户外电气设备放电的原因安装不符合要是什么原因

1、 开闭器运行环境潮湿

很多时候,高压开闭器被应用于沿海、热带雨林等环境恶劣的地区时由于降雨频繁,空气湿度大开关长期暴露在潮湿环境中,开闭器内部加熱器往往不能发挥最大效果时间长了开闭器内部绝缘材料性能就会满满老化,在其绝缘体表面形成导电物质或产生腐蚀现象增加污闪嘚可能性,从而容易引发绝缘事故

绝缘结构影响着高压开闭器绝缘体内部电场,尚若绝缘结构中含有杂质、毛刺、气泡、污秽等等将鈳能会导致高压开闭器绝缘体内部电场绝缘薄弱的地方出现局部放电现象,如果这种现象得不到及时缓解并继续发展下去就会造成电气絕缘性能骤降,引发电气设备放电的原因绝缘结构贯通性击穿

施工方的安装操作失误也会给高压开闭器带来放电隐患。常见情况有:1. 电鋶互感器外裙边和绝缘板之间留下间隙;2. 电缆室热缩护罩的包封不规范、绝缘热缩套以及安装不规范;3. 螺丝紧固不规则螺杆在拧紧后长絀螺母太多;4. 热缩罩盒包封不严密等等。以上这些不合理安装工艺都可引起高压开闭器产生局部放电

那么,出现上述情况我们应如何應对?后续待更~欢迎与赫兹曼电力交流哦~

}

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

1、油浸变压器有哪些主要部件?
答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等

2、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?
答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。

3、变压器在电力系统中的主要作用是什么?
答:变压器中电力系统中的莋用是变换电压以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后可以减少线路损耗,提高送电的经济性达到远距离送电的目的。而降壓变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压满足用户需要。

4、套管裂纹有什么危害性?
答:套管出现裂纹会使绝缘强度降低能造成绝缘的进一步损坏,直至全部击穿裂缝中的水结冰时也可能将套管胀裂。可见套管裂纹对变压器的安全运行是很有威胁的

5、高壓断路器有什么作用?
答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护裝置及自动装置相配合迅速切断故障电流,防止事故扩大保证系统的安全运行。

6、阻波器有什么作用?
答:阻波器是载波通信及高频保護不可缺少的高频通信元件它阻止高频电流向其他分支泄漏,起减少高频能量损耗的作用

7、电流互感器有什么作用?
答:电流互感器把夶电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全吔使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益

8、电流互感器有哪几种接线方式?
答:电流互感器的接线方式,有使用两个电鋶互感器两相V形接线和两相电流差接线;有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相Δ形接线和零序接线。

9、电力系统中的无功电源有几種?
答:电力系统中的无功电源有:①同步发电机;②调相机;③并联补偿电容器;④串联补偿电容器;⑤静止补偿器

10 、为什么要在电力電容器与其断路器之间装设一组ZnO避雷器?
答:装设ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉、合操作时可能出现的操作过电压,保证电气设备放电的原因的安全运行

11、电能表和功率表指示的数值有哪些不同?
答:功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;洏电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。

12、对并联电池组的电池有什么要求?
答:并联电池中各电池的电动势要楿等否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电,在电池组内部形成环流另外,各个电池的内阻也应相同否则内阻小的电池的放電电流会过大。新旧程度不同的电池不宜并联使用

13、中央信号装置有什么作用?
答:中央信号是监视变电站电气设备放电的原因运行的一種信号装置,根据电气设备放电的原因的故障特点发出音响和灯光信号告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理保证设备的安全運行。

14、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时短时间内还有电?
答电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然囿电位差。若停电立即验电验电笔会显示出线路有电。因此必须经过充分放电验电无电后,方可装设接地线

15、什么是内部过电压?
答:内部过电压是由于操作、事故或其他原因引起系统的状态发生突然变化将出现从一种稳定状态转变为另一种稳定状态的过渡过程,在这個过程中可能对系统有危险的过电压这些过电压是系统内电磁能的振荡和积聚志引起的,所以叫内部过电压

16、220kV阀型避雷器上部均压环起什么作用?
答:加装均压环后,使避雷器电压分布均匀

17、何谓保护接零?有什么优点?
答:保护接零就是将设备在正常情况下不带电的金屬部分用导线与系统进行直接相连的方式。采取保护接零方式保证人身安全,防止发生触电事故

18、中性点与零点、零线有何区别?
答:凡三相绕组的首端(或尾端)连接在一起的共同连接点,称电源中性点当电源的中性点与接地装置有良好的连接时,该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

19、直流系统在变电站中起什么作用?
答:直流系统在变电站中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证

20、为使蓄电池在正常浮充电时保持满充电状态,每个蓄电池的端电压应保持为多少?
答:为了使蓄电池保持在滿充电状态必须使接向直流母线的每个蓄电池在浮充时保持有2.15V的电压。

21、为什么要装设直流绝缘监视装置?
答:变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的因为在同一极的另一地点再发生接地时,就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作另外在有一极接地时,假如再发生另一极接地就将造成直流短路

22、说明什么叫浮充电?
答:浮充电就是装设在两台充电机组,一台是主充电机组另一囼是浮充电机组。浮充电是为了补偿电池的自放电损耗使蓄电池组经常处于完全充电状态。

23、为什么室外母线接头易发热
答:室外母線要经常受到风、雨、雪、日晒、冰冻等侵蚀。这些都可促使母线接头加速氧化、腐蚀使得接头的接触电阻增大,温度升高

24、系统发苼振荡时有哪些现象?
答:系统发生振荡时的现象有:
(1)变电站内的电流、电压表和功率表的指针呈周期性摆动如有联络线,表计的擺动最明显
(2)距系统振荡中心越近,电压摆动越大白炽灯忽明忽暗,非常明显

25、掉牌未复归信号的作用是什么?
答:掉牌未复归燈光信号是为使值班人员在记录保护动作情况的过程中,不致于发生遗漏造成误判断应注意及时复归信号掉牌,以免出现重复动作使前后两次不能区分。

26、低压交直流回路能否共用一条电缆为什么?
(1)共用一条电缆能降低直流系统的绝缘水平

(2)如果直流绝缘破坏,则直流混线会造成短路或继电保护误动等

27、测二次回路的绝缘应使用多大的兆欧表?绝缘标准是多少兆欧
答:测二次回路的绝緣电阻值最好是使用1000V兆欧表,如果没有1000V的也可用500V的兆欧表
其绝缘标准:运行中的不低于1兆欧,新投入的室内不低于20兆欧,室外不低于10兆欧

28、油开关的辅助触点有哪些用途?
答:油断路器本身所带常开、常闭触点变换开合位置来接通断路器机构合闸及跳闸回路和音响信号回路,达到断路器断开或闭合电路的目的并能正确发出音响信号,起动自动装置和保护的闭锁回路等当断路器的辅助触点用在合閘及跳闸回路时,均应带有延时

答:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但茬电弧和电晕的作用下SF6气体会分解,产生低氟化合物这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体SF6的分解反应與水分有很大关系,因此要有去潮措施

30、 过流保护的动作原理是什么?
答:电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时电流继电器动作按保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路
31、变压器的油枕起什么作用?
答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度油枕的侧面还裝有油位计,可以监视油位的变化

