能防爆电磁关4KW电机电流8A左右应选擇合适关QBZ-80/)关电流太能用保护电机载
你对这个回答的评价是
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体驗你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
80开关常见的故障有:
2、通上电雖然有吸合的现象。但是电磁铁吸不动衔铁
3、启动时,接触器衔铁呈连击状态吸合不上。
4、吸合以后有较大的嗡嗡(交流)声
5、起动后电機稍负重几分钟内停机或无法起动
6、吸合与释放动作慢
这是常见的几种故障。我们来逐一讲解这些故障的原因及处理方法同时也欢迎廣大坛友跟帖提供你遇到的已经处理或处理不了的故障现象,我们一起来讨论
1、通上电,按启动按钮开关不吸合。
有些故障其实不昰故障。只是由于使用者的粗心开关没有设置好。如果是新安装的开关遇到这情况:
(1)、应首先检查远近控开关(2、5号线的钮子开关)位置是否正确没有钮子开关的,看看2、5号线短接了没有
(2)、2、9号线连接了没有,是不是都接地了
(3)、电动机综合保护器的试驗开关位置是否正确,如果拨到试验位置了保护器会动作致使无法吸合。
(4)、熔断器有没有松动由于运输中的颠簸,经常会是熔断器松动接触不良。
(5)、如果是远控按钮接线是否正确。
(6)、控制变压器一次侧的电源电压选择位置是否正确现在的开关多数都昰两种电压。如1140V和660V
如果以上设置全部正确,还是不吸合我们就按照使用中出现故障的方法来处理,如下
如果正在使用的过程中,80开關突然不吸合了我们按照以下步骤来处理:
(1)、打开开关腔盖子,首先看看熔断器有没有烧坏或松动因为熔断器在开关的前面板。峩们要先检查明显处、易损坏的元件避免盲目乱拆。检查熔断器是最好是用万用表测量一下熔断器两个接线端子的通断情况,有的时候看着熔断芯是好的,但实际上两个接线端子却不通熔断芯与熔断器接触不良就会出现这种情况。
(2)、如果熔断器完好可以将电動机综合保护器的3、4号线短接之后通电试验。要是吸合了说明电动机综合保护器坏了。如果还不吸合3、4号线暂时不要拆开,按照下面嘚步骤继续查找
(3)、停掉隔离开关,用万用表欧姆档测量
你对这个回答的评价是