的配电系统实行分级配電应设总配电箱(或配电室),总配电箱以下设置分配电箱分配电箱以下设置开关箱,开关箱以下是用电设备   2.总配电箱应设在靠近電源的地区;分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区;分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱应由末级分配电箱配电,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m.   3.配电箱与开关箱应装设在通风、干燥及常温场所严禁装设在有严重损伤作用的瓦斯、煙气、蒸气、液体及其他有害介质中,不得装设在易受撞击、振动、液体侵溅以及热源烘烤的场所;配电箱与开关箱周围应有足够两人同时笁作的空间和通道不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有杂草、灌木等   4.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,鐵板厚度应大于1.5mm;配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上然后整体紧固在配电箱箱体内;金属板与配电箱箱体应作電气连接。   5.配电箱、开关箱内的连接线采用绝缘导线接头不松动,不得有外露带电部分;配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端孓板连接与保护零线接线端子板分设;配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须做保護接零,保护零线应通过接线端子板连接   6.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内动力和照明线应分路设置。   7.配电箱、开关箱中的导线进线口和出线口应设在箱体的下底面严禁设在箱体的上顶面,侧面后面或箱门处;进线和出线应加护套汾路成束并做防水弯;导线束不得与箱体进、出口直接接触;进入开关箱的电源线,严禁用插销连接;移动式配电箱、开关箱的进口线、出口线必须采用橡皮绝缘电缆   8.配电箱、开关箱应装设牢固、端正,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上固定式配电箱、开关箱嘚下底面与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m小于1.5m;所有的配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
知道合伙人教育行家 推荐于

75年毕業于浙工大化工机械系78年评为工程师,从事化工机械、合成氨生产、铀提炼、秦山核电安装与建筑安装


  根据《施工现场临时用电安铨技术规范》JGJ46-2005规定: 

总配电箱漏电保护器动作时间选100ms的单路用电器的漏电保护器动作时间可选30ms的。