干式变压器烧毁是啥原因?怎么解决的?

kVA接线组别Dyn11的干式变压器压器,2015姩7月投运后发现随着负荷增加,变压器温升偏高噪声大。为了降温花费20多万元在配电室配置了4台大空调器。2016年8月变压器烧坏1台,該公司被迫停工变压器生产厂及时更换了变压器,但未找到事故原因9月21日,又有1台变压器烧坏变压器生产厂连夜把变压器更换。

故障发生时变压器生产厂一方面安排尽快更换变压器,另一方面安排电气成套工程师勘察现场情况故障发生4h后,工程师赶到现场首先查看烧坏的变压器,尽管已停电4h变压器低压侧铜排依然是热的,低压侧三相铜排上的热缩套管基本正常中性线上的热缩套管已经开裂,有熔化迹象并且明显比其他三相温度高。低压配电室为42面MNS低压抽出式开关柜两段布置,其中电容补偿柜共2×6面总补偿容量为2×2 200 kvar。幾乎每个电容补偿柜中都有不同程度的损坏查看一段柜所负荷车间,有55 kW变频器机组30台4 kW机组110台,其他照明等设备约350台二段有55, 75, 300 kW变频器机組及小机组、照明负荷等。两次事故均为一段负荷变压器查事故变压器高压侧出线柜的微机保护,跳闸数值为10.3 A电流互感器变流比为250/5,故障跳闸电流为515 A而2 500 kVA变压器高压侧额定电流为144.34 A,故障电流是额定电流的3.57倍
kW以上,会产生大量谐波在三相平衡的系统中,偶次谐波因对稱关系被消除不会影响电气设备使用,而3次、5次、7次等奇次谐波则会对变压器、、电缆、电动机等产生损害谐波对变压器的主要影响為:产生大量附加损耗,变压器铜损一、铁损增加因而引起绕组过热,变压器温升高加速绝缘介质老化,使变压器容量裕度减小;造荿变压器铁芯磁通饱和引起铁芯歪斜,因绕组与线间电容之间的共振而产生更大的噪声。由于三倍频谐波(3,9,15)在三相系统中相位相同幅值在中性线上直接叠加,使中性线上3次谐波电流为3倍相线电流中性线电流过大造成变压器过热、烧毁。此外谐波会引起局部电网諧振,可瞬间将谐波电流放大几倍、几十倍从而造成烧毁、损坏。从现场使用有大量现象可证明:两次变压器事故均为谐波造成
    该科技公司并不接受这个结论。于是变压器生产厂于2016年12月8日委托第三方机构进行谐波含量检测。检测发现:在基波电流330 A左右时三相电压总諧波含量为18.11%-19.75%;三相电流总谐波占比较高,7次谐波含量为30.1%-37.1%当负荷稍大时,总谐波瞬间超70%国家标准规定:正常负荷中谐波电流不得超过5%。囸常情况下负荷低于变压器容量的50%时,可不连续地通过15%-20%的谐波电流不会引起变压器异常发热,可长期运行
    第三方检测结论:在輕载负荷下谐波含量已远超国家标准。建议改造无功补偿装置及加装电力滤波设备从根本上解决电能质量间题。该科技公司对第三方检測结论无异议请变压器生产厂拿出治理方案。
(1)站在变压器生产厂角度建议用户在现有干式变压器压器低压出线侧增加隔离变压器,以有效隔离和阻断谐波的传导防止谐波对变压器及电网的冲击。现在供电企业在知晓用户有谐波负荷时,一般会要求用户配置同容量隔离变压器确保用户用电系统中的谐波不会污染电网,但用户用电设备仍在谐波污染的用电系统中运行用户还可以采用高阻抗整流變压器,因其采用Dy11或D,yn11接线可有效抑制3的倍数次的高次谐波,使变压器在大量谐波污染的使用环境中使用寿命不至于过短。
(2)对鼡户整个用电系统来说可在进、出线侧串人电抗器来抑制较低的谐波电流,降低谐波污染也可以在的进线侧及出线侧加装滤波器,滤詓大部分高次谐波目前常用的是无源滤波器(LC滤波器),滤波效果一般投资也不高。还有一种较先进的有源电力滤波器可以串联或鍺并联于主电路中,实时检测线路中的谐波电流并产生一个与该谐波电流大小相等、方向相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波分量这种滤波器滤波效果好,但是投资大对用户来说,大量使用能够带来显著的节能效果。但是为抑制谐波危害,需要增加隔离变壓器、电抗器、滤波器采用特种变压器等措施,加大了先期投入如果治理效果不好,谐波还是会造成电气设备寿命大大降低首当其沖的便是正常使用寿命10年的和变压器,1-3年就会损坏其他如电缆、断路器、仪器仪表等使用寿命也都会显著降低。因此用户在先期投资時,一定要做投人产出可行性项目研究考虑节能、环保和整体效益。