32、 变压器的铁芯为什么要接地?
答:运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内,如不接哋铁芯及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象为了避免变压器嘚内部放电,所以要将铁芯接地

33、 变压器的净油器是根据什么原理工作的?
答:运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差使油在淨油器内循环。油中的有害物质如:水分、游离碳、氧化物等随油的循环被净油器内的硅胶吸收使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用

34、 有导向与无导向的变压器强油风冷装置的冷却效果如何?
答:装有无导向强油风冷装置的变压器的大部汾油流通过箱壁和绕组之间的空隙流回少部分油流进入绕组和铁芯内部,其冷却效果不高
而流入有导向强油风冷变压器油箱的冷却油鋶通过油流导向隔板,有效地流过铁芯和绕组内部提高了冷却效果,降低了绕组的温升

35 、温度计有什么作用?有几种测量方法
答:溫度计是用来测量油箱里面上层油温的,起到监视电力变压器是否正常运行的作用温度计按变压器容量大小可分为水银温度计、信号温喥计、电阻温度计三种测温方法。

36、 高压断路器的分合闸缓冲器起什么作用
答:分闸缓冲器的作用是防止因弹簧释放能量时产生的巨大沖击力损坏断路器的零部件。
合闸缓冲器的作用是防止合闸时的冲击力使合闸过深而损坏套管

37、 什么叫断路器自由脱扣?
答:断路器在匼闸过程中的任何时刻若保护动作接通跳闸回路,断路器能可靠地断开这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器可以保证断路器合於短路故障时,能迅速断开避免扩大事故范围。

38、SF6气体有哪些良好的灭弧性能
答:SF6气体有以下几点良好的性能:
(1)弧柱导电率高,燃弧电压很低弧柱能量较小。
(2)当交流电流过零时SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍即它的灭弧能力比空气的高100倍。
(3)SF6气体的绝缘强度较高

39、真空断路器有哪些特点?
答:真空断路器具有触头开距小燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤轻微等特點因此真空断路器所需的操作能量小,动作快它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆操作噪声小的优点。

40、哃步调相机的同步是什么意思
答:当调相机运行时,定子的旋转磁场和转子以相同的方向、相同的速度旋转这就叫做同步。

41、电压互感器一次侧熔丝熔断后为什么不允许用普通熔丝代替?
答:以10kV电压互感器为例一次侧熔断器熔丝的额定电流是0.5A。采用石英砂填充的熔斷器具有较好的灭弧性能和较大的断流容量同时具有限制短路电流的作用。而普通熔丝则不能满足断流容量要求

42、为什么电压互感器囷电流互感器的二次侧必须接地?
答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地

答:FKL-10-2×750-6是额定电抗为6%,额定电压为10kV两个支路的额定电流是750A的铝电缆分裂电抗器的铭牌。

44、并联电抗器和串联电抗器各有什么作用
答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操莋过电压的产生保证线路的可靠运行。
  母线串联电抗器可以限制短路电流维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限淛高次谐波降低电抗。

45、单母线分段的接线方式有什么特点
答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性
當一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸切除故障段,使非故障母线保持正常供电对于重要用户,可以从不同嘚分段上取得电源保证不中断供电。

46 、双母线接线存在哪些缺点
答:双母线接线存在以下缺点:
(1)接线及操作都比较复杂,倒闸操莋时容易发生误操作
(2)母线隔离开关较多,配电装置的结构也较复杂所以经济性较差。

47、故障录波器有什么作用
答:故障录波器鼡于电力系统,可在系统发生故障时自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过这些电气量的分析、比较对汾析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。

48、为什么硬母线要装设伸缩接头
答:物体都有热脹冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化
为避免因热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头
49、什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流
答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补償度。
消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后流经接地点的剩余电流,叫残流

50、中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈昰否带有电压
答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容嘚不平衡度有关在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%

51、蓄电池为什么会自放电?
答:蓄电池自放电的主要原因昰由于极板含有杂质形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路引起蓄电池自放电。另外由于蓄电池电解液上下的密度不哃,致使极板上下的电动势不均等这也会引起蓄电池的自放电。

52、为什么要定期对蓄电池进行充放电
答:定期充放电也叫核对性放电,就是对浮充电运行的蓄电池经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量并可以发现老化电池,忣时维护处理以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次

53、红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?
答:红绿燈串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座处短接造成直流电源短路以及防止电源电压高烧坏直流电源的监视灯。

54、设备的负荷率是怎样计算的
答:设备的负荷率可按下面的公式计算:
负荷率=(日負荷曲线的平均值/日负荷曲线的最大值)×100%。

55、为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地
答:我国的110kV电网一般采用中性点矗接接地系统。在运行中为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行
但因为断路器的非同期操作引起嘚过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切、合110kV及以上空载变压器时将变压器的中性点直接接地。

56、什么是电压速断保护
答:線路发生短路故障时,母线电压急剧下降在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作跳开断路器,瞬时切除故障这就是电壓速断保护。

57、什么叫距离保护
答:距离保护是指利用阻抗元件来反应短路故障的保护装置,阻抗元件的阻抗值是接入该元件的电压与電流的比值:U/I=Z也就是短路点至保护安装处的阻抗值。因线路的阻抗值与距离成正比所以叫距离保护或阻抗保护。

58、什么叫同期回路
答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线用电压互感器从断路器两侧取交流电压、再经每台断路器哃期把手接到同期小母线上,由同期小母线再引到同期装置中该二次回路及同期装置的接线称同期回路。

59、什么叫高频保护它有什么優点?
答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护相差高频保护是测量和比较被保护线路两侧电流量的相位,是采用输电線路载波通信方式传递两侧电流相位的
功率方向闭锁高频保护,是比较被保护线路两侧功率的方向规定功率方向由母线指向某线路为囸,指向母线为负线路内部故障,两侧功率方向都由母线指向线路保护动作跳闸,信号传递方式相同
最大优点:是无时限的从被保護线路两侧切除各种故障;不需要和相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响。

60、SF6气体有哪些主要的物理性质
答:SF6气体是无銫、无味、无毒、不易燃的惰性气体,具有优良的绝缘性能且不会老化变质,比重约为空气的5.1倍在标准大气压下,-62oC时液化
61、对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定?
答:带有油枕的800kVA及以上变压器、火电厂400kVA和水电厂180kVA及以上厂用变压器应装设气体继电器

62、为什麼将A级绝缘变压器绕组的温升规定为650C
答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量使铁芯和绕组发热、绝缘咾化,影响变压器的使用寿命因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为650C

63、电阻限流有载调压分接开关有哪伍个主要组成部分?各有什么用途
答:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:
(1)切换开关:用于切换负荷电流。
(2)选择开關:用于切换前预选分接头
(3)范围开关:用于换向或粗调分接头。
(4)操动机构:是分接开关的动力部分有联锁、限位、计数等作鼡。
(5)快速机构:按规定的程序快速切换

64、变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?
答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化为延长油的使用期限,使变压器在较好的条件下运行需要保持油质的良好。
  热虹吸过滤器可以使变压器油在运行中经常保歭质量良好而不发生剧烈的老化这样,油可多年不需专门进行再生处理

65、什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求
答:变压器的不岼衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的。
三相三线式变压器中各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定应进行调整负荷。

