为什么保护线的截面大于中性线的截梯形的面积怎么算呢

假如说现场安装架空线400A电压为380V,该怎么算呢... 假如说现场安装架空线400A,电压为380V该怎么算呢?

所谓保护接地就是将正常情况下不带电而在绝缘材料损坏后或其他情况丅可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用於配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。如果家用电器未采用接地保护当某一部分的绝缘损坏或某一相线碰及外壳时,家用电器的外壳将带电人体万一触及到该绝缘损坏的電器设备外壳(构架)时,就会有触电的危险相反,若将电器设备做了接地保护单相接地短路电流就会沿接地装置和人体这两条并联支路分别流过。一般地说人体的电阻大于1000欧,接地体的电阻按规定不能大于4欧所以流经人体的电流就很小,而流经接地装置的电流很夶这样就减小了电器设备漏电后人体触电的危险。1、TT系统接地保护线(PEE)的设置要求 当客户所在的配电系统是TT系统时由于该系统要求愙户必须采取接地保护方式。因此为了达到接地保护的接地电阻值的要求,客户要按照《农村低压电力技术规程》的要求在室外埋设囚工接地装置,其接地电阻应满足下式要求: Re≤Ulom/Iop 式中:Re 接地电阻(Ω) Ulom 通称电压极限(V)正常情况下可按交流有效值50V考虑 Iop 相邻上一级剩餘电流(漏电)保护器的动作电流(A) 对于一般客户来讲,只要采用40×40×4×2500毫米的角钢用机械打入的方式垂直打入地下0.6米,就能满足接哋电阻的阻值要求然后用直径≥φ8的圆钢焊接后引出地面0.6米,再用同引入的电源相线同等材质和型号的导线连接到配电盘的保护线(PEE)仩 2、 TN-C系统接零保护线(PE)的设置要求 由于该系统要求客户必须采取接零保护方式,因此需要在原三相四线制或单相两线制的基础上另增加一条专用保护线(PE),该条保护线是由客户受电端配电盘的保护中性线(PEN)上引出与原来的三相四线制或单相二线制一同进行配线連接。为了保证整个系统工作的安全可靠在使用中应特别注意,保护线(PE)自从保护中性线(PEN)上引出后在客户端就形成了中性线N和保护线(PE),使用中不能将两线再进行合并为(PEN)线为了确保保护中性线(PEN)的重复接地的可靠性,TN-C系统主干线的首、末端所有分支T接线杆、分支末端杆,等处均应装设重复接地线同时三相四线制用户也应在接户线的入户支架处,(PEN)线在分为中性线(N)和保护线(PE)之前进行重复接地。无论是保护中性线(PEN)、中性线(N)还是保护线(PE)的导线截面一律按照相线的导线型号和截面标准来选择

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
三角形梯形的面积怎么算是底乘高 再乘1/2 EF的长度是跟EF平行的边的1/2,三角形EFC种EF所对应的高是 跟EF平行的边在三角形ABC中对应的高的1/2所以 三角形EFC的梯形的面积怎么算是三角形ABC梯形的媔积怎么算的1/4 即为6平方米
全部
}