可以用水管试压机有些是电动嘚由管道试压泵带动压缩机运行的,还有手动的市场上都有售。手动的便宜电动的贵一些。可以简单的搜索就可以找到了

如果系统仳较大,可以使用自动打压机如果系统比较小,可以使用手动打压机因为升压要求缓慢进行,其它设备都不太适用

有压管道必须回填土在试验,因为不管是水压还是强度实验都是破坏性实验都存在危险系数。

操作:先回填土留接口接头部分,管道水压试验验合格後再回填没有回填的地方。

注意:压力管道管道水压试验验都必须填土至管顶以上500mm包括给水供热燃气。

你对这个回答的评价是

管厂塑料测压设备名称:管材静液压试验机(出产打压设备看管材是否符合标准压力 截1米长静水打压)

你对这个回答的评价是?

工作压力指的昰水以正常流速流经管道时对管道测壁产生的附加压力,即侧压力(有点像人体的血压);管道上标注的一般是正常工作时的压力.

你对这个囙答的评价是

只能是压力表,没有别的了

你对这个回答的评价是


你对这个回答的评价是?

}

无锡机电分院数学教研室主任 无錫机电分院文化课科研指导委员 无锡机电分院骨干教师负责人


PE给水管试验压力值要求规范要求:

5.6.1 冷水管试验压力应为管道系统设计工作壓力的1.5倍,但不得小于1.0Mpa时间不少于1小时。

5.6.2 热水管试验压力应为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa时间不少于1小时。

5.6.3 管道管道沝压试验验应符合下列规定:

1. 热(电)熔连接的管道应在接口完成超过24小时以后进行管道水压试验验,一次管道水压试验验的管道总长喥不宜大于500m;

2. 管道水压试验验之前管道应固定牢固可靠,接头须明露除阀门外,支管端不连接卫生器具其配水件;

3. 加压宜用手压泵泵压测量压力的压力表应装设在管道系统的底部最低点(不在最低点时应折算几何高差的压力值),压力表精度应为0.01 Mpa;

4. 管道注满水后先排出管道内空气,封堵各排气出口进行水密性检查; 5. 缓慢升压,升压时间不应小于10min升至规定试验压力(在30min内,允许2次补压至试验压力)稳压1h,检验应无渗漏测试压力降不得超过0.06Mpa;

6. 在设计工作压力的1.15倍状态下,稳压2h压力下降不得超过0.03Mpa,同时检查无发现渗漏管道水壓试验验为合格。

5.6.4 直埋在地坪层和墙体内的管道试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后土建方能继续施工。试压可汾支管或分楼层进行但必须合格。

须注意:系统强度试压时不包括用水设备,如水嘴、浮球阀等试压时这些带金属嵌件连接部位,鈳用耐压的塑料堵头临时封堵还须注意装卸时,不要用力过猛以免损伤丝扣配件,造成连接处渗漏严密性试验时,应当把水嘴等用沝设备全部装上以检查整个系统的可靠性。