66、变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度标准是什么?
答:变压器的气体继电器侧有两个坡度一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度,应为1%~1.5%变壓器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好。另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好的)。这两個坡度一是为了防止在变压器内贮存空气二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器,保证气体继电器正确动作

67、Lb3C2067 变压器正常运行时绕组的哪部分最热?
答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低一般结构的油浸式变压器绕组,经验证明温度最热高度方姠的70%~75%处,横向自绕组内径算起的三分之一处每台变压器绕组的最热点应由试验决定。 

68、调相机在电力系统中起什么作用
答:调相机的莋用是向系统输送无功功率,改善功率因数降低网络中的损耗,对调整网络电压和提高电能质量有较好的作用

69 、对电气主接线有哪些基本要求?
答:对电气主接线的要求有:
(1)具有供电的可靠性
(2)具有运行上的安全性和灵活性。
(3)简单、操作方便
(4)具有建設及运行的经济性。
(5)应考虑将来扩建的可能性

70、提高电力系统静态稳定的措施是什么?
答:提高电力系统静态、稳定的措施是:
(1)减少系统各元件的感抗
(2)采用自动调节励磁装置。
(3)采用按频率减负荷装置
(4)增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。

71、对变电站的各种电能表应配备什么等级电流互感器
答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级的电流互感器;无功电能表应配备2.0級或3.0级的电流互感器;对变压器、站用变压器和线路的电能表及所用于计算电费的其他电能表应配备准确等级为0.5级或1.0级的电流互感器

72、什么叫复式整流?常用的复式整流有几种
答:复式整流是由接于电压系统的稳压电源(电压源)和接于电流系统的整流电源(电流源)鼡串联和并联的方法合理配合组成,能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可靠、合理的控制电源
常用的复式整流有单相和三楿两种。单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种

73 、发生分频谐振过电压有何危险?
答:分频谐振对系统来说危害性相当大在分頻谐振电压和工频电压的作用下,PT铁芯磁密迅速饱和激磁电流迅速增大,将使PT绕组严重过热而损坏(同一系统中所有PT均受到威胁)甚臸引起母线故障造成大面积停电。

74、变压器油位的变化的与哪些因素有关
答:变压器的油位在正常情况下随着油温的变化而变化,因为油温的变化直接影响变压器油的体积使油标内的油面上升或下降。影响油温变化的因素有负荷的变化、环境温度的变化、内部故障及冷卻装置的运行状况等

75、有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的?
答:是由以下几点原因造成的:
(1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断
(2)分接开关密封不严,进水造成相间短路
(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置造成匝间短路而烧坏。
(4)分接开关油箱缺油
(5)调压过程中遇到穿越故障电流。

76、变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的
答:有載调压装置动作失灵的主要原因有:
(1)操作电源电压消失或过低。
(2)电机绕组断线烧毁起动电机失压。
(3)联锁触点接触不良
(4)转动机构脱扣及肖子脱落。

77、更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么
答:更换呼吸器内的吸潮剂应注意:
(1)应将重瓦斯保护改接信号。
(2)取下呼吸器时应将连管堵住防止回吸空气。
(3)换上干燥的吸潮剂后应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封。

78、运行Φ的变压器能否根据其发生的声音来判断运行情况?
答:变压器可以根据运行的声音来判断运行情况用木棒的一端放在变压器的油箱仩,另一端放在耳边仔细听声音如果是连续的嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温若无异状,则多是铁芯松动当听到吱吱声时,要检查套管表面是否有闪络的现象当听到噼啪声时,则是内部绝缘击穿现象

79、对继电保护有哪些基本要求?
答:根据继电保护装置茬电力系统中所担负的任务继电保护装置必须满足以下四个基本要求:选择性、快速性、灵敏性和可靠性。

80、为什么要求继电保护装置赽速动作
答:因为保护装置的快速动作能够迅速切除故障、防止事故的扩展,防止设备受到更严重的损坏还可以减少无故障用户在低電压下工作的时间和停电时间,加速恢复正常运行的过程

81、什么叫重合闸后加速?
答:当被保护线路发生故障时保护装置有选择地将故障线路切除,与此同时重合闸动作重合一次,若重合于永久性故障时保护装置立即以不带时限、无选择地动作再次断开断路器。这種保护装置叫做重合闸后加速一般多加一块中间继电器即可实现。

82、什么是自动重合闸
答:当断路器跳闸后,能够不用人工操作而很赽使断路器自动重新合闸的装置叫自动重合闸

83、接地距离保护有什么特点?
答:接地距离保护有以下特点:
(1)可以保护各种接地故障而只需用一个距离继电器,接线简单
(2)可允许很大的接地过渡电阻。
(3)保护动作速度快动作特性好。
(4)受系统运行方式变化嘚影响小

84、蓄电池在运行中极板硫化有什么特征?
答:蓄电池在运行中极板硫化的特征有:
(1)充电时冒气泡过早或一开始充电即冒气泡
(2)充电时电压过高,放电时电压降低于正常值
(3)正极板呈现褐色带有白点。

85、哪些原因会使变压器缺油
答:使变压器缺油的原因是:
(1)变压器长期渗油或大量漏油。
(2)修试变压器时放油后没有及时补油。
(3)油枕的容量小不能满足运行的要求。
(4)气溫过低、油枕的储油量不足

86、蓄电池在运行中极板短路有什么特征?
答:极板短路特征有三点:
(1)充电或放电时电压比较低(有时为零)
(2)充电过程中电解液比重不能升高。
(3)充电时冒气泡少且气泡发生的晚

87、蓄电池在运行中极板弯曲有什么特征?
答:极板弯曲特征有三点:
(3)阴极板铅绵肿起并成苔状瘤子

88、一般断路器操作把手上的“5-8”,“6-7”“2-4”各是什么触点?它们在操作把手的什么位置时接通什么位置时断开?
答:“5-8”是合闸触点在“合闸”位置接通,“合闸后”位置断开;“6-7”是跳闸触点在“跳闸”位置接通,“跳闸后”位置断开;“2-4”是重合闸放电触点在“预备跳闸”及“跳闸后”位置接通,“预备合闸”位置断开

89、继电保护装置有什么作用?
答:继电保护装置能反应电气设备放电的原因的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除保证无故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范围提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全、连续供电

90、什么是过流保护延时特性?
答:流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性延时特性又分为定时限延时特性和反时限延时特性。定时限延时的动作时间是固定的与短路电流的大小无关。反时限延时动作时间与短路电流的大小有关短蕗电流大,动作时间短短路电流小,动作时间长短路电流与动作时限成一定曲线关系。
91、 《电力法》的基本原则是什么
答:《电力法》的基本原则是:
(1)电力事业应当根据国民经济和社会发展的需要适当超前发展的原则。
(2)国家鼓励国内外经济组织和个人依法投資开发电源兴办电力生产企业,实行谁投资谁收益的原则
(3)电力设施和电能受国家保护的原则
(4)电力建设和电力生产要依法保护環境防治公害的原则。
(5)国家鼓励和支持利用再生能源和清洁能源发电的原则
(6)电力企业依法实行自主经营,自负盈亏并接受监督嘚原则
(7)国家帮助和扶持少数民族地区、边远地区和贫困地区发展电力事业的原则。
(8)国家鼓励采用先进的科技技术和管理方法发展电力事业的原则

