我们这的高压刀闸顺序配电柜依佽为:10kv高压刀闸顺序进线柜、计量柜、pt柜、变压器高压刀闸顺序进线柜;就以上几个柜子的送、断电顺序请各位电工师傅不吝赐教。谢謝!... 我们这的高压刀闸顺序配电柜依次为:10kv高压刀闸顺序进线柜、计量柜、pt柜、变压器高压刀闸顺序进线柜;就以上几个柜子的送、断电順序请各位电工师傅不吝赐教。谢谢!

送电顺序:PT柜→计量柜→10kV高压刀闸顺序进线柜→变压器高压刀闸顺序进线柜

断电顺序:变压器高压刀闸顺序进线柜→10kV高压刀闸顺序进线柜→PT柜→计量柜。

停电拉闸操作必须按照真空断路器(开关)、负荷侧隔离开关(刀闸)、母线侧隔离开關(刀闸)的顺序依此操作送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。倒闸操作必须得到上级调度部门的允许和批准必须一人操作,一人監护设备送电之前必须检查工作票已终结,接地线已拆除

高压刀闸顺序配电柜送电流程: 

1、接送电通知,到热电办理送电票 

2、确认配电柜所在位置,了解其绝缘情况确保可送电。 

3、检查接地刀所在位置如已接地请断开,并检查机构是否复归

4、检查断路器控制电源开关是否在合闸位置。 

5、检查断路器所处位置(工作/隔离)、状态(合闸/分闸)及储能情况在将断路器小车摇进工作位置前保证断路器处于分闸状态、弹簧已储能。

6、检查断路器二次侧插头是否已经插入并牢固

7、用摇把将断路器小车摇进工作位置,确认断路器已经到位     

在用摇把摇小车的时候身体应避开断路器的观察窗,以免发生意外断路器从观察窗弹射出来对人体造成伤害当摇把无法摇动且断路器工作位置指示灯亮时说明断路器小车已经到达工作位置。 

送电顺序:PT柜→计量柜→10kV高压刀闸顺序进线柜→变压器高压刀闸顺序进线柜

停電顺序:变压器高压刀闸顺序进线柜→10kV高压刀闸顺序进线柜→PT柜→计量柜

(这里我想的是变压器高压刀闸顺序侧电压比10kV要低电源是通过10kV毋线送到变压器上的,如果10kV母线是通过变压器送的话换一下就好了)

另不要忘记检查接地刀

高压刀闸顺序运行维修里面的必考题(电工嘟有这样的复习题):刀闸操作,借来看看、很简单的

停电:低压各出线---电容器---变压器(低压侧)---变压器(高压刀闸顺序侧)---油开关----跌落

(101以及PT、计量不准许拉开)

送电:于上述相反,希望对您有所帮助-------

送电顺序:计量柜→10kV高压刀闸顺序进线柜→PT柜→变压器高压刀闸顺序進线柜

停电顺序:变压器高压刀闸顺序进线柜→PT柜→10kV高压刀闸顺序进线柜→计量柜

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

停送电倒闸操作的顺序要求:
(1) 送電时应从电源侧逐项向负荷侧进行即先合电源侧的开关设备,后合负荷侧的开关设备
(2) 停电时应从负荷侧逐向电源侧,即先拉负荷侧的開关设备后拉电源侧的开关设备。
(3) 严禁带负荷拉合隔离开关停电操作应先分断,后分断隔离开关先断负荷侧隔离开关,后断电源侧隔离开关的顺序进行送电操作的顺序与此相反。
(4) 两侧断路器的操作顺序规定如下:停电时先停负荷侧,后停电源侧;送电时顺序相反
变压器并列操作中应先合电源侧断路器,后合负荷侧断路器;解列操作顺序相反
(5) 双路电源供电的非调度户用户,严禁并路倒闸
(6) 倒闸操作中,应注意防止通过、所用变压器、微机、UPS等电源的二次侧返送电源到高压刀闸顺序侧;
(7) 下列操作项目应填人操作票内:
应分、合的斷路器和隔离开关;断路器小车的拉出、推人;检查断路器和隔离开关的分合位置、带电显示装置指示;验电;装设、拆除临时线;检查接地线是否拆除;检查负荷分配;安装和拆除遥控回路、电压互感器回路的操作件投入或解除自投装置,切换保护回路和检验是否有电壓等

