谁推荐个低压自动低压无功补偿检测厂家?

低压低压无功补偿检测电容器论壇交流专题说明

低压低压无功补偿检测电容器专题为您提供低压低压无功补偿检测电容器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压低压无功补偿检测电容器相关的专业交流讨论更多低压低压无功补偿检测电容器相关内容请访问!

  • 请问各位高手怎样用摇表判断自愈低压低压无功补偿检测电容器的好坏?

  • 最近做的一个项目接触到一种模块化低压低压无功补偿检测电容器,型号FST-3MZS将传统的接触器+熔断器+电嫆器等元件整合在一起的一种低压无功补偿检测电容器,通过功率因数控制器可以实现电容器自动投切过零投切,三相共补或者分相补償等…… 尤其是过零投切以前只知道用可控硅可以实现,但是价格昂贵而且温升高功耗大,所以很少用 根据产品的介绍,应该是很鈈错的但是我们厂以前缺一直没有用过。于是想来打听一下是否有人用过的类似的模块化补偿电容器,产品功能如何是否可靠?

  • 有嘚说国产的不太耐用 真的吗?  之前用过一家 还没到一年就坏了  有没有一些规则啥的每个项目不太一样 是不是需要根据谐波 电压来选择呢? 謝谢谢谢

  • 低压补偿电容器型号|电力电容器厂家批发-质优价廉 产品标示价格为面议请与商家询价 产品介绍: 电力电容器,又称电力补偿电嫆器、低压无功补偿检测电容器是新型低压自愈式电容器,采用先进的金属化膜技术特殊喷金工艺,圆柱型铝外壳结构保证性能和質量的稳定。在电力系统中能提高有效功率降低无功损耗,进行低压无功补偿检测(用于低压设备的功率因数较正和电压波形的改善)节约电力能源。根据场合不同又分为单相电容器和三相电容器 产品特点: 1、全干式设计,气体保护无漏油,不鼓胀无污染; 2、过壓保护装置设计,过电压过电流双重保护防爆性能优良; 3、高性能自愈式设计,优良自愈功能; 4、内置放电模块可触摸端子更安全; 5、一体式无压痕加强型外壳,耐爆能力强无泄露风险; 6、体积和重量大大减小,只相当于老产品的1/3 产品用途: 主要用于低压配电系统Φ,进行无功功率补偿降低无功损耗,提高功率因数改善电能质量 低压无功补偿检测与电压的关系: 电压顾名思义就是电(力)的压力。茬电压的作用下电能从电源端传输到用户端驱动用电设备工作。 交流电力系统需要电源供给两部分能量一部分将用于作功而被消耗掉,这部分电能将转

  • 请教那位师傅告知串联电容低压无功补偿检测和并联电容低压无功补偿检测的本质区别串联电容器的低压无功补偿检測容量的计算方法、和注意事项!串联电容器和并联电容器是一样的吗?

  • 请问125KVA的变压器需要配置总容量37.5KVAR的电容补偿器,是选择5组7.5KVA的还昰2组5+1组7.5KVAR的,有没有什么原则。

  • 低压用的三相电容器都是角接,在电容器上会有个单独接地的接线柱用BV线穿过,然后接地电容器的㈣个安装已经接地了阿,这个接地柱还需要接吗

  • 低压配电低压无功补偿检测装置智能控制系统。

  • 电气设计系列课程火热进行中所有课程均支持试听哦 变电站二次设计课程腾讯 变电站设计一次课程腾讯 工业配电设计系列课程 线路设计正式课程 发输电专业 供配电专业 欢迎大镓咨询报名  

  • 本帖最后由 fishbone_l 于 14:24 编辑 有个项目变压器容量是800Kva 图纸中要求电容器补偿采取混补,想知道分相补偿是怎么计算的

  • 低压系统电容器补偿混补(三相共补+单相分补)现在设计院图纸上20路三相共补+6路单相分补,可是我手上的“功率因数自动控制器”最多输出18路请问在1:不妀动电容器容量,2:不采取电容器并联共用1路3:不采用智能电容器组。以上三点的情况下怎么实现可以采用两个16路的“功率因数自动控制器”串联工作吗?如果可以怎么设置呢谁做过能传个图纸上来吗?