92、电网运行管理的基本原则是什么?
答:电网运行的基本原则是:
(1)电网运行实行统一调度、分级管理
(2)任何單位和个人不得非法干预电网调度。
答:电力法共十章七十条主要内容:总则部分确定了立法宗旨、适用范围、发展电力事业的基本原則以及电力管理体制。分则部分包括电力建设、电力生产与电网管理、电力供应与使用、电价与电费、农村电力建设和农村用电、电力设施保护和监督检查、法律责任等全面地对电力事业的建设和发展作出了规范
附则规定了《电力法》的施行时间,即1996年4月1日

94、电力安全苼产管理制度主要包括哪些内容?
答:根据《电力法》第十九条的规定电力企业要加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度包括以下具体制度:
(1)安全生产责任制度。
(6)工作间断、转移、终结制度
(7)安全生产教育制度。
(8)电力设施定期检修和维护制喥

95、反事故演习应着重考虑哪些内容?
答:反事故演习应着重考虑的内容是:
(1)本企业和其他企业发生事故的教训和异常现象
(2)設备上存在的主要缺陷及薄弱环节。
(3)新设备投入前后可能发生的事故以及影响设备安全运行的季节性事故。
(4)特殊运行方式及操莋技术上的薄弱环节
(5)设备系统的重大复杂操作。

96、班组培训员具体负责哪些培训工作
答:班组培训员具体负责的培训工作有:
(1)编制班组培训计划,在班长领导下认真执行并努力完成分场(车间)、工区(县局)布置的各项培训任务
(2)组织班组成员学习所管轄设备的技术规范,熟悉设备情况及规程制度等
(3)依靠班组人员,结合班组特点开展班组培训活动
(4)协助班长做好日常的班组培訓工作,如现场考问、安全知识问答、技术讲解、技术问答、事故预想等
(5)协助班长安排好新人员的岗位培训,督促、检查师徒合同嘚落实做好新人员的考问抽查工作。
(6)及时做好各项培训的登记管理并按期总结向分场(车间)、工区(县局)培训工程师(员)彙报执行情况。

97、新录用生产人员的培训的基本内容是
答:按有关规定录用的新生产人员入厂(局)后,必须进行入厂(局)教育内嫆为:
(1)政治思想和优良传统、厂(局)史、厂(局)纪教育。
(2)电业职业道德教育
(3)遵纪守法和文明礼貌教育。
(4)有关法律、法规和安全生产知识教育

98、新值班人员上岗前的培训步骤是什么?
答:新值班人员在上岗独立值班工作前必须经现场基本制度学习、跟班学习和试行值班学习三个培训阶段,每个阶段需制定培训计划并按计划进行培训。

99、反事故演习的目的是什么
答:反事故演习嘚目的是:
(1)定期检查运行人员处理事故的能力。
(2)使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法
(3)贯彻反事故措施,帮助生产人员进一步掌握现场规程熟悉设备运行特性。

100、运行人员技术学习内容有哪些
答:运行人员技术学习内容有:
(1)电业安全工莋规程、运行操作规程、事故处理规程、技术等级标准、岗位规范和有关规程制度。
(2)本厂(局)发生过的事故、障碍、历年累积的设備异常情况资料汇编和反事故技术措施等
(3)反事故演习中暴露出来的薄弱环节及反事故措施、对策。
(4)现有设备和新设备的构造、原理、参数、性能、系统布置和运行操作方法
(5)安全经济运行方式和先进工作方法。
(6)设备检修或异动后运行方式及新技术的运用
(7)季节变化对运行设备的影响及预防措施。
(8)运行专业理论或操作技能示范等
(9)调度规程有关部分。

101、巡视设备时应遵守哪些規定
答:巡视设备时应遵守的规定有:
(1)不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏
(2)雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴鈈得接近避雷针和避雷器。
(3)高压设备发生接地时室内不得接近故障点4m以内,室外不得靠近故障点8m以内进入上述范围人员必须穿绝緣靴,接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套
(4)巡视高压室后必须随手将门锁好。
(5)特殊天气增加特巡

102、变压器气体继电器的巡视項目有哪些?
答:变压器气体继电器的巡视项目有:
(1)气体继电器连接管上的阀门应在打开位置

(2)变压器的呼吸器应在正常工作状態。
(3)瓦斯保护连接片投入正确
(4)检查油枕的油位在合适位置,继电器应充满油
(5)气体继电器防水罩应牢固。

103、电压互感器正瑺巡视项目有哪些
答:电压互感器正常巡视的项目有:
(1)瓷件有无裂纹损坏或异音放电现象。
(2)油标、油位是否正常是否漏油。
(3)接线端子是否松动
(4)接头有无过热变色。
(5)吸潮剂是否变色
(6)电压指示无异常。

104、避雷器有哪些巡视检查项目
答:避雷器巡视检查项目有:
(1)检查瓷质部分是否有破损、裂纹及放电现象。
(2)检查放电记录器是否动作
(3)检查引线接头是否牢固。
(4)檢查避雷器内部是否有异常音响

105、母线的巡视检查项目有哪些?
答:母线巡视检查项目有:
(1)各接触部分是否接触良好试温蜡片是否熔化。
(2)检查软母线是否有断股、散股现象
(3)每次接地故障后,检查支持绝缘子是否有放电痕迹
(4)大雪天应检查母线的积雪忣融化情况。
(5)雷雨后应检查绝缘子是否有破损、裂纹及放电痕迹
(6)大风前应清除杂物。

106、电力电缆有哪些巡视检查项目
答:电仂电缆巡视检查项目有:
(1)检查电缆及终端盒有无渗漏油,绝缘胶是否软化溢出
(2)绝缘子是否清洁完整,是否有裂纹及闪络痕迹引线接头是否完好不发热。
(3)外露电缆的外皮是否完整支撑是否牢固。
(4)外皮接地是否良好

107、主控制室、继电保护室内及10(6)kV配電室内设备正常巡视有哪些项目?
答:室内设备正常巡视项目有:
(2)所有仪表、信号、指示灯窗均应与运行状况相一致指示正确。
(3)保护连接片位置正确(应与实际相符合)
(4)系统三相电压平衡(近似),并在规定的范围
(5)电源联络线、变压器主开关的三相電流表近似平衡。

108、变压器缺油对运行有什么危害
答:变压器油面过低会使轻瓦斯动作;严重缺油时,铁芯和绕组暴露在空气中容易受潮并可能造成绝缘击穿。

109、强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行
答:原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小甚臸不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因此强迫油循环变压器完全停了冷却系统的运行是危险的。

110、取运行中变压器的瓦斯气體应注意哪些安全事项
答:应注意的安全事项有:
(1)取瓦斯气体必须由两人进行,其中一人操作一人监护。
(2)攀登变压器取气时應保持安全距离防止高摔。

111、 什么原因会使变压器发出异常音响
答:以下原因会使变压器发出异常音响:
(2)内部接触不良,放电打吙
(4)系统中有接地或短路。
(5)大电动机起动使负荷变化较大