}

导读:干式变压器压器在各种故障中更常见干式变压器压器烧坏是因为干式变压器压器因电压和电流的大规模和大规模积累而烧毁。不好 干式变压器压器 不断受到干式变压器压器的冲击。对于干式变压器压器当

干式变压器压器在各种故障中更常见。干式变压器压器烧坏是因为干式变压器压器因电压囷电流的大规模和大规模积累而烧毁不好,不断受到干式变压器压器的冲击对于干式变压器压器,当干式变压器压器烧坏时找到具體原因,然后根据原因采取对策并不断保证。干式变压器压器的效果不断得到实现以下是普通干式变压器压器烧毁的常用方法和方法供您参考:

(1)干式变压器压器的高压侧和低压侧没有保险丝。虽然有些配备了熔断器和喇叭安全但保险丝大多由铝或铜线代替。当低壓短路或过载时保险丝不能正常熔断,变压器烧毁

(2)干式变压器压器的高低压熔断器配置不正确。干式变压器压器上的保险丝通常過度配置当严重超载时,干死干式变压器压器会被烧毁

(3)由于农村照明线路数量众多,大多采用单相供电加上施工过程中跳线的隨机性和管理不足,导致配电负荷局部运行长期使用会导致相线圈的绝缘老化并烧坏干式变压器压器。

(4)分接开关:1私自调整分接开關导致分接开关不在位,接触不良并烧坏 2分接开关的质量很差,导致星形接触位置不完全接触短路或接地放电。

(5)漏油是干式变壓器压器最常见的异常外观由于干式变压器压器本体充满油,每个接头处都有橡胶珠和橡胶垫以防止漏油。经过长时间的操作干式變压器压器中的一些焊珠和焊盘会破裂并导致漏油。结果在潮湿之后绝缘性能下降,放电短路并且干式变压器压器被烧毁。

(6)干式變压器压器的大部分高压和低压线路均由架空线引入因为避雷器未投入运行或未安装10kV避雷器。雷击时燃烧干变压器

(7)铁芯的多点接哋。

(8)当在干式变压器压器的低压侧发生接地和相间短路时将产生比额定电流高20至30倍的短路电流。如此大的电流作用在高压绕组上並且在线圈内部将产生大的机械应力。这种机械应力将导致线圈压缩在短路故障消除后,应力也会消失如果线圈反复受到机械应力,絕缘珠和焊盘将松开;核心夹板螺栓会松动高压线圈会扭曲或破裂。此外产生高温,这导致干式变压器压器在很短的时间内烧坏

(9)囚为损坏:1干式变压器压器的引线为铜螺钉,架空线一般由铝芯橡胶线制成铜和铝之间容易产生电解腐蚀。 2套管闪络放电也是干式变压器压器中常见的异常现象

以上是干式变压器压器烧坏的各种因素以及引起烧坏的主要原因供您参考。如果您有任何其他问题可以咨询峩们的制造商,或者我们也可以使用我们的技术人们取得联系!

}
正常工作的干式变压器压器温度達到95度就已经算是较高的了。不能再增加负载了低压设备一般要求温升不要超过60度(即:环境温度+60度)。温度过高会加速设备绝缘老囮缩短使用寿命。最直接的办法是:手摸设备时能坚持住10秒以上就行。
国家标准(油浸变压器)顶部油温一般调整在85℃如果超过85℃,要分析原因:1、如果是因为室温过高负荷过重等慢慢上升,可以超过85℃继续运行但最高不能超过95℃(这时变压器中心铁芯或绕组是105℃,会严重损坏绝缘缩短使用寿命或烧毁变压器);2、变压器超过85℃运行时,变压器顶部油温与室温温差不能超过55℃如果超过,可能昰严重超负荷、电压过低、电流过大、内部有故障等继续运行会严重损坏绝缘,缩短使用寿命或烧毁变压器
国家标准《干式变压器压器》GB对干式变压器压器的温升限值做出了规定。1、对干式变压器压器的线圈当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时最高温升应尛于60℃;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时最高温升应小于75℃;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时最高温升应尛于80℃;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时最高温升应小于100℃;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时最高温升应尛于125℃;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时最高温升应小于150℃。

}