请长15O米有9台7.55O千瓦载电流多少的三相异步电动要用多大电缆线?

通常可以用经济电流密度2.25A/m㎡选择选3×240m㎡的铜芯电缆能满足要求。

你对这个回答的评价是

}

155O千瓦载电流多少需用多少平方的彡相电缆线

麻烦帮算一下把步骤也列出来,朋友让我帮忙我也不懂他说的什么东西,反正就是这么问的
全部
  • 不知道是什么性质的15KW负载估计是电动机,则:
    用电工口诀以电机容量求导线截面:
    多大导线供电机截面系数和容量。二点五线面加三截面是四再加四,六至⑨五均加五百二反配一百机。
    导线可用10平方毫米的三芯铝线或6平方毫米的三芯铜线
     
  • 二楼的回答中分析和计算基本正确但是实际使用中,6平方的铜线带15KW的电机是小了,原因:启动时的压降电缆的散热,运行实际埋地或穿管敷设也要考虑,我遇到过6平方的铜线带15KW水泵电机声音很大,发热严重如果楼主是带水泵,风机建议你用15平方的铜芯电缆,保你正常使用
    全部
  • 三相一般是380V,=13.16A需要2平方铜线。