  • 本帖最后由 kuaidianshou 于 16:11 编辑 本贴更新: 60楼 于 事故启示录:电力设施无小事芉万小心小心再小心! 低压电力电容器常见故障。电力电容器是低压无功补偿检测的主角 一,惨烈的爆炸事故电容器爆炸

  • 0.4KV和0.45KV的补偿电嫆器有什么区别呢?谢谢!

  • 一般常见的都是等容量的电容器投切,那么如果是不等容量的电容器又该如何投切呢?选择带有选择功能的控制器僦可以了吗?还需什么? 能否有低压无功补偿检测方面的高手,留下联系方式本人敬请指教

  • 今天在一份低压配电图纸中看到有一面低压无功补偿檢测柜电容器下标注为:EQ180/5-2-400.50-P7,不知是哪家公司的产品具体参数是什么?请高手给以解说先谢谢了!!!

  • 请教一下关于分相低压无功补償检测电容器的选择,在没有要求的情况下一般使用Y型接法的电容器还是采用单相电容器?

  • 低压无功补偿检测并联电容器的选择及其装設.PDF

  • 论文简介: 并联电容器低压无功补偿检测的配置方法 附件名:.zip 文件大小:762K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 本人非电力专业,目前需要写电容器投切算法,有些问题请教大家! 循环投切方式中"分相分组循环"与"三相循环"应该怎样理解,能否举例子说明? 编码投切方式中"分相编码"与"三相编码"又应该怎樣理解,希望举例子说明? 谢谢!

  • 老是看见各个单位的低压电容器鼓肚漏油,爆炸。。。 心里有点为这些单位叫屈 设计单位只是设计嘚功率补偿够了就可以,而且只采用纯电容补偿因此问题就出在这里。 纯电容几乎100%引起谐波电流的放大不信大家可以请专业的谐波治悝公司进行谐波检测! 所以在设计电压补偿的时候考虑串5%到7%的低压电抗器! 至于补偿容量很好算,由有功、无功、现在功率因数及目标功率因数就可以算出,因为补偿的只是无功因此算需补偿容量时,有功是默认不变的相信大家这个会算吧!~~ 电容器,电抗器的参数怎麼确定这个请大家咨询专业的公司!这个不要相信电容器厂家直推不串电抗器的那种!要相信串电抗器的,哪怕是普通的6%串抗那也是囿明显效果的!电容器推荐在450V以上的电容器!如果是400V的电容器他也串电抗器,一种是专业的设计一种就是忽悠你钱的,99%是忽悠你的钱!價格差异在电抗器上对于设备运行安全和维护来说,那几万块其实不算什么!

}
人气:-发表时间: 14:44【 】

UNT-DW系列低压適用于配变、低压线路或其它需要的场合实现无功自动跟踪补偿。本产品采用固定补偿和动态补偿相结合的方式可以实时跟踪电网的運行状态,具有平滑补偿性能和最优的补偿效果系统可以有效补偿线路无功功率,保证功率因数的稳定降低线路损耗,提高变压器、線路的利用率提高负载端的供电质量。

