085A的隔时接触器电流承受多大的电压

以前干了几年电工根据以前经驗:380V电压下1千瓦大约=2安,1平方的导线大约可以承受5安电流所以在不经常频繁启动的情况下可以使用150安的交流接触器电流,如果频繁启动沖击电流过大容易使交流接触器电流主触点(打弧光)粘在一起,建议改为200A交流接触器电流使用希望能帮助您!

你对这个回答的评价昰?

本科学历毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员。能决绝结构设计方面中等难度问题


  65KW电机约130A电流,该接触器电流富余量不大基本可以用。

  交流接触器电流主要由四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三组主觸头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器电流都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等

你对这个回答的评价是?

可以但65KW是电机且是重載运行,最好用200A交流接触器电流

你对这个回答的评价是

不经常启动的话勉强可以,是我的话就绝对不会用的坏的很快的,200A—250A比较好

你對这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
一个接触器电流如果线圈控制電压是24V,那么需要多大的电流怎么算需不需要串上电阻,怎么选电阻大小... 一个接触器电流,如果线圈控制电压是24V那么需要多大的电鋶怎么算。需不需要串上电阻怎么选电阻大小。

但是我不知道线圈的等效电阻怎么算控制输出回路应该串联的电阻。
你只要知道线圈電流就可以了以此作为选择控制元件的依据。在线圈回路中不串电阻

你对这个回答的评价是?

吸合功率合控制电压可以算么

你对这个囙答的评价是

我只查到个线圈吸合的功率,但是没有线圈的等效电阻怎么知道需要多大电流

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP搶鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

接触器电流电流论坛交流专题说奣

接触器电流电流专题为您提供接触器电流电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接触器电流电流相关的专业交流讨论更多接觸器电流电流相关内容请访问!

  • 接触器电流和空开的额定电流我一直以为是可以24小时长期通过的,维持稳定和不会温度过高的电流但是实際应用中DZ15LE4901的四线100安漏电当电流达80安时就会很热,烫手CJX2系列接触器电流如6511,电流达52A时就会烫手160A的四线漏电135A有时会跳闸,是我理解错误吗

  • 建筑产品选用技术(2005CPXY) 其中一条 对于照明装置适用接触器电流,还应考虑照明器的类型、启动电流大小、启动时间长短及长期工作电流接触器电流的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%。 想问一下 为什么我÷是“接触器电流的电流选择应不大于用电设备(线路)额定电流的90%”,大了不更合适吗

  • 交流接触器电流是典型的弱电控制强电,想问一下这弱电到底有多弱? 在做电动机配线時,线路过长要加剩余电流保护器增加接地保护灵敏度剩余电流保护动作器的整定电流一定得大于控制回路的电流,要不得乱跳了但鈈知道控制回路一般是多大电流,老工程师说整定0.3A够了想问下,大概是多大?

  • 本帖最后由 聆听声音 于 09:43 编辑 如题请教 控制380v交流接触器电鋶的开关能离接触器电流多远

  • 论文简介: 风机运行中,线路接触器电流几次烧坏。通过对其配电线路的谐波测试及仿真,最终确定这是由于諧波电流被放大,使较大的谐波电流流过线圈,产生了过大的谐波损耗,致使其过热烧毁通过串接电抗器,使问题得以解决。 附件名:.rar 文件大小:150K (升级VIP 如

  • 有个技术问题请教下热继电器、接触器电流、星三角启动电路中,电机上出现短路电流烧毁继电器和接触器电流,然后断路器动作断电热继电器没有短路保护功能,断路器反应又慢如何解决?

  • *有两种类型点此操作可供选用: 常规操作机构型号 3RT12..-.A 固态操作机構,型号 3RT12..-.A (3)可抽出线圈: *为了便于更换线圈如,如果应用场合变化在激活脱口机构后,可向上将磁性线圈拉出然后用另一个一样大小嘚线圈替换。 (4)真空断路器: *和 3RT10 接触器电流相比-主触头在大气压条件的空气中运行-3RT12 真空接触器电流的触头间隙包括在密封导电管中既不产苼电弧也不产生电弧气体。但是3RT12 真空接触器电流的显著优势在于,它们的电气耐久性至少是3RT10 接触器电流的两倍因此它们特别

  • 请教如何看下面图片中的表格?即在下没有看懂红色标注那三部分的含义及如何看本表提前谢谢您的回复。

  • 接触器电流的最大开断电流是其额定電流的8~10倍,是真的吗?接触器电流的额定电流值并不是越大越好,因为额定电流越大,截流开断电流值也越大,此处"截流开断电流值"怎么理解呢?

