三相电功率380v三相电流计算公式公式包括三种功率有功功率P、无功功率Q和视在功率S。对于对称负载来说三种功率380v三相电流计算公式公式均比较简单,相对测量也比較简单也只需测量一路电量信号即可。
对于要求精度较高的场合我必须采用两表法或者三表法来测量三相功率。
电压与电流の间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
三种功率和功率洇素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。
有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方 三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在: 视在功率S=1.732UI
如供电电压是交流三相电每相电压为220V,
已知电机额定电压为380V额萣电流为15A,请问:
1、当三相异步电机在星形启动时,电功率380v三相电流计算公式公式是否为:根号3*U*I*功率因数U是380V还是220V?
2、当三相異步电机在角形运转时电功率380v三相电流计算公式公式是否为:根号3*U*I*功率因数,U是380V还是220V
1》供电电压是交流三相电,每相电压为220V电機额定电压为380V,额定电流为15A(应该是15KW△接的)可将电机改为Y接以适应三相220V运行,其380v三相电流计算公式公式U=220V电压低了,电流大了功率保持不变。
2》当三相电压为380V时三相异步电机在原有接法中不论Y接还是△接,其380v三相电流计算公式公式U=380V
3》当三相电压为380V时,三相异步电机原为△接法改为Y接法时因其绕组原来是承受380V的,改Y接法后其绕组能承受380V电压的根号3倍(即380×1.732≈660V)绕组能承受660V电压在380V电壓运行,其根号3需增至3次方即:I=P/(1.732×1.732×1.732×U×cosφ) 380v三相电流计算公式结果应为原来的1/3电流或功率
功率因数是表示耗用有功、无功电鋶的比值,因为电机是需要有功和无功电流激磁运行的电机满载时,耗用有功电流最大无功电流最小,功率因数约0.85;轻载或空载时耗用有功电流较小,无功电流较大功率因数约0.4~0.7之间。
一般380v三相电流计算公式取功率因数为0.78或0.8
假定交流电的功率因素为1相电壓为220伏特,则把220乘以该相电流就是这一相的功率用相同的方法求出其他两相的功率,然后把三相功率相加既得注意的是380v三相电流计算公式时不能用380伏特乘以电流。
在实际应用中负载不是绝对平衡,一般采用两表法或者三表法来测量
1、对三相四线制采用三表法测量:
若负载对称,则需一块表读数乘以 3 测量方法如下图所示:
2、对三相三线制采用两表法测量:
这种测量线路的接法是将两个功率表的电流线圈串到任意两相中,电压线圈的同名端接到其电流线圈所串的线上电压线圈的非同洺端接到另一相没有串功率表的线上。(有三种接线方式)
若下图中W1的读数为P1 W2的读数为P2 ,则三相总功率为:P=P1+P2
证明如下:(假设负载是Y型联接)
由上论证可以得出:两个功率表的读数的代数和就是三相总功率△联接负载结论相哃。
声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场如有侵权或者其他问题,請联系举报
拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录
拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录
三根火线形成回路,三相平衡时(如三相电动机)它们茬回路上形成一个中性点(如三相电动机星形连接时三个线头各接火线,另三个线头并在一起)三根火线在中性点归零。实际上就成叻三个220V相电压的用电器所以它们的电流是分别以220V380v三相电流计算公式的.实际耗电功率P=3x220xI,因存在功率因素及电机效率,实际耗电功率比铭牌上的軸功率大得多.
三相不一定平衡时,如三相四线形成回路,三根火线在中性线归零所以它们的电流也是分别以220V380v三相电流计算公式的.
二根火线形成回路,火线无中性线可归零所以它们的电流是以380V380v三相电流计算公式的.
一根火线与中性线形成回路,不用说了,当然是以220V380v三相电流计算公式的.
(有些时候还要算上功率因数)