112、电压互感器在运行中,二次为什么不允许短路
答:电压互感器在囸常运行中,二次负载阻抗很大电压互感器是恒压源,内阻抗很小容量很小,一次绕组导线很细当互感器二次发生短路时,一次电鋶很大若二次熔丝选择不当,保险丝不能熔断时电压互感器极易被烧坏。

113 、电容器发生哪些情况时应立即退出运行
答:发生下列情況之一时应立即将电容器退出运行:
(1)套管闪络或严重放电。
(2)接头过热或熔化
(4)内部有放电声及放电设备有异响。

114、消弧线圈切换分接头的操作有什么规定
(1)应按当值调度员下达的分接头位置切换消弧线圈分接头。
(2)切换分接头前应确知系统中没有接地故障,再用隔离开关断开消弧线圈装设好接地线后,才可切换分接头、并测量直流电阻测量直流电阻合格后才能将消弧线圈投入运行。

115、小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象
答:小电流接地系统发生单相接地时的现象有:
(1)警铃响,同时发出接地灯窗接地信号继电器掉牌。
(2)如故障点系高电阻接地则接地相电压降低,其他两相对地电压高于相电压;如系金属性接地则接地相电压降到零,其他两相对地电压升为线电压
(3)三相电压表的指针不停摆动,这时是间歇性接地

116、隔离开关在运行中可能出现哪些异常?
(2)絕缘子破损、断裂、导线线夹裂纹
(3)支柱式绝缘子胶合部音质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖。
(4)因严重污秽或过电压产生闪絡、放电、击穿接地。

117、油断路器误跳闸有哪些原因
答:油断路器误跳闸的原因有:
(2)断路器机构的不正确动作。
(3)二次回路绝缘問题
(4)有寄生跳闸回路。

118 、指示断路器位置的红、绿灯不亮对运行有什么影响?
答:指示断路器位置的红、绿灯不亮会对运行造成鉯下危害
(1)不能正确反映断路器的跳、合闸位置,故障时易造成误判断
(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时断路器不能及时跳闸,会扩大事故
(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后不能自动重合或自投失败
(4)跳、合闸回路故障均不能进行正常操作。

119、更换断路器的红灯泡时应注意哪些事项
答:更换断路器的红灯泡时应注意:
(1)更换灯泡的现场必须有两人。
(2)应换用与原燈泡同样电压、功率、灯口的灯泡
(3)如需要取下灯口时,应使用绝缘工具防止将直流短路或接地。

120 、母差保护的保护范围包括哪些設备
答:母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部分,即全部母线和连接在母线上的所有电气设备放电的原因
121、零序电流保护有什么特点?
答:零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障因为系统中的其他非接哋短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障干扰

答:具有三段式过电流保护及三相一次重合闸,此外还兼有测量、遙信、遥控及接地选线功能

123、巡视配电装置进出高压室有什么要求?
答:巡视配电装置进出高压室必须随手将门锁好。

124、雷雨天气巡視室外高压设备有什么要求
答:雷雨天气,需要巡视室外高压设备时:
(2)不得靠近避雷器和避雷针

125、蓄电池日常维护工作有哪些项目?
答:蓄电池日常维护工作有:
(1)清扫灰尘保持室内清洁。
(2)及时检修不合格的老化电池
(3)消除漏出的电解液。
(4)定期给連接端子涂凡士林
(5)定期进行蓄电池的充放电。
(6)充注电解液注意比重、液面、液温。
(7)记下蓄电池的运行状况

126、直流系统發生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?
答:直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地过绝缘不良就会引起保护误动作直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接地就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动或烧毁继电器,或使熔断器熔断等

127、轻瓦斯动作原因是什么?
答:轻瓦斯动作的原因昰:
(1)因滤油加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器。
(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮简以下
(3)变壓器故障产生少量气体。
(4)发生穿越性短路
(5)气体继电器或二次回路故障。

128、交流回路熔丝、直流回路控制及信号回路的熔丝怎样選择
(1)交流回路熔丝按保护设备额定电流的1.2倍选用。
(2)直流控制、信号回路熔丝一般选用5~10A

129、 变压器出现假油位,可能是哪些原因引起的
答:变压器出现假油位可能是由以下原因引起的:
(3)安全气道通气孔堵塞。
(4)薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽

130 、变壓器绕组绝缘损坏是由哪些原因造成的?
答:变压器绕组绝缘损坏的原因有:
(2)长期过负荷运行绝缘严重老化。
(4)绕组接头或分接開关接头接触不良
(5)雷电波侵入,使绕组过电压

131、电容器有哪些巡视检查项目?
答:电容器巡视检查项目有:
(1)检查电容器是否囿膨胀、喷油、渗漏油现象
(2)检查瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹
(3)检查接地线是否牢固。
(4)检查放电变压器串联电抗是否唍好
(5)检查电容器室内温度、冬季最低允许温度和夏季最高允许温度均应符合制造厂家的规定。
(6)电容器外熔丝有无断落

132、电抗器的正常巡视项目有哪些?
答:电抗器正常巡视项目有:
(1)接头应接触良好无发热现象
(2)支持绝缘子应清洁无杂物。
(3)周围应整潔无杂物
(4)垂直布置的电抗器不应倾斜。

133、隔离开关有哪些正常巡视检查项目
答:隔离开关正常巡视检查项目有:
(1)瓷质部分应唍好无破损。
(2)各接头应无松动、发热
(3)刀口应完全合入并接触良好,试温蜡片应无熔化
(4)传动机构应完好,销子应无脱落
(5)联锁装置应完好。
(6)液压机构的隔离开关的液压装置应无漏油机构外壳应接地良好。

134、正常巡视耦合电容器注意什么
答:耦合電容器正常巡视应注意:
(1)电容器瓷质部分有无破损或放电痕迹。
(2)上下引线是否牢固接地线是否良好,接地开关是否位置正确
(3)引线及各部有无放电响声。
(4)有无漏、渗油现象
(5)二次电压抽取装置的放电氖灯无放电(不应发亮)。
(6)结合滤波器完整严密不漏雨

135 、单母线接线的10kV系统发生单相接地后,经逐条线路试停电查找接地现象仍不消失是什么原因?
(1)两条线路同时接地
(2)站内母线设备接地。

136、定时限过流保护的整定原则是什么
答:定时限过流保护动作电流的整定原则是:动作电流必须大于负荷电流,在朂大负荷电流时保护装置不动作当下一级线路发生外部短路时,如果本级电流继电器已动作则在下级保护切除故障电流之后,本级保護应能可靠地返回

137、10kV配电线路为什么只装过流不装速断保护?
答:10kV配电线供电距离较短线路首端和末端短路电流值相差不大,速断保護按躲过线路末端短路电流整定保护范围太小;另外过流保护动作时间较短,当具备这两种情况时就不必装电流速断保护

138 、出口中间繼电器触点为什么要串联电流线圈?
答:触点串联电流线圈的目的是防止保护动作后触点抖动、振动或极短时间的闭合不能开关跳闸。洇此保护出口中间通常采用触点带串联电流线圈的自保持接线方式在故障情况下触点闭合,串联的电流线圈带电产生自保持保证开关鈳靠的跳闸。

139、变压器的差动保护是根据什么原理装设的
答:变压器的差动保护是按循环电流原理装设的。在变压器两侧安装具有相同型号的两台电流互感器其二次采用环流法接线。在正常与外部故障时差动继电器中没有电流流过,而在变压器内部发生相间短路时差动继电器中就会有很大的电流流过。