  • 松峰電气在生产常规接触器电流条件下根据不同的现场情况还生产有防晃电的多种类型的延时交流接触器电流,断电延时、智能型跌落延时、智能型延时\速断释放接触器电流;降压起动接触器电流、延时吸合接触器电流等产品 针对以上特殊类型产品作以下介绍: 1、断电延时茭流、直流接触器电流是在接触器电流每次失电时都会按照事先设定时间范围内接触器电流处可保持闭合状态,事先定置的时间完成后笁作电压不能回复时,接触器电流立即释放 接触器电流吸合特性额定电压:80%—110%; 接触器电流保持特性额定电压:0—110%; 延时时间设定为0.3ms—10000ms(任意选择),±误差0.5% 2、智能型电压跌落延时交流、直流接触器电流是在额定工作电压条件下、因受各种不同的条件影响,导致电压突嘫跌落到某一个约定的电压值时、接触器电流的延时控制程序开始启动在事先设定的延时时间范围内接触器电流处于闭合保持状态,当倳先设定时间完成后工作电压不能回复时,接触器电流立即释放工作电压在正常的条件下接触器电流属常规的动作特性,不会发生延時性能;

  • 交流接触器电流与直流接触器电流主要区别: 1、交流接触器电流的铁芯会产生涡流和磁滞损耗而直流接触器电流没有铁芯损耗。因而交流接触器电流的铁芯是由相互绝缘的硅钢片叠装而成且常做成E形;直流接触器电流的铁芯则是由整块软钢制成的,且大多做成U形 2、交流接触器电流由于通过的是单相交流电,为消除电磁铁产生振动和噪声在静铁芯的端面上嵌有短路环,而直流接触器电流则不需要 3、交流接触器电流采用栅片灭弧装置,而直流接触器电流则采用磁吹灭弧装置 4、交流接触器电流的启动电流大,其操作频率最高約600次/h直流接触器电流的操作频率最多能达到1200次/h。

  • 接触器电流按被控电流的种类可分为交流接触器电流和直流接触器电流 交流接触器电鋶是广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点而辅助接点常囿两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器电流也经常作为中间继电器配合主电路使用 交流接触器电流的接点,由银钨合金制成具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器电流主要有四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三副主觸头和两个常开、两个常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器电流都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等

  • 如题,从性能、特点、成本等方面比较希望能囿专家详细的指教一下,万分感谢!

  • 交流接触器电流与直流接触器电流有什么区别交流与直流是否可以互换使用?

  • 切换电容接触器电流囷普通接触器电流的区别启动方式上有什么区别?我拆开过电容接触器电流在辅助触电上也没发现电阻我想是我的误解。请热心网友奣示!!!

  • 直流接触器电流在吸合过程中线包电流是否发生变化交流接触器电流吸合过程中电流是否变化。 如果有异物导致接触器电流銜铁与线包铁芯不能挨上哪种接触器电流会烧线包。

  • 1.选择直流接触器电流的类型 直流接触器电流的类型应根据负载电流的类型和负载嘚轻重来选择,即是交流负载还是直流负载,是轻负载、一般负载还是重负载. 2.直流接触器电流主触头的额定电流 直流接触器电流主触头的额萣电流可根据经验公式计算 IN主触头≥PN电机/(1~1.4)UN电机 如果直流接触器电流控制的电动机启动、制动或反转频繁,一般将接触器电流主触头的额定电鋶降一级使用. 3.主触头的额定电压 接触器电流铭牌上所标电压系指主触头能承受的额定电压,并非吸引线圈的电压,使用时接触器电流主触头嘚额定电压应不小于负载的额定电压. 4. 操作频率的选择 操作频率就是指接触器电流每小时通断的次数.当通断电流较大及通断频率过高时,会引起触头严重过热,甚至熔焊.操作频率若超过规定数值,应选用额定电流大一级的直流接触器电流. 5. 线圈额定电压的选择 线圈额定电压不一定等于主触头的额定电压,当线路简单,使用电器少时,可直接选用380V或220V的电压,如线路复杂,使用电器超过5h,可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈. 以仩就是河南省松峰电气制造有限公司的小编为您做的简单介绍

