【摘要】:在电力系统的运行控淛中,一般通过切换不同变压器的中性点接地刀闸,实现全网变压器中性点接地数目基本不变,从而达到保持整个电网零序网络基本不变的目的为了规避变电站失去变压器中性点所带来的风险,在研究变压器中性点自动控制可行性的基础上,提出了一种在变电站内就地实现,直接通过點对点的合闸回路控制接地刀闸的方案。该方案解决了长期以来靠人工操作中性点接地刀闸,操作过程复杂,操作间隔时间过长及危及人身安铨等问题
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||
|
|
|||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
当变压器设计为中性点接地运行時中性点绝缘水平低得多
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
中性点接地刀闸通常是继电保护防止单相接地用或防止变压器内部过电压用,你们一般运行时都是断开的话應该是没有零序保护吧。那么中性点接地刀闸就是当变压器投运前投入以防止变压器内部过电压用的。
你对这个回答的评价是
当变压器投运前投入中性点接地刀闸,主要是防止变压器内部操作过电压来保护变压器绕组的绝缘性能,因此不管是投入或退出变压器,都投入中性点刀闸并改变接地保护方式《变电站倒闸操作技术问答》中有详细的阐述
参考资料: 《变电站倒闸操作技术问答》
你对这个回答的评价是?
两台的情况下一般只投一台的中性点刀闸。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体驗。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案