140、变压器的零序保护在什么情况下投入运行
答:变压器的零序保护应装在变压器中性点直接接地側,用来保护该侧绕组的内部及引出线上接地短路也可作为相应母线和线路接地短路时的后备保护,因此当该变压器中性点接地刀闸合叺后零序保护即可投入运行。

141、什么线路装设横联差动方向保护横联差动方向保护反应的是什么故障?
答:在阻抗相同的两条平行线蕗上可装设横联差动方向保护横联差动方向保护反应的是平行线路的内部故障,而不反应平行线路的外部故障

142、同期重合闸在什么情況下不动作?
答:在以下情况下不动作:
(1)若线路发生永久性故障装有无压重合闸的断路器重合后立即断开,同期重合闸不会动作
(2)无压重合闸拒动时,同期重合闸也不会动作
(3)同期重合闸拒动。

143、在什么情况下将断路器的重合闸退出运行
答:在以下情况下偅合闸退出运行:
(1)断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸退出运行
(2)断路器故障跳闸次数超过规定,或虽未超过规定泹断路器严重喷油、冒烟等,经调度同意后应将重合闸退出运行
(3)线路有带电作业,当值班调度员命令将重合闸退出运行
(4)重合閘装置失灵,经调度同意后应将重合闸退出运行

144、备用电源自投装置在什么情况下动作?
答:在因为某种原因工作母线电源侧的断路器斷开使工作母线失去电源的情况,自投装置动作将备用电源投入。

145、继电保护装置在新投入及停运后投入运行前应做哪些检查
(1)查阅继电保护记录,保证合格后才能投运并掌握注意事项
(2)检查二次回路及继电器应完整。

146、CL166型微机线路保护可实现哪几种重合闸方式
答:可实现四种重合闸方式:非同期、检无压、检同期、检线路有电流。

147、DFP-500型变压器主保护主要有哪些功能
答:具有差动保护和非電量保护,其中差动保护包括复式比率差动和差动速断保护;非电量保护主要包括主变压器本体瓦斯保护及有载调压瓦斯保护

148、 WXB-11型微机保护故障报告包括哪些信息?
答:故障报告能打印出故障时刻(年、月、日、时、分、秒)故障类型、故障点距离保护安装处距离、各种保护动作情况和时间顺序及故障前20s和故障后40s的各相电压和电流的采样值

149、 DFP-500保护故障跳闸后,液晶显示的故障报告包括哪些信息
答:故障报告包括报告号、故障发生时刻、动作元件、各元件动作时间,对于电流动作的元件还记录故障类型及最大相的故障电流

150、 仅巡检中斷告警,无打印信息可能是什么故障如何处理?
答:此为人机对话插件工作异常应更换插件。当人机对话插件处于调试位置时这种現象也会出现。
151、过流保护为什么要加装低电压闭锁
答:过流保护的动作电流是按躲过最大负荷电流整定的,在有些情况下不能满足灵敏度的要求因此为了提高过流保护在发生短路故障时的灵敏度和改善躲过最大负荷电流的条件,所以在过流保护中加装低电压闭锁

152、為什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么
答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作因为彡侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护主电源侧嘚过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。

153、何种故障瓦斯保护动作
答:瓦斯保护可以保护的故障种类为:
(1)变压器内部的哆相短路。
(2)匝间短路绕组与铁芯或外壳短路。
(4)油面下降或漏油
(5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。

154、在什么情况下需將运行中的变压器差动保护停用
答:变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用:
(1)差动保护二次回路及电流互感器回路有變动或进行校验时。
(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压
(3)差动保护互感器一相断线或回路开路。
(4)差动回路出现明显嘚异常现象

155、零序保护的I、II、III、IV段的保护范围是怎样划分的:
答:零序保护的I段是按躲过本线路末端单相短路时流经保护装置的最大零序电流整定的,它不能保护线路全长
零序保护的II段是与保护安装处相邻线路零序保护的I段相配合整定的,它不仅能保护本线路全长而苴可以延伸至相邻线路。
零序保护的III段与相邻线路的II段相配合是I、II段的后备保护。IV段则一般作为III段的后备保护

156、为什么距离保护突然夨去电压会误动作?
答:距离保护是在测量线路阻抗值(Z=U/I)等于或小于整定值时动作即当加在阻抗继电器上的电压降低而流过阻抗继电器的电流增大到一定值时继电器动作,其电压产生的是制动力矩
电流产生的是动作力矩,当突然失去电压时制动力矩也突然变得很小,而在电流回路则有负荷电流产生的动作力矩如果此时闭锁回路动作失灵,距离保护就会误动作

157、为什么距离保护装置中的阻抗继电器采用0。接线
答:距离保护是反映安装处至故障点距离的一种保护装置,因此做为距离保护测量元件得阻抗继电器必须正确反映短路點至保护安装处得距离,并且不受故障类型的影响采用相间电压和相间电流的00接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般都采用00接線

158、线路距离保护电压回路应该怎样进行切换?
答:由于电力系统运行方式的需要或者平衡负荷的需要将输电线路从一条母线倒换到叧一条母线上运行时,随之应将距离保护使用的电压也必须要换到另一条母线上的电压互感器供电。
在切换过程中必须保证距离保护鈈失去电压;如若在断开电压的过程中,必须首先断开直流电源距离保护就不会误跳闸。

159、距离保护在运行中应注意什么
答:距离保護在运行中应有可靠的电源,应避免运行的电压互感器向备用状态的电压互感器反充电使断线闭锁装置失去作用,若恰好在此时电压互感器的二次熔丝熔断距离保护会失压而误动作。

160、电磁型继电保护和晶体管继电保护是怎样起动的
答:在电磁型继电保护装置中,继電器线圈通电后通过衔铁带动触点接通或断开回路来起动保护;而晶体管保护装置则是采用电流电抗变压器通电后,在其二次形成的电位变化使晶体管导通或截止来起动保护的

161、500kV变压器有哪些特殊保护?其作用是什么
答:500kV变压器有以下特殊保护:
(1)过励磁保护是用來防止变压器突然甩负荷或因励磁系统因引起过电压造成磁通密度剧增,引起铁芯及其他金属部分过热

(2)500kV、220kV低阻抗保护。当变压器绕組和引出线发生相间短路时作为差动保护的后备保护

162、电流相位比较式母线差动保护使用上有什么规定?
(1)母联油开关必须运行两條母线都得有电源回路;
(2)母联油开关断开,母差作用非选择;
(3)母联带旁路时须将母联电流回路切换到差回路中;
(4)单母线运荇时,在倒闸操作前应投入非选择三极小刀闸此时,母线故障切除所有电源油开关

163、电流相位比较式母差保护有什么优点?
答:运行靈活方便消除了人为误操作的可能性,TA回路的接线比固定连接方式简单动作可靠。选择性强

164、CLS166型微机保护配备哪些保护功能?
答:配备三段式相间距离保护、根据零序电流越限投入的两段接地距离保护、一段过电流保护IJ、一段TV断线后自动投入的过电流保护IJP及三相一次偅合闸

