1.高绝缘等级要求单相接地时无故障相对于地面增加3倍。因此这种具有高水平的绝缘性和高成本。 2.存在电弧接地过电压的危险当单相接地电流不大时,电流流过零值时电弧会自行熄灭故障消失。当单相接地电流大于30安培时将产生稳定的电弧,这将形成连续的电弧接地会损坏设备并导致两相甚至三相短路;当接地电流大于10安培苴小于30安培时,可能会出现不稳定的间歇性电弧其次是电弧过电压,幅度为相电压的2.5至3倍足以危及整个电网的绝缘。补偿由电弧抑制線圈在变压器中性点有效接地处形成的电感器电流和电容器电流将限制接地电流甚至接近零从而消除地面处的电弧并导致并损害它。 3.接哋继电保护的选择很困难因此,实现灵敏和选择性保护更加困难特别是由消弧线圈接地的电网更加困难。 4.断线可能导致谐振过电压導线的断开,开关在不同阶段的切换以及不同阶段的保险丝将导致铁磁谐振过电压由断开引起的谐振过电压可能导致避雷器爆炸,负载變压器的相序反转以及电气设备的绝缘闪烁

}