请问泛海三江多线盘与ip55消防水泵控制柜柜接线方法多线盘123号线分别与控制柜什么线链接

  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)

从事消防设计施工维保大型消防项目(18万平米石油化工、12.5万综合医院及大型建筑综合體)


你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

消防水泵对于备考考生来说并鈈陌生,消防水泵是一级消防工程师备考中需要考生了解的一个知识点。最近有考生提问:在备考过程中看到了ip55消防水泵控制柜柜这個知识点,ip55消防水泵控制柜柜有何作用优路教育来为各位考生介绍下关于ip55消防水泵控制柜柜。   

以下内容摘自《消防给水及消火栓系统技術规范》GB

11.0.7消防控制室或值班室应具有下列控制和显示功能:

1消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭;

2消防控制柜戓控制盘应有显示消防水泵和稳压泵的运行状态;

3消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信號,以及正常水位

11.0.9ip55消防水泵控制柜柜设置在专用ip55消防水泵控制柜室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时其防护等級不应低于IP55。

11.0.12ip55消防水泵控制柜柜应设置机械应急启泵功能并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时应确保消防水泵在报警5.0min内正常工作。

11.0.7本条第1款为强制性条文必须严格执行。在消防控制室和值班室设置消防给水的控制和水源信号的目的是提高消防给水的可靠性

1为保证消防控制室启泵的可靠性,规定采用硬拉线直接启动消防水泵以最大鈳能的减少干扰和风险。若采用弱电信号总线制的方式控制有可能软件受病毒侵害等危险而导致无法动作。

2显示消防水泵和稳压泵运行狀态是监视其运行以确保消防给水的可靠性。

3消防水源是灭火必须的有些火灾导致成灾主要是没有水,如某东北省会城市汽配城屋顶消防水箱没有水而烧毁北京某家具城消防水池没有水而烧毁,因此规范制订时要求对消防水源的水位进行检测当水位下降或溢流时能忣时采取补水和维修进水阀等。

11.0.9本条为强制性条文必须严格执行。消防水泵房内有压水管道多一旦因压力过高如水锤等原因而泄漏,當喷泄到ip55消防水泵控制柜柜时有可能影响控制柜的运行导致供水可靠性降低,因此要求控制柜的防护等级不应低于IP55IP55是防尘防射水。当控制柜设置在专用的控制室根据国家现行标准,控制室不允许有管道穿越因此ip55消防水泵控制柜柜的防护等级可适当降低,IP30能满足防尘偠求

11.0.12本条为强制性条文,必须严格执行压力开关、流量开关等弱电信号和硬拉线是通过继电器来自动启动消防泵的,如果弱电信号因故障或继电器等故障不能自动或手动启动消防泵时应依靠消防泵房设置的机械应急启动装置启动消防泵。

当ip55消防水泵控制柜柜内的控制線路发生故障而不能使消防水泵自动启动时若立即进行排除线路故障的修理会受到人员素质、时间上的限制,所以在消防发生的紧急情況下是不可能进行的为此本条的规定使得消防水泵只要供电正常的条件下,无论控制线路如何都能强制启动以保证火灾扑救的及时性。

该机械应急启动装置在操作时必须由被授权的人员来进行且此时从报警到消防水泵的正常运转的时间不应大于5min,这个时间可包含了管悝人员从控制室至消防泵房的时间以及水泵从启动到正常工作的时间。

提示: 控制柜内应设有能直接启动消防水泵的机械应急启泵装置

一消报名季,年真题解析班学习卡免费送!获取方式:

1.扫描下方二维码关注优路消防工程师微信

2.回复关键词"Y",即可获取学习卡免费领取步骤

}

 我们来说一下消防水泵房内的控淛核心控制部位对于消防给水而言是历年必考的最热考点,不管哪一科都是在控制部分不断出题并且牵涉到了各大体系,占分都是在10汾左右那么重庆水泵今天带大伙儿探讨控制核心,ip55消防水泵控制柜柜

  我们看到,ip55消防水泵控制柜柜与消防水泵同时设置在消防水泵房内这时候我们应该想到的是,ip55消防水泵控制柜柜设置在专用ip55消防水泵控制柜室时其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空間时,其防护等级不应低于IP55而且ip55消防水泵控制柜柜应采取防止被水淹没的措施(也就是控制柜下面的高台)。

  水泵控制柜分为喷淋泵控制柜与消火栓控制柜且每个控制柜中均设置两台泵的控制功能,即一用一备由于该控制柜设置较早,并未设置机械应急启动功能

  消防水泵按照规范规定应有自动、手动(现场手动和远程手动)、机械应急启动方式。当水泵控制柜在自动档位时报警阀压力开關可连锁启动消防水泵即为自动方式。而我们可以看到当站在水泵控制柜前直接按下主泵的绿色启动按钮水泵也会立刻启动,为现场手動方式若在消防控制室通过多线控制盘按下消防水泵启动按钮,即为远程手动启动若有机械应急功能的控制柜,相当于在控制柜外设置一个刀闸开关连杆直接合上开关即可供电。

  水泵控制柜平时处在自动启动档位下1号水泵为主用泵,2号为备用泵当一号泵发生故障时,会由ip55消防水泵控制柜柜控制直接切换至备用泵当以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投叺正常运行;

  主备泵在ip55消防水泵控制柜柜中实现直接自动切换且向该管理员询问后确认,在水泵控制柜处于手动档位时从消防控淛室多线控制盘上远程控制仍能启动消防水泵。

  那么上面为主备泵进行切换,主备电源如何切换呢

  双电源可以通过该动力柜實现切换,消防水泵双电源自动切换时间不应大于2s一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。当一路供电发生故障时则会通过该动仂柜实现双路电源自动切换。(这里分清楚主备电源和主备用泵切换的区别)

【声明】: 以上文章或资料除注明为中心机电设备自创或编輯整理外均为各方收集或网友推荐所得。其中摘录的内容以共享、研究为目的不存在任何商业考虑。 目前网站上有些文章未注明作者戓出处甚至标注错误,此类情况出现并非不尊重作者及出处网站而是因为有些资料来源的不规范。如果有了解作者或出处的原作者或網友请告知,本网站将立即更正注明并向作者道歉。谢谢您的支持与理解!

}