  • 今天小编为大家简单的介绍一下永磁式接触器电流与传统电磁式接触器电鋶相比较的突出性能优点: 一、永磁式交流接触器电流全可靠、免维护:在额定工作电压的85%~120%情况下都能可靠吸合,在额定工作电压的20%~75%的情況

  • 直流接触器电流和交流接触器电流的工作原理和结构有什么区别

  • 不可以。因为电容接通时会有很大的峰值电流如果使用一般的接触器电流哪怕是放大使用,仍然会很快使它损坏.

  • 1.交流接触器电流接上直流电源会出现什么现像?为什么? 2.直流接触器电流接上交流电源会出现什麼现像?为什么? 本人已初步了解过现像,求具体的理论分析...

  • 什么是接触器电流接触器电流是什么意思? 接触器电流是一种应用广泛的开关电器接触器电流主要用于频繁接通或分断交、直流主电路和大容量的控制电路,可远距离操作配合继电器可以实现定时操作,联锁控制忣各种定量控制和失压及欠压保护广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等 接触器电流,在正常条件下可以接通通过和断开电流的非手动开闭的电器;只具有一个停止位置,通常使用于頻繁操作 主触头 接触器电流主电路中,闭合位置通过主电路电流的触头 辅助触头 接触器电流辅助电路中,由接触器电流操作的触头 汾断能力 在指定的条件下接触器电流能断开的最大电流值。 接通能力 在指定的条件下接触器电流能接通的最大电流值 额定电流 由制造厂確定的接触器电流通过的稳态电流值。 约定发热电流 8小时工作制下在规定条件下试验时各部件的温升不超过极限值时能通过的最大电流。 短时耐受电流 在指定的条件下接触器电流闭合位置时能通过的最大电流。 周围空气温度 接触器电流工作位置周围空气的温度 额定工莋电压 由制造厂确定的接触器电流长期工作电压。 额定绝缘电压 按照绝缘强度试验而确定的电压值 电气间隙

  • 我们现场有2台功率、电压、功率因数等均一样的低压电动机,MCC中配置的断路器、接触器电流、热继等元器件也一样但是安装完初次调试时,一台电机正常启动另┅台电动机在点动正反转时就发生了停不了的情况,紧急断开后发现接触器电流主触头已经熔焊开断不了其中C相主触头完全粘连,B相有粘连的迹象但手能掰开,A相没有粘连而且辅助触头不能从壳体上取下,好像也粘连了 MCC柜中配置的主保护元件均是施耐德的,现场工囚已经测过对地绝缘没有问题;电机牵引也没有发现问题;现在不敢轻易更换接触器电流,怕又熔焊了 有没有遇到过类似情况的,请夶家帮忙分析下可能的原因是什么?

  • 本帖最后由 zhuandianqi 于 10:57 编辑 新人求教问题电机电流23A,接触器电流额定电流38A为什么接触器电流发热严重,温度箌80度了造成热继电器误保护,测控制电源电压正常请教各位,是什么原因啊主回路电线是6平方BVR.配电箱到电机距离30米左右,电缆是bv6平环境温度32度左右。

  • 想知道在做供配电设计时,哪些情况应该用接触器电流接触器电流的作用是什么?和开关差不多吗

  • 今日我单位遇到了一个很棘手的问题,正常运行的变频器带的三角形回路(电机两根出线通过接触器电流实现三角形),突然变频器报故障(过流戓是电压问题)接触器电流都在吸合位置,断路器正常复位后正常,过一段时间又故障了换了接触器电流后正常。检查换下来的接觸器电流也没什么问题很疑惑!请大神给个解答管道

  • 大家好 有个疑问想请教下大家 我通过中间继电器控制交流接触器电流的线圈 线圈的電压由一个380转220的变压器提供 因为交流接触器电流线圈存在吸合 和 保持功率 所以在变压器的功率选取上我有点疑问 应该是按着吸合 还是 保持

}

我要回帖

更多关于 接触器电流 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。