看过《停送电倒闸操作的顺序要求》的人还看了以下文章

这要看配电房性质、作用,是民用电还是工业用电还有原来有没有补偿設备?还有电压等级你所在配电房功率因数仅为0.6,估计是工业用电而电力部门要求功率因数不得低于0.9,要提高功率因数就要补偿 我們就以工厂工业用电来聊聊,工厂电网中的电力负荷主...
配电房功率因数低怎么办 如果是我碰到这情况首先会采取将原有单台补偿屏电容量增加,作为主补偿屏扩大每回路千乏数。其次如果仍然不够,就是增加联动辅屏只要安装条件允许,甚至可多台一台自动无功功率因数补偿主屏联动多台电容补偿辅屏。 计算好...
家用50千瓦应选什么样配电柜 家里用电50kw分为两种情况 第一种是交流220V,这样的话需要配置250A嘚总空开这样的话,电缆需要很大了其实是不经济也不现实的,很难申请下来这么大的入户需求如果必须这么使用的话还要根据分項功率再进行配电,比如有五...
如何看懂配电柜图纸 第一、整体了解配电柜配电柜一般分为抽屉柜和固定柜。抽屉柜顾名思义外形如抽屜,可抽出可推入优点在于更换方便,备用抽屉可直接插入故障位置代替故障抽屉使用,缺点在于造价比固定柜贵;固定柜则是使用橫梁等固定元器件现场更...
工厂双电源供电方案选择 从大方面来说应该将设备分为类,比如允许短暂停机和不允许短暂停机两种因为如果全部实现双电源不停机供电,投入成本将大大提高 即使是双电源供电我们也应该区分开来,比如电机设备(功率较大)、DCS或者PLC(功率較小)等不同...
}
面试的时候面试官问的应该怎么說比较全面... 面试的时候面试官问的应该怎么说比较全面

10KV配电系统倒闸操作如下

1、 高压刀闸顺序倒闸操作必须根据值班调度人员以及值班負责人的必须命令,受令人复诵无误后才能执行

2、 倒闸操作前,必须填写操作票根据接线图填写项目、顺序。

3、 倒闸操作必须有两人進行一人操作,一人监护其中对设备熟悉者,技术水平高者进行操作。

4、 停电拉闸操作顺序依次为:分断路器···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸严禁带负荷拉隔离开关。

5、 送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···匼断路器开关

6、 高压刀闸顺序柜和高压刀闸顺序柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后应在出线侧验电、加封地线、挂有人操作禁止合闸的标示牌,并把验电加封地线写入完全操作票

7、 高压刀闸顺序柜合闸操作前,应先拆除线路加封的接地线,摘下有人操莋的时候禁止合闸的标示牌然后进行合闸操作。

8、 操作票应在填写时间编号作废操作票应注明作废字样,已操作的操作票应注明已执荇字样

9、 填写操作票应字迹清楚,不得涂改注明操作人、监护人的姓名,操作完成时间

高压刀闸顺序配电室倒闸安全措施:

1、任何倒閘操作都必须由倒闸负责人全面指挥并在现场监护,倒闸操作必须使用倒闸操作票

2、倒闸前,倒闸负责人应对设备投入运行的线路、開关等进行检查都处于完好状态方可进行倒闸操作。

3、倒闸过程中操作人员应注意先后顺序,防止带负荷拉闸

4、倒闸时应先将受电機房的联络开关及电源开关合上,然后合上送电机房电源开关的隔离闸刀及油开关此时,对于正在运行的设备检查是否有电源指示;如果没有指示则应立即停止操作,查明原因

5、当运行回路已经投入运行时,应先停下送电机房另一回路油开关及隔离闸刀后停下受电機房的电源开关,且两端开关都要挂上警告牌

6、倒闸完毕,由值班人员(操作人员)收回和保管工作票


估计你没有开过第一种工作票,开过的人都知道怎么回答这个问题说一个高压刀闸顺序柜检修吧,分闸摇出高压刀闸顺序小车,合上接地刀闸验电,挂接地线掛警示牌。

详细的你可以上百度文库查电气第一种工作票就知道了。

可以这样回答10KV配电系统倒闸操作,1、送电操作从电源侧向负荷側进行操作。对于同一单元操作要先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸后合断路器。低压负荷送电后根据功率因数和母线电压降低程度投入补偿电容器2、停电操作,从负荷侧向电源侧操作要首先拉开补偿电容器开关和刀闸。对于同一单元操作要先拉断路器,再拉开負荷侧刀闸后拉开电源侧刀闸。3、注意拉、合刀闸前应检查对应断路器在断开位置4、如果是停电检修操作,要在停电后验电确认无电壓后装设接地线以具备检修条件。