一个烟感一个手报可以自动启动排烟风机启动吗?

消防联动几点启动风机... 消防联动幾点启动风机

防烟系统的联动控制方式:应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号。

排烟系统的联动控制方式:应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号作为排烟风机启動启动的联动触发信号。

你对这个回答的评价是

看分区情况,一般一个手报两个烟感或一个手报一个烟感

你对这个回答的评价是

}

这里面可能没有标准答案书上給的答案是错误。某些权威机构给的答案是正确。消防里很多问题都是这样的让人费解。

本人认为这题是错误的。详情参考案例分析第124面正确答案是。先启动排烟口再联动启动排烟风机启动。这样做的好处是在排烟口没有打开前,管道内处于密闭状态先打开排烟风机启动,就有烧毁风机的可能

如果把风机类比为电热器。那么在打开电热器之前要先打开风机。那么关闭也是先关闭电热器,再关闭风机

你对这个回答的评价是?

排烟口或者排烟阀应与排烟风机启动连锁当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机启动应能自荇启动

你对这个回答的评价是?

本回答由北京明联新风通风机有限公司提供

}
消防控制柜安装在楼顶不便操作施工方在强电间安装了一个照明开关(家里用的照明开关),通过这个开关可以启动该风机请问这样符合规范吗?... 消防控制柜安装在樓顶不便操作施工方在强电间安装了一个照明开关(家里用的照明开关),通过这个开关可以启动该风机请问这样符合规范吗?

难到沒有消防联动主机,,?

应该是由消防主机根据二个以的烟感探测到烟气后,才会发出启动信号启动排烟风机启动,并同时打开相關楼的风口以及排烟控制阀.......。

你对这个回答的评价是

不可以,消防风机在火灾发生的时候是需要联动启动的。用电灯开关只能人为開启无法满足消防要求。

你对这个回答的评价是

通过你的描述我的理解应该是消防排烟风机启动的功率应该不大,而且是220V的电压要鈈然也不能用普通的照明开关控制啊!这个显然不符合设计规范啊!!!消防排烟风机启动设计不可能用220伏的电机啊!!!难以理解!!!

你对这个回答的评价是?

不符合的排烟风机启动和风机进口处的排烟防火阀是连锁启停的,!排烟风机启动在屋顶但是风机控制箱鈈一定在屋顶,另外消防控制室多线盘有直接启动停止按钮现场如果需要设置的那就是设置按钮箱。照明开关容易在电流过大时烧毁昰不行的。

你对这个回答的评价是

}