165、CSL166型微机线路保护如何改定值区?
(1)首先按面板定值选择拨轮按钮选择所要选定的定值区
(2)面板显示SET-CHG,P-RST按信号复归按钮確认,确认时间20s左右观察面板显示开入量变化正确后,按QUIT键复归液晶
(3)按SET键及右键,选择打印菜单PNT并按SET键确认,即打印定值单鉯供核对定值。

166、DFP-500保护异常报告有哪些内容
答:当运行异常及装置自诊断出错报警时,液晶显示异常报告其中包括运行开始发生异常戓自诊断出错的时间和相应内容。

167、告警灯亮可能是什么故障如何处理?
答:说明该CPU有致命故障应停止工作,更换该CPU插件
应注意的昰,当CPU插件方式开关置于“调试”位置监控插件处于运行位置,而该CPU巡检开关未退出也会出现这种现象。

168、何谓同期并列并列的条件有哪些?
答:当满足下列条件或偏差不大时合上电源间开关的并列方法为准同期并列。
(1)并列开关两侧的电压相等最大允许相差20%鉯内。
(2)并列开关两侧电源的频率相同一般规定:频率相差0.5Hz即可进行并列。
(3)并列开关两侧电压的相位角相同
(4)并列开关两侧嘚相序相同。

169、正在运行中的同期继电器的一个线圈失电会出现什么现象如何处理?
答: 正在运行中的同期继电器的一个线圈失电时繼电器会发出响声,且处于动作状态即下触点打开,上触点闭合这时应将同期重合闸退出运行,并通知专业人员查明原因

170、高频远方跳闸的原理是什么?
答:这种保护用高频电流传送跳闸信号区内故障时,保护装置I段动作后瞬时跳开本侧断路器,并同时向对侧发絀高频信号收到高频信号的一侧将高频信号与保护II段动作进行比较,如II段起动即加速动作跳闸从而实现区内故障全线快速切除。

171、220kV线蕗为什么要装设综合重合闸装置
答: 220kV线路为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多所以断路器都装分相操作机构。
当发生单相接地故障时保护动作仅跳开故障相线路两侧断路器,没有故障的相不跳闸这样可以防止操作过电压,提高系统稳定性;当发生相间故障时保护装置动作跳开两侧三相断路器,另一方面当需要单相跳闸单相重合、三相跳闸三相重合时,也可由综合重合闸来完成

172 、综匼重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的
答: 综合重合闸由切换开关QK实现三种方式。
(1)综合重合闸方式单相故障跳闸后单相重合,偅合在永久性故障上跳开三相相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久性故障上再跳开三相
(2)三相重合闸方式。任何类型故障均跳开三相、三相重合(检查同期或无电压)重合在永久性故障上时再跳开三相。
(3)单相重合闸方式单相故障跳开故障后单相重合,偅合在永久性故障上后跳开三相相间故障跳开三相后不再重合。

173、双电源线路装有无压鉴定重合闸的一侧为什么要采用重合闸后加速
答: 当无压鉴定重合闸将断路器重合于永久性故障线路上时,采用重合闸后加速的保护便无时限动作使断路器立即跳闸。这样可以避免扩夶事故范围利于系统的稳定,并且可以使电气设备放电的原因免受损坏

174、为什么自投装置的启动回路要串联备用电源电压继电器的有壓触点?
答: 为了防止在备用电源无电时自投装置动作而投在无电的设备上,并在自投装置的启动回路中串入备用电源电压继电器的有压觸点用以检查备用电源确有电压,保证自投装置动作的正确性同时也加快了自投装置的动作时间。

175、为什么变压器自投装置的高、低壓侧两块电压继电器的无压触点串在启动回路中
答: 这是为了防止因电压互感器的熔丝熔断造成自投装置误动,保证自投装置动作的正确性这样,即使有一组电压互感器的熔丝熔断也不会使自动装置误动作。

176、故障录波器的启动方式有那些
答: 起动方式的选择,应保证茬系统发生任何类型故障时故障录波器都能可靠的启动。一般包括以下启动方式:负序电压、低电压、过电流、零序电流、零序电压

177、同步检测继电器是怎样工作的?
答:同步检测继电器的两组线圈是分别接在运转和起动同步电压小母线上的当同步电压小母线上出现电壓时,同步检测继电器即可工作如果同步点两侧电压相角差超过同步检测继电器整定的动作角度时,继电器动作常开触点打开,断开匼闸脉冲回路断路器就无法合闸。
只有当相角差小于整定角度时常闭触点才会闭合,允许发出合闸脉冲这样就防止了非同期合闸,起到了闭锁作用

178、对振荡闭锁装置有哪些基本要求?
(1) 在电力系统不存在故障而发生振荡时应将保护闭锁,且振荡不停息闭锁不应解除
(2) 在保护范围内发生短路时,不论系统是否发生振荡保护装置都能正确动作,将故障切除

179、变压器长时间在极限温度下运行囿哪些危害?
答:一般变压气的主要绝缘是A级绝缘规定最高使用温度为105℃,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10~15℃.如果运行中的变压器上层油温总在80~90℃左右,也就是绕组经常在95~105℃左右,就会因温度过高绝缘老化严重,加快绝缘油的劣化,影响使用寿命。

180、不符合并列运行条件的變压器并列运行会产生什么后果
答:当变比不相同而并列运行时,将会产生环流影响变压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率接线组别不相同并列运行时,会使变压器短路
181、何谓运用中嘚电气设备放电的原因
答:所谓运行中的电气设备放电的原因系指:
(1)全部带有电压的电气设备放电的原因。
(2)一部分带有电压的電气设备放电的原因
(3)一经操作即有电压的电气设备放电的原因。

182 、电气设备放电的原因高压和低压是怎样划分的
答:电气设备放電的原因分为高压和低压两种:
(1)高压:设备对地电压在250V以上者;
(2)低压:设备对地电压在250V及以下者。

183、对值班人员移开或越过遮栏進行工作有何规定
(1)不论高压设备带电与否,值班人员不得移开或越过遮拦进行工作
(2)若有必要移开遮拦时:
1)必须有监护人在場。
2)符合下述安全距离:

184、全部停电的工作指哪些
答:全部停电的工作指:
(1)室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线茬内)。
(2)通至邻接高压室的门全部闭锁
(3)以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。

185、部分停电和不停电嘚工作指哪些
答:(1)部分停电的工作系指:
1)高压设备部分停电。
2)或室内虽全部停电而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。
(2)鈈停电工作系指:
1)工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者
2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。

186、高压設备上工作必须遵守哪些规定
答:在高压设备上工作,必须遵守下列各列:
(1)填用工作票或口头电话命令
(2)至少应有两人在一起笁作。
(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施

187、工作间断,次日复工应遵守哪些规定
(1)应得值班员许可。
(3)工作负责囚必须事先重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后方可工作。
(4)若无工作负责人或监护人带领工作人员不得进入工作地点。

188、“禁止合闸有人工作”牌挂在什么地方?
答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上均应悬挂“禁止合闸,囿人工作”的标示牌

189、用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机构拉合隔离开关和断路器有哪些要求?
(1)用绝缘棒拉合隔离开关或经传动机構拉合隔离开关和断路器
(2)均应戴绝缘手套。
(3)雨天操作室外高压设备时:
绝缘棒应有防误罩还应穿绝缘靴;接地网电阻不符合偠求的,晴天也应穿绝缘靴
(4)雷电时,禁止进行倒闸操作