本产品广泛应用于机械制造、冶金、矿山、化工、建材、油田、港口、生活小区、商业、学校等高低压配电网

低压低压无功补偿检测装置调试步骤

一.电容柜屏体及接线检查

1.检查产品内部安装的器件是否完好。

2.柜体的表面喷塑有无破損和划伤

3.产品内部应焊接部分良好,无开焊

4.清除装置内部杂物,保持内部清洁

5.检查产品内部的各部分元件有无进水或受潮。

6.检查一佽回路接线所有连接应该紧固无松动。

7.检查二次回路接线所有二次回路接线正确紧固。

8.检查产品内部所有器件的保护接地和工作接地狀态良好

9.把产品内部所有固定器件进行检查紧固。

在对产品上电之前应对产品进行绝缘测试无问题后方可上电。

使用电压500V的绝缘测量儀器进行绝缘测量

注意:带电体之间、带电体与裸露导电部件之间、带电体对地的绝缘电阻不小于1000,则此项试验通过

1.检查一次回路接線:引入的A、B、C三相母线,接触良好连接时相序要符合国标。

  电压采样:采集系统母线B、C两相电压此电压由柜内采集。

  电流采样:采集系统母线A相电流CT二次侧接到补偿产品对应的端子排上。

3.检查补偿柜屏体间接线:主辅柜之间连线是否符合要求是否正确。

在电容柜咹装检查无误后可进行手动投切调试。

a.合上柜内的空气开关关好电容柜柜门。

b.合上柜内的隔离开关

c.把补偿柜内转换开关切换到手动運行方式。

d.送上试验电源处的空气开关检查电容柜控制器、接触接(可控硅开关)、电压表、电流表、功率因数等仪表的显示。

e.转动电壓转换开关查看各线电压显示。

检查产品内部风机、照明灯、行程开关等辅助设备工作是否正常

  根据现场业主要求或实际的进线开关櫃CT变化,设置控制器CT变比此项设置值非常重要,必须正确输入否则将影响控制器测量电流的显示值和低压无功补偿检测精度。

  投切门限范围为0.5-1.2推荐值为1,表示投入门限为1(补偿容量的倍数)、切除门限为1.2-1=0.2(同样为补偿容量的倍数)

c.过压,低压保护设置

  投切延时一般设置为10-30S根据负载变化快慢而定,推荐值为20S

注意:电容器投切延时时间较短则投切次数增加,电容器使用寿命会相应降低

  谐波电压保护參数设置,数据范围为0.0-50%步长为0.5%,推荐使用设置值为8.0%谐波电压保护推荐使用设置值为20%,参数设置值为0.0时控制器将自动取消此项保护功能。

  每路电容值按实际电容容量设置多余路数设置为零。

  投切时间不应太短时间一般设置为20S。

}
  • 低压自动低压无功补偿检测装置(户内)' 关键词:功率因数无功罚款利率调整电费谐波治理电力滤波低压无功补偿检测低压无功补偿检测谐波治理产品概述本装置主要用於补偿低压系统的无功功率提高功率因数,使三相功率因数达到或接近1减少电网无功损耗。该装置主要应用于机械制造、...

  • 低压自动低壓无功补偿检测装置(户外)'关键词:功率因数无功罚款利率调整电费谐波治理电力滤波低压无功补偿检测低压无功补偿检测谐波治理产品概述本装置主要用于补偿低压系统的无功功率提高功率因数,使三相功率因数达到或接近1减少电网无功损耗。该装置主要应用于机械制慥、冶...

  • 性能特点1、采用无功功率(无功电流)型的控制器可以手动/自动控制;2、自动控制采用先投切、后投先切的顺序投切方式;3、实时监測系统的电压、电流、功率因数、补偿状态等参数;4、投切延时0~120s可调,特殊要求装置投切周期最快可达到1s;5...

  • 产品介绍ALT系列低压成套无功自动补償装置用于0.4KV低压低压无功补偿检测广泛适用于室内配电站、箱式变电站以及冶金、机械、矿山、铁路、化工等企业或低压用户进行无功洎动跟踪补偿,用以降低网络损耗改善电能质量。 性能参数采用福建艾力特智能式无功补...

  •   本装置根据低压配电系统内负荷的无功功率和電网电压控制晶闸管投切电容器组补偿负荷所缺的无功功率,改善功率因素降低网络损耗,抑制电压波动提高电能质量,串联一定量的电抗器具有补偿无功功率和滤出部分谐波的双重功能,主要用于电力系统城乡低...

  • 低压自动低压无功补偿检测柜/补偿装置低压自动低壓无功补偿检测柜工作原理:  用电设备除电阻性负载外大部分用电设备均属感性用电负载(如日光灯、变压器、马达等用电设备)这些感应负载,使供电电源电压相位发生改变(即电流滞后于电压)因此电压波动大,无功功率增大...

  • 一.产品概述 MSCLA型低压无功自动补偿装置昰根据配电变压器无功负荷状况,自动分步投切并联在配电变压器1kV及以下母线的电容器组提供相应的容性无功功率,补偿感性无功功率改善功率因数,稳定系统电压从而降低线路损耗,提高变...

  • 概述 适用于380/220V、50HZ三相四线制配电系统的低压无功补偿检测本装置是根据电网功率因素的变化,自动投切电容器组使功率因素提高。性能特点 投切电容器速度快、精度高。 采用先进技术,将不平衡负载的各相功率因素都提高...

  • 供应高品质低压无功自动补偿装置'低压无功自动补偿装置低压无功自动补偿装置主要功能及技术特点控制物理量为无功功率,即电网缺多少无功,控制器控制投入相应的电容器组补偿等量的无功功率,从而实现最佳补偿.控制单元采用智能电子复合式开关:该偿装置中所...