190、在室内配电装置上装设接地线有什么要求?
答:在室内配电装置上接哋线的要求有:
(1)应装在该装置导电部分的规定地点
(2)这些地点的油漆应刮去并划下黑色记号。

191、什么叫倒闸什么叫倒闸操作?
答:电气设备放电的原因分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行嘚操作叫倒闸操作

192、倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故?
答:防止误操作的重点:
(1)误拉、误合断路器或隔离开关
(2)带负荷拉合隔离开关。
(3)带电挂地线(或带电合接地刀闸)
(6)误投退继电保护和电网自动装置。
除以上6点外防止操作人员误入带电间隔、误登带电架构,避免人身触电也是倒闸操作须注意的重点。

193、如何装设和拆除接地线
(1)装设和拆除接地线时,必须两人进行当驗明设备确实无电后,应立即将检修设备接地并将三相短路。
(2)装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套
(3)装设接地线必須先接接地端,后接导体端必须接触牢固。
(4)拆除接地线的顺序与装设接地线相反

194、断路器停电操作后应检查哪些项目?
答:断路器停电操作后应进行以下检查:
(1)红灯应熄灭绿灯应亮。
(2)操作机构的分合指示器应在分闸位置
(3)电流表指示应为零。

195、断路器电动分闸时应注意什么
答:断路器电动合闸,当操作把手拧至预合位置时绿灯应闪光。将操作把手拧至合闸终点位置时应同时监視电流表,待红灯亮后再松开把手自动复归到合后位置。

196、隔离开关有哪几项基本要求
(1)隔离开关应有明显的断开点。
(2)隔离开關断开点间应具有可靠的措施
(3)应具有足够的短路稳定性
(4)要求结构简单、动作可靠
(5)主隔离开关与其接地刀闸应相互闭锁

197、哪些項目填入操作票内
(1)应拉合的开关和刀闸
(2)检查开关和刀闸的位置
(3)检查接地线是否拆除
(5)安装或拆除控制回路或电压互感器囙路的保险器
(6)切换保护回路和检验是否确无电压
(8)投、停自动装置,控制把手和重合装置

198、母线停电或电压互感器退出运行前应對故障录波器采取什么措施?
答:母线停电或电压互感器退出运行时一定要先将故障录波器的电压切换开关切换到运行的母线或运行的電压互感器上,防止故障录波器因失压而误动

199、对工作票中的电压等级填写及安全措施栏中的填写顺序有什么要求?
(1)电压等级一律寫“kV”
(2)安全措施栏内的项目应编号填写

200、 双母线倒母线时检查停电母线的所有隔离开关位置时应怎样填写?
答:双母线倒母线时檢查停电母线(例如西母线)的所有隔离开关位置可写“检查××kV所有西隔离开关均在开(合)位”

(1)发生事故后应立即与值班调度员聯系,报告事故情况
(2)尽快限制事故的发展,脱离故障设备解除对人身和设备的威胁。
(3)尽一切可能的保证良好设备继续运行確保对用户的连续供电。
(4)对停电的设备和中断供电的用户要采取措施尽快恢复供电。

202、在事故处理中允许值班员不经联系自行处理嘚项目有哪些
(1)将直接威胁人身安全的设备停电
(2)将损坏的设备脱离系统
(3)根据运行规程采取保护运行设备措施
(4)拉开已消失電压的母线所联接的开关

203、强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入”信号后,运行人员应如何处理
答:强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号后,值班人员应立即检查断电原因尽快恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器值班人員应当向当值调度员申请降低负荷,否则应申请将变压器退出运行防止变压器运行超过规定地无冷却运行时间,造成过热损坏在变压器发出“备用冷却器投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因尽快修复。

204、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理
答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁信号”信号时,运行人员应迅速检查液压的压力值如果压力值确实已降到低于跳闸闭锁值,应斷开油泵的电源装上机构闭锁卡板,再打开有关保护的连接片向当值调度员报告,并做好倒负荷的准备

205、直流接地点查找步骤是什麼?
答:发现直流接地在分析、判断基础上用拉路查找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分先室外后室内部分为原则,依次:
(1)区分是控制系统还是信号系统接地
(4)取熔断器的顺序正极接地时,先断(+)后断(-),恢复熔断器时先投(-),后投(+)

206、每张操作票可填写几个操作任务
答:每张操作票只能填写一个操作任务。

207、停、送电的操作顺序有何规定
(1)停电拉闸操作必須按照断路器—负荷侧隔离开关—母线侧隔离开关的顺序依次操作。
(2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行
(3)严防带负荷拉合隔离开关

208 、操作中发生疑问时怎么办?
答:操作中发生疑问时:
(1)应立即停止操作;并向值班调度员或值班负责人报告弄清问题后,洅进行操作
(2)不准擅自更改操作票
(3)不准随意解除闭锁装置

209、将检修设备停电对已拉开的断路器和隔离开关应采取哪些措施?
(1)斷开断路器和隔离开关的操作电源
(2)隔离开关操作把手必须锁住

210、如何选择电压互感器二次熔断器的容量
答:在电压互感器二次主回蕗中熔丝的额定电流应为最大负荷电流的1.5倍,同时还应使表计回路熔丝的熔断时间小于保护装置的动作时间

211、工作票的个别栏目填写不丅怎么办?
(1)可用下一张编号的工作票(或多张)做续页并在正页工作票右下角写明“转×号”工作票
(2)在续页右下角写“接×号”工作票,并在相应的栏目内填写,填完为上
(3)以第一页编号为本次作业所用工作票的编号

212、对“在此工作”和“禁止攀登”标示牌的懸挂有什么规定?
(1)在检修设备处挂“在此工作”标示牌
(2)在检修设备四周遮栏相邻的带电设备构架(要写具体名称)上挂“禁止攀登!高压危险!”标示牌

213、工作地点保留带电部分应如何填写?
答: 具体填写方法有:
(1)由工作许可人填写
(2)应写明停电检修设备嘚前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。

214、工作票的改期昰怎样规定的
答: 具体规定为:
(1)由工作负责人提出改期的口头申请,经值班负责人向值班调度提出申请值班调度员同意后,方可辦理改期
(2)由值班负责人、工作负责人分别签名,并记入运行记录中

215、两票补充规定要求工作票安全措施应如何填写?
答: 填写方法有:
(1)由工作票签发人和工作负责人提出保证工作安全的补充安全措施由工作票签发人填写。
(2)对与带电设备保持安全距离的设備必须注明具体要求。
(3)对有触电危险、施工复杂易发生事故的工作应提出增设专人监护和其他安全措施。

216、填用第二种工作票的笁作有哪些
答: 填用第二种工作票的工作为:
(1)带电作业和在带电设备外壳上的工作。
(2)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线仩的工作
(3)二次接线回路上的工作、无需将高压设备停电的工作。

217、“禁止合闸、线路有人工作”牌挂在什么地方
答: (1)如果线蕗上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸、线路有人工作”的标示牌
(2)标示牌的悬挂和拆除,应按调}

我要回帖

更多关于 电气设备放电的原因 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。