  • 江苏低压自动低压无功补偿检测兼滤波装置销售产品介绍   低压自动低压无功补偿检测兼消谐装置的作用是提高电力系统的功率因数免除力调电费,降低供电变压器及输送线路的损耗提高供电效率,抑制谐波改善供电环境,使电网质量提高  产品...

  • 低压低压无功补偿检測装置 自动补偿控制器 FJK-01低压无功补偿检测装置 低压配电系统智能低压无功补偿检测装置 智能无功功率自动补偿控制器 FJK-01低压无功补偿检测装置有功率因数COSφ为1.00的稳定工作区和超前切除门限设定,使控制的稳定区扩大、节能效果更好无功...

  • DGD系列低压无功自动补偿成套装置,适用於220V-1440V系统的低压无功补偿检测及滤波低压配电检测无功自动补偿装置是采用了一系列*的技术和*的电子元器件,集电网监测与低压无功补偿檢测于一体不但可以补偿电网中的无功损耗,提高功率因数降低线损,从而提...

  • 低压自动低压无功补偿检测兼消谐装置产品介绍      低压自動低压无功补偿检测兼消谐装置的作用是提高电力系统的功率因数免除力调电费,降低供电变压器及输送线路的损耗提高供电效率,抑制谐波改善供电环境,使电网质量提高  产品特点 &...

  • 低压自动低压无功补偿检测兼消谐装置MSCGD报价低压自动低压无功补偿检测兼消谐装置解决用户电费罚款等问题。  产品介绍:   低压自动低压无功补偿检测兼消谐装置的作用是提高电力系统的功率因数免除力调电费,降低供電变压器及输送线路的损耗...

  •   传统低压无功补偿检测装置由于结构单一,器件排放固定缩小了空间利用率。单台设备容量小无法莋到灵活、随意增减容量。为此我公司专门设计了补偿模块来配置低压无功补偿检测装置,采用单元化结构方便组装与拆卸,组装灵活做到人性化设计,大大增加了整柜的容量配...

  • 本公司供应厂家供应GGJ型低压无功功率自动补偿装置;

  • 广东低压自动低压无功补偿检测兼消谐裝置MSCGD销售价格产品介绍低压自动低压无功补偿检测兼消谐装置的作用是提高电力系统的功率因数免除力调电费,降低供电变压器及输送線路的损耗提高供电效率,抑制谐波改善供电环境,使电网质量提高产品特点l  配无功功率(...

  • 低压自动低压无功补偿检测兼消谐装置MSCGD销售价格低压自动低压无功补偿检测兼消谐装置解决用户电费罚款等问题。  产品介绍:   低压自动低压无功补偿检测兼消谐装置的作用是提高電力系统的功率因数免除力调电费,降低供电变压器及输送线路的损...

  • 低压自动低压无功补偿检测兼消谐装置动态低压无功补偿检测发生裝置即静止同步补偿器,又名静止无功发生器由于其开关器件为IGBT,所以其动态补偿效果是早期的同步调相机、电容器和低压无功补偿檢测装置不能比拟的低压无功补偿检测装置以其较低谐波,较高的效率较快速的动态响应,成...

  • 低压自动低压无功补偿检测兼消谐装置  动态低压无功补偿检测发生装置即静止同步补偿器,又名静止无功发生器由于其开关器件为IGBT,所以其动态补偿效果是早期的同步調相机、电容器和低压无功补偿检测装置不能比拟的低压无功补偿检测装置以其较低谐波,较高的效率较快速的动态响应...

  • JKW系列无功功率自动补偿控制器JKW5B

  • JKW系列无功功率自动补偿控制器JKW5B

  • 一、产品概述JKW系列智能型低压低压无功补偿检测控制器(简称控制器)是低压配电系统补偿无功功率的专用设备,依据中华人民共和国行业标准JB/T及电力行标DL/T597-1996设计其取样物理量为无功功率,具有设计新颖、功能多、控制...

  • 一、产品概述JKW系列智能型低压低压无功补偿检测控制器(简称控制器)是低压配电系统补偿无功功率的专用设备依据中华人民共和国行业标准JB/T及电力行標DL/T597-1996设计。其取样物理量为无功功率具有设计新颖、功能多、控制...